Нарисовал схему щитка на двухполюсных шинках от Legrand. Трехфазный ввод делиться на три линии нагрузки и каждая идет на свое УЗО. Остался только один вопрос. Будет ли вводной трехфазный автомат на 32А защищать УЗО на 40А или надо ставить более мощные?

0
Вложение
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.06.2011 в 20:58:37

С АВ-25А -тоже решите вопрос.

0
Garry70
Garry70
Новичок

Регистрация: 03.07.2010

Таганрог

Сообщений: 52

05.06.2011 в 21:06:30

осмелюсь предположить, что УЗО надо брать на 63А, автоматы 25А заменить на 16А, непонятно что будет подключено к АВ 32А разбиение нагрузок по фазам по моему сделано не корректно но это моё ИМХО могу и ошибаться :)

0
AlecSK
AlecSK
Новичок

Регистрация: 05.06.2011

Москва

Сообщений: 51

05.06.2011 в 23:01:22

АВ С32А это входной автомат, понижать его мощность, значит обрубать самому себе максимальную нагрузку. Автоматов на 16А, боюсь не хватит абонентам, чайник и утюг съедят сразу все. В чем ошибка деления на группы?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.06.2011 в 23:10:14

AlecSK Вас на кухню АВ 32А что собираетесь подключать?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.06.2011 в 23:15:26

AlecSK написал : АВ С32А это входной автомат

Автомат, ограничивающий мощность, подозреваю, у вас стоит в этажном щите?

AlecSK написал : Автоматов на 16А, боюсь не хватит абонентам, чайник и утюг съедят сразу все.

Тогда съедят проводку.

0
AlecSK
AlecSK
Новичок

Регистрация: 05.06.2011

Москва

Сообщений: 51

06.06.2011 в 13:11:45

Да, автомат ограничивающий мощность стоит в этажном щитке. Там же находится счетчик. В качестве кухонной техники на одну линию собираюсь подключить варочную поверхность, духовку, посудомойку, микроволновку встроенную, измельчитель мусора, вытяжку. Все будет подсоединено через распаечную коробку без использования розеток. Автомат на 32А планирую использовать просто как выключатель данного хозяйства. Не совсем понятно, почему на провод NYM 3x2.5 необходим автомат на 16А? Разве такого провода не хватит на 25А?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.06.2011 в 13:44:12

AlecSK написал : Не совсем понятно, почему на провод NYM 3x2.5 необходим автомат на 16А? Разве такого провода не хватит на 25А?

кабель выдержит, вот розетка-вилка нет. возможно место соединения не выдержит или брак кабеля. длительный ток при котором автомат 16 А отключается в течении часа равен 23,2 А

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.06.2011 в 14:22:49

AlecSK написал : В качестве кухонной техники на одну линию собираюсь подключить варочную поверхность, духовку, посудомойку, микроволновку встроенную, измельчитель мусора, вытяжку.

На варочную отдельная линия 5х4,0 (можно 5х2,5), на духовку отдельная линия 3х2,5, на ПММ отдельная линия 3х2,5, отдельная линия 3х2,5 на всё остальное, не считая линии на освещение 3х1,5. И все подключения, кроме варочной, через штепсельные розетки 16А.

AlecSK написал : почему на провод NYM 3x2.5 необходим автомат на 16А?

Потому, что ток надо ограничивать в розеточных группах, где сами розетки рассчитаны на ток 16А.

AlecSK написал : Автомат на 32А планирую использовать просто как выключатель данного хозяйства.

Для этих целей разумнее использовать модульный рубильник 4Р 32А.

0
AlecSK
AlecSK
Новичок

Регистрация: 05.06.2011

Москва

Сообщений: 51

06.06.2011 в 14:25:32

Так это же будет не одна розетка и не один кабель. Каждая отдельная группа розеток коммутируется своим кабелем с общей магистральной линией в распаечной коробке. Эта магистральная линия и приходит на автомат 25А.

0
AlecSK
AlecSK
Новичок

Регистрация: 05.06.2011

Москва

Сообщений: 51

06.06.2011 в 14:30:49

avmal написал : На варочную отдельная линия 5х4,0 (можно 5х2,5), на духовку отдельная линия 3х2,5, на ПММ отдельная линия 3х2,5, отдельная линия 3х2,5 на всё остальное, не считая линии на освещение 3х1,5. И все подключения, кроме варочной, через штепсельные розетки 16А.

Почему все нельзя повесить на одну линию? Зачем штепсельные розетки? Не проще сделать на клемниках?

0