AlecSK написал :
В качестве кухонной техники на одну линию собираюсь подключить варочную поверхность, духовку, посудомойку, микроволновку встроенную, измельчитель мусора, вытяжку.
На варочную отдельная линия 5х4,0 (можно 5х2,5), на духовку отдельная линия 3х2,5, на ПММ отдельная линия 3х2,5, отдельная линия 3х2,5 на всё остальное, не считая линии на освещение 3х1,5. И все подключения, кроме варочной, через штепсельные розетки 16А.
AlecSK написал :
почему на провод NYM 3x2.5 необходим автомат на 16А?
Потому, что ток надо ограничивать в розеточных группах, где сами розетки рассчитаны на ток 16А.
AlecSK написал :
Автомат на 32А планирую использовать просто как выключатель данного хозяйства.
Для этих целей разумнее использовать модульный рубильник 4Р 32А.