02.06.2011 в 12:08:41
План квартиры по
После прочтения форума получилась вот такая схема. Подскажите, какие недочеты или какие улучшения можно сделать.
В магазине, где планируется покупать электрооборудование почему-то отговорили от покупки ABB и советовали Moeller, на их продукции и сделал всю схему. Дифференциальные автоматы (PFL6) использовались для уменьшения размеров щитка. Правильно ли выбрана серия автоматов - PL6 и PFL6, или желательно какую-нибудь другую.
Прокладка планируется проводом Одескабель ВВП-1, возможно в некоторых местах ВВП-2. От щитка в комнаты, кухню и ванную провод будет заводиться по полу, а дальше в стенах.
Если кто-то организовывал проводку в домах похожей серии, посоветуйте возможные варианты размещения внутриквартирного щитка.
02.06.2011 в 13:22:25
Что за провод ВВП-1 делайте нормально ВВГ-НГ или нум. на бойлер отдельный кабель 3*2,5 и узо, на посудомоечную тоже желательно отдельное подключение
Переделка зарядных устройств и не только
02.06.2011 в 13:39:05
Anat78 написал : Что за провод ВВП-1
Это тот же ВВГ, но производства Одесскабель.
02.06.2011 в 13:49:34
На кондиционер(ы) 16 А автомат не много?И линии света лучше отдельно от розеток.
02.06.2011 в 13:52:10
avmal написал : Это тот же ВВГ, но производства Одесскабель.
Он качественный?
02.06.2011 в 13:53:05
Klod написал : Он качественный?
Пока никто из иностранцев не жаловался.
02.06.2011 в 15:17:09
dmytre написал : советовали Moeller
Нет. У них дифавтоматы типа АС. А - нет. Точнее есть, но под заказ, и дорогие. Берите Хагер - на нашем рынке самый оптимальный вариант.
Anat78 написал : Что за провод ВВП-1
Хороший провод. Оболочка и изоляция толще чем у обычного ВВГ. И есть одно замечательное свойство - он плоский, и жила РЕ всегда посередине.
02.06.2011 в 15:43:26
Klod написал : На кондиционер(ы) 16 А автомат не много?
В интернете находил, что мощность подключения 2500 Вт. Если более 800 Вт не потребляет, то автомат заменю на 10А
02.06.2011 в 15:44:57
Smily написал : Берите Хагер - на нашем рынке самый оптимальный вариант.
Спасибо за подсказку по поводу Хагера. У них есть и 10 мА, чтобы на ванную поставить.
Klod написал : И линии света лучше отдельно от розеток
А чем плохо деление проводки териториально? Просто сейчас ремонт в комнатах не планируется, а в коридоре, где будет размещен щиток, будет делаться. В комнаты можно закинуть провод для последующей разводки света и розеток.
Anat78 написал : на бойлер отдельный кабель 3*2,5 и узо, на посудомоечную тоже желательно отдельное подключение
Бойлер со стиральной машиной вряд ли будут одновременно работать. Бойлер планируется как вариант на время отключения горячей воды. Так ли для ПММ необходима своя линия, у нее всего 0,8 кВт мощности - это уже третья на кухне будет.
02.06.2011 в 16:27:13
dmytre написал : И линии света лучше отдельно от розеток
dmytre написал : А чем плохо деление проводки териториально?
По разным причинам-нагрузки,проводах,автоматах,ковыряться в розетках лучше со светом(и наоборот),как-то принято отдельно.Хозяин конечно может делать как угодно.:)
dmytre написал : Бойлер со стиральной машиной вряд ли будут одновременно работать. Бойлер планируется как вариант на время отключения горячей воды. Так ли для ПММ необходима своя линия, у нее всего 0,8 кВт мощности - это уже третья на кухне будет.
Вы гарантируете не одновременную работу ?Лучше иметь лишнюю линию-чем потом сожалеть об ее отсутствии или переделовать.:)
02.06.2011 в 17:32:32
Klod написал : Вы гарантируете не одновременную работу ?
2,3 кВт(максимум) на стиралку и 1,5 кВт на бойлер вроде бы не выходят за пределы 20А.
Щиток хотелось бы сделать максимально маленьким при сохранении необходимого функционала. Если не врезать его в несущую стену в коридоре, что, вроде бы, запрещено или, как минимум, не рекомендуется, то места я ему пока не нашел.
02.06.2011 в 17:33:38
dmytre написал : У них есть и 10 мА, чтобы на ванную поставить.
Это лишнее. В старых домах нельзя ставить розетки в ванной, а для света вполне достаточно 30 мА.
02.06.2011 в 18:04:53
Smily написал : В старых домах нельзя ставить розетки в ванной
Есть вариант защиты, чтобы можно было установить розетку в ванной?
02.06.2011 в 18:42:55
dmytre написал : Есть вариант защиты, чтобы можно было установить розетку в ванной?
Вам это очень!! нужно??Может можно обойтись без нее?
02.06.2011 в 20:30:36
Розетка нужна в основном для приборов типа триммер, фен, т.е. имеющие пластиковый корпус. Розетка для стиральной машины будет за пределами ванной, для бойлера в туалете.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.