щиток на 2 х комнатную квартиру в доме II-68
подъездный щиток реконструирован провода новые с заземлением но со старыми счетчиками и АВ иэк

собрал себе щиток под свои нужды
цель 1. максимальная безопасность 2. избирательность отключения в случае несиправности прибора или утечки\удара током

схема

фото

кабель на розетки NYM 3*2.5 на свет 3*1,5 на плиту ВВГ 5*4
на плиту провод маловат по сечению, но вот доверился электрику который делал штробы не проконтролировал , а он взял такой кабель и кинул ...

вводный автомат и противопожарнгое узо в подъездном щите

сам не электрик

может где что замылившимся взглядом пропустил, прошу ткнуть

0
Вложение
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

09.06.2011 в 15:29:24

denisio Стяжки - зло:) При необходимости внесения изменений или при необходимости произвести замеры (вытянуть петлю, которую вы предусмотрительно сделали и обхватить её клещами) - ужасно мешают.

0
Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

09.06.2011 в 15:49:23

Вполне ничего.Можно облагородить- будете делать? Правда темноваты фото.

denisio написал : на плиту провод маловат по сечению,

Проблем не будет?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

09.06.2011 в 16:24:22

denisio написал : схема

Что символизирует четырёхполюсный автомат?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

09.06.2011 в 16:34:36

denisio написал : на плиту ВВГ 5*4

У плиты две клеммы рабочего нуля? Можно сфотографировать табличку со схемами подключения?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

09.06.2011 в 16:40:46

Это два щитка? Тогда и следует распределить аппараты по двум щиткам и связать щитки одним кабелем.

0
Аватар пользователя
diff

Местный

Регистрация: 19.04.2011

Москва

Сообщений: 174

09.06.2011 в 17:52:11

ВВГ 5*4 для плиты нормально будет

0
Аватар пользователя
denisio

Местный

Регистрация: 23.05.2011

Москва

Сообщений: 32

09.06.2011 в 17:52:16

Smily согласен ... подумаю покрайней мере уменьшу их количество
Klod облагородить, в смысле ?

Klod написал : Проблем не будет?

надеюсь что нет, поэтому и автомат 20 4 полюса

ВТБ!

ВТБ! написал : Что символизирует четырёхполюсный автомат?

защиту жил кабеля 5*4 от перегрева

ВТБ! написал : У плиты две клеммы рабочего нуля? Можно сфотографировать табличку со схемами подключения?

возможно ... плиты еще нет ...

ВТБ! написал : Это два щитка? Тогда и следует распределить аппараты по двум щиткам и связать щитки одним кабелем.

смотря как считать ;)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

09.06.2011 в 17:55:16

denisio написал : как считать

Традиционно: раз, два. :)

плиты еще нет

Это будет плита/зависимый комплект или же независимый комплект?

0
Аватар пользователя
denisio

Местный

Регистрация: 23.05.2011

Москва

Сообщений: 32

09.06.2011 в 18:07:13

ВТБ! написал : Традиционно: раз, два.

тогда: раз

ВТБ! написал : Это будет плита/зависимый комплект или же независимый комплект?

отвечу крайне категорически: может быть :)