27.10.2012 в 02:23:49
good220 написал : Не вижу смысла в доп. опоре.
При определенном направлении и длине ответвления 30м можно наклонить опору ВЛ 0,4.
26.05.2013 в 22:32:05
Уважаемые форумчане. Как грамотно поправить сей огород? Имеется часть деревенского дома, стеснен в пространстве для подвода электричества. Заземления нет. Трубостойкой через крышу не вариант. Кто-то наверняка решал подобный вопрос. 380V всеж таки.
27.05.2013 в 05:58:18
azamat1 написал : Трубостойкой через крышу не вариант.
Если щиток на опоре, то можно от него кабель и под землёй вести.
27.05.2013 в 06:13:31
azamat1, ну а конек крыши хоть доступен?
27.05.2013 в 06:31:22
Нам выделили полосу земли шириной в 2.5 метра, которая занята трассами: водопровод, газ, канализация и конек не доступен. Ставить столб бурильная машина не пройдет. Значит мудрить надо где-то у крыльца. Если пренебречь электробезопасностью могут ли вообще запретить эксплуатацию? На сегодня электронадзор после ВРУ, который на стойке рядом с основным столбом, вроде бы самоустранился?
27.05.2013 в 09:46:37
azamat1
Можно соорудить стойку на углу дома высотой метра три-четыре, очень основательно закрепить за угол крыши. Перейти герметичными сжимами с СИП на ВВГнг 10кв.мм.
27.05.2013 в 16:00:42
ВТБ! написал : стойку на углу дома высотой метра три-четыре, о
и про молниеотвод тогда не забыть...
27.05.2013 в 16:23:31
BV
А в нынешнем состоянии можно и не вспоминать?
27.05.2013 в 18:59:28
Вот про стойку соображал, но читал(где не помню) что до металлической конструкции должно быть не достать рукой. Её надо заземлять, а молниезащита, сколько помню, завязана по периметру всего дома. У нас на дом пять хозяев и с молниезащитой меня не поймут. Вот поинтересуюсь: почему излишек провода нельзя оставить бухточкой про запас, вроде будет греться? Шо за нах?
28.05.2013 в 06:42:35
Пока есть такое фото
С права, где дорожка, все занято коммуникациями. Само крыльцо прилеплено к дому. Части дома с фронтонами принадлежат соседям.
28.05.2013 в 19:00:47
Есть водопровод зимник из стальных труб 1м70см глубиной, остальное пластмасса. А вот на счет остатка провода скрученного кольцом не подскажете возможно ли пока оставить? Окончательно со щитком пока неопределено т.к. в эту зиму талая вода залила распаячную коробку вместе с выключателем это прямо у входа в доме. Текло по стене конкретно. Щиток будем ставить глубже в доме.
28.05.2013 в 22:10:49
Естественный заземлитель нашёлся.
28.05.2013 в 22:48:09
azamat1 написал : А вот на счет остатка провода скрученного кольцом не подскажете возможно ли пока оставить?
временно можно, но надо учитывать взаимный нагрев и не нагружать провод сильно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.