Аватар пользователя
Да не спец

Местный

Регистрация: 26.09.2009

Кумертау

Сообщений: 24

09.06.2011 в 10:39:22

Включаю горячую воду и перегорает предохранитель. Что это может быть? возможно ли самому устранить неполадку? Котел, Vaillant turbo TEK pro/turbo TEK plus

0
Аватар пользователя
Да не спец

Местный

Регистрация: 26.09.2009

Кумертау

Сообщений: 24

10.06.2011 в 20:28:49

Может я тему не в том разделе открыл? подскажите.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.06.2011 в 20:40:00

Слищком мало информации. Куда подключаете? Сечение провода? Номинал автомата? И скорее всего Вам в раздел электрика...

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

10.06.2011 в 20:50:14

подождите,еще не время для ответов. насос работате? или блокирован вал?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

10.06.2011 в 20:56:57

Или трехходовой? Котел от сети был отключен от сети.Если да то какое время.

0
Аватар пользователя
Да не спец

Местный

Регистрация: 26.09.2009

Кумертау

Сообщений: 24

14.06.2011 в 21:55:37

В общем котел работает как бы нормально, но стоит только открыть кран горячей воды как предохранитель сгорает.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

14.06.2011 в 22:24:49

Смотрите эл.привод трехходового клапана.

0
Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

14.06.2011 в 22:43:21

А отопление нормально работает? если нет тогда насос сгорел

0
Аватар пользователя
Polkan

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

17.06.2011 в 12:08:43

А у меня несколько схожая ситуация. Котел Бош двухконтурный. Отопление работает нормално. А когда включаешь горячую воду, то во-первых вода не нагревается, а во вторых из крана течет тонкая струя. Что может быть? (холодная вода из того же крана идет под нормальным потоком. Подача холодной воды в котёл происходит от одной магистрали.)

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

17.06.2011 в 15:14:50

Наилегкий вариант-забит фильтр ХВ в котле.Тяжелый-забит вторичный теплообменник со стороны ХВ.Промежуточный -Засор в соединениях труб ГВС(от котла) . По вероятности -все врианты равнозначны.

0
Аватар пользователя
Polkan

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

17.06.2011 в 15:56:57

Котел новый (установлен прошлой осенью 2010), было подключено только отопление. А сейчас установил насосную станцию и подключил котел для получения горячей воды. Есть сомнения, что там где-то что-то забито. Какой напор горячей воды должен быть (по сравнению с холодной водой, сечение труб одинаково).

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

17.06.2011 в 15:59:56

все варианты.!

0
Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

17.06.2011 в 19:33:08

Polkan написал : А когда включаешь горячую воду, то во-первых вода не нагревается, а во вторых из крана течет тонкая струя. Что может быть?

А Вы вход и выход не перепутали случайно?

Если нет тогда надо проверить как поступает вода к котлу для этого его надо отсоединить от водопровода, а потом как проходит через котел (хол.подключить-гор.отсоединить от котла)

0
Аватар пользователя
Да не спец

Местный

Регистрация: 26.09.2009

Кумертау

Сообщений: 24

29.06.2011 в 18:18:09

Да действительно, отопление включил секунд 10 и предохранитель (предохранитель который стоит в котле) тоже перегорает, насос менять полностью придется если причина в нем?

0
Аватар пользователя
Да не спец

Местный

Регистрация: 26.09.2009

Кумертау

Сообщений: 24

29.06.2011 в 18:36:05

Позвонил в сервиз, говорят что турбина. Всего 2 года котлу, уже плату по гарантии меняли...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу