azamat1
azamat1
Новичок

Регистрация: 18.06.2011

Москва

Сообщений: 35

28.05.2013 в 06:42:35

Пока есть такое фото

С права, где дорожка, все занято коммуникациями. Само крыльцо прилеплено к дому. Части дома с фронтонами принадлежат соседям.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24913

28.05.2013 в 10:39:27

azamat1 написал : Заземления нет.

При трёхфазном вводе воздушкой непременность повторного заземления даже не обсуждается.

azamat1 написал : водопровод, газ, канализация

Среди этих трубопроводов есть металлические?

0
azamat1
azamat1
Новичок

Регистрация: 18.06.2011

Москва

Сообщений: 35

28.05.2013 в 19:00:47

Есть водопровод зимник из стальных труб 1м70см глубиной, остальное пластмасса. А вот на счет остатка провода скрученного кольцом не подскажете возможно ли пока оставить? Окончательно со щитком пока неопределено т.к. в эту зиму талая вода залила распаячную коробку вместе с выключателем это прямо у входа в доме. Текло по стене конкретно. Щиток будем ставить глубже в доме.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24913

28.05.2013 в 22:10:49

Естественный заземлитель нашёлся.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

28.05.2013 в 22:48:09

azamat1 написал : А вот на счет остатка провода скрученного кольцом не подскажете возможно ли пока оставить?

временно можно, но надо учитывать взаимный нагрев и не нагружать провод сильно

0
azamat1
azamat1
Новичок

Регистрация: 18.06.2011

Москва

Сообщений: 35

28.05.2013 в 23:42:57

Водопровод в качестве заземлителя может и хорош, но приходит он ко мне от соседа, (ни чё так если у него вставочка будет из изолятора?).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24913

29.05.2013 в 09:28:10

azamat1

Несколько-то метров точно без "вставочки"? И глубина достойная, раз водопровод не промерзает.

0
azamat1
azamat1
Новичок

Регистрация: 18.06.2011

Москва

Сообщений: 35

29.05.2013 в 22:21:33

Нет, рисковать не буду. Отдельный контур заземления т.е. схема ТТ. Молниеотвод пока непредвидется. Чует моё сердце что придется переговорить с местными проектниками. А то как у Ниф-Нифа от первого дуновения легкого ветерка...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24913

29.05.2013 в 23:25:14

azamat1 написал : ТТ

При трёх-то фазах?

0
azamat1
azamat1
Новичок

Регистрация: 18.06.2011

Москва

Сообщений: 35

30.05.2013 в 06:30:46

Заземлиться через старый водопровод - таже система ТТ. В нашем ТП уже несколько раз отгорал ноль. Воздушкой оставлю однозначно. Трубостойку заземлять, а за что? За PEN? В ВРУ не выполнено разделения на PE и N. В ПУЭ п. 1.7.3 и рисунок 1.7.5 вроде нет ребуса? Или откровение приходит вместе с фазой на голую руку?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24913

30.05.2013 в 09:40:01

azamat1 написал : В нашем ТП уже несколько раз отгорал ноль.

"Разруха" (С) в вашей ТП.

azamat1 написал : Трубостойку заземлять, а за что?

На ГЗШ вместе с водопроводной трубой.

При таком "счастье" :( не грех поставить бокс с автоматом и УЗО на опоре ВЛ. Или хотя бы на своей трубостойке.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу