05.06.2011 в 01:05:23
vnipi написал : а почему мало? Чем Вы руководствуетесь, определяя, что перепад выходящего воздуха из кондиционера от забираемого оборудованием комнатного воздуха в 10 градусов - является не эффективной работой кондиционера?
ну попробуй спрогнозируй с высоты своего двадцатилетнего опыта какой перепад будет на недоразмереном испарителе при температуре 30 гр на улице.:)
05.06.2011 в 01:06:57
Да пожалуй я сделаю фото,но смогу только в понедельник выложить. На улице 21 градус. В комнате 24,на выходе-14. Заглянула в дырочку,трубки похоже(плохо видно-уж очень плотно ,они сидят в отверстии) в мягкой губке(наверое это и есть утеплитель). А может кто-нибудь показать как должно быть? и снаружи?
05.06.2011 в 01:16:40
vnipi написал : Я согласен с Ув. BV, т.е. перепад минимум на 8С
Я не согласен с тем, что 8 град - это нормально...
05.06.2011 в 06:51:12
Парни не мучайте голову девушке, потому как для того что бы понять насколько правильно работает оборудование, необходимо будет произвести ряд замеров, которые боюсь будет не возможно объяснить как сделать ... Конечно понятно, что припёрлись олени, ну где-то угадали при заправке "по давлению" (обращаю внимание, именно угадали), в остальном бессмыслица ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.06.2011 в 09:05:18
Бориска66 написал : Конечно понятно, что припёрлись олени, ну где-то угадали при заправке "по давлению" (обращаю внимание, именно угадали), в остальном бессмыслица ...
Чего-то у Вас все Олени, один Вы д'Артаньян :))))))).
Вы читали сервисную документацию на Гри? как они советуют проверять достаточность заправки? я - нет и не буду за глаза людей Оленями или кем то еще называть;
часто достаточность заправки определяется именно по давлению всасывания при определенной T внутри и снаружи(была проблемка с Тадиранами, пришлось с их сервисом общаться);
лучше мЕтода, чем спустить все и залить по весам - еще не придумали, но почему-то ребята так не сделали;
а Бориска наверное измеряет перегрев, давление всасывания, конденсации, ток компрессора; знает влажность в помещении, знает какая часть скрытого тепла и явного забирается кондеем из помещения и т.д. и т.п.; ах, да, приборы у него все прошли поверку :))))))))))) и он не Олень! :)))))))))))))
мне на промышленном холоде этим имеет смысл заниматься, у меня хотя бы ТРВ есть :), а в кондюке то? чего бисер метать? заправил по давлению (лучше по массе) - и свободен;
кто знает, как его проектировали, этот кондюк, может реально экономили и имеем недоразмеренный испаритель, а может хотели EER(КПД систем кондиционирования) побольше и все наоборот переразмерено.
Ладно, пока, а то залялякался я.
05.06.2011 в 09:09:34
ясен пень что олени,что первые что вторые,явно всё сделали с нарушениями и не по ГОСТу,кондюк у неё теперь долго не протянет,плавали-знаем!
05.06.2011 в 09:17:26
Garikrus написал : лучше мЕтода, чем спустить все и залить по весам - еще не придумали, но почему-то ребята так не сделали;
вот поэтому и олени;)
05.06.2011 в 09:23:40
Garikrus написал : приборы у него все прошли поверку
Не поверите прошли, только не совдеповскую а Немецкую проверку, и я им гораздо больше верю, и результаты это вполне подтверждают ... В России пока подобное измерительное оборудование как и авто делать не научились, зато придумали массу бумажного говна, как то тех регламент, и придумывали те, кто придумать нормальный автомобиль не может ... У меня у монтажных бригад авто которым в среднем по 10..12 лет, Японского производства там полный фарш включая климат, не проясните что отечественные бездари всё это время придумывали ? Калину, Приору ? Зато они о безопасности движения пекутся ... :D Посему и не держу отечественного инструмента, если измерительная аппаратура, то TESTO, если инструмент, то Mastercool, и поверьте, всё это в комплексе позволяет нормально и корректно произветси как пере так и дозаправку каппилярной техники в том числе ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.06.2011 в 09:23:44
alfabravo написал : и не по ГОСТу
хотелось бы все таки взглянуть на этот таинственный гост.ссылкой не поделитесь?ну или на крайняк номером госта.
05.06.2011 в 09:26:47
Бориска66 написал : Посему и не держу отечественного инструмента, если измерительная аппаратура, то TESTO, если инструмент, то Mastercool
чистой воды сектантство;)
05.06.2011 в 09:27:50
baziliov ну ты это автора в цитате то исправь, а то как-то не то получается ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу