24.06.2012 в 16:33:59
Добрый день!
Посмотрите, пжл, схему щитка 2-го этажа. В доме на каждом этаже планирую свой щит. На втором этаже 3 спальни (в каждой еще ванна и кондиционер) + холл + гостевая комната.
Пока только рассматривается 2-й этаж, на остальную схему можно не обращать внимание. Можно ли оптимизировать ее? Кондиционеры можно подключить без УЗО ? Как лучше разделить нагрузку по фазам?
24.06.2012 в 23:06:44
Спасибо, ПPOPAБ!
Ванные все под одно УЗО - это нормально? Номинал УЗО верный? 63А на розетки это наверное много?
24.06.2012 в 23:14:13
Alone написал : 63А на розетки это наверное много?
63А много быть не может для УЗО, если разница в цене не смущает. Много для УЗО может быть 100мА, скажем, вместо 30мА.
24.06.2012 в 23:29:24
Alone написал : Ванные все под одно УЗО - это нормально?
Зависит от нагрузки. Если кроме фена(только не три штуки одновременно) и бритвы ничего включать не собираетесь- вполне достаточно.
24.06.2012 в 23:54:19
Все замечательно, но я в упор не вижу реле напряжения(РН) на каждой из фаз по отдельности, трехфазного РН для питания трехфазного оборудования (при наличии такого) и реле выбора фаз. Последнее не поставить при трехфазном вводе - полное сумашествие. От него запитать свет, котел, сигнализацию, ворота. Гулять так гулять. Не вижу линию освещения для автономных аварийных светильников (ну, хотя-бы DeLux REL-300LED). Будет ли гена и как она будет подключаться. У меня по вопросам пока все :) Извиняюсь ,посмотрел пдф-ку, реле выбора фаз увидел. На канальник трехфазное РН обязательно, если не желаете остаться без него, для однофазных потребителей однофазные РН тоже нужны. Или, как Вы выразились - магистральные, или в каждом щитке. З.Ы - это не паранойя, это печальный опыт отгорания нуля...
25.06.2012 в 00:03:31
30 mA на розетки и 10 mA на ванные - это нормально?
avmal написал : 63А много быть не может для УЗО, если разница в цене не смущает. Много для УЗО может быть 100мА, скажем, вместо 30мА.
Разница смущает A9R41263 - 2,069.09 руб A9R41240 - 1,423.73 руб Поэтому и спрашиваю, какие номиналы оптимально использовать?
25.06.2012 в 01:04:47
ПPOPAБ написал : Вынести освещение из под УЗО розеточных групп. Освещение можно вообще без УЗО монтировать.
Это не уменьшает количество УЗО. Может быть все розеточные группы на одно УЗО? Но тогда нагрузка по фазам будет неравномерная...
25.06.2012 в 10:25:13
Alone написал : Это не уменьшает количество УЗО.
Это, оставляет работающее освещение при србатывании УЗО на утечку в розеточных группах.
25.06.2012 в 10:39:48
ПPOPAБ написал : Это, оставляет работающее освещение при србатывании УЗО на утечку в розеточных группах.
Спасибо, теперь понял!
Может быть все розеточные группы на одно УЗО и к одной фазе? А освещение на вторую фазу. Съэкономим пару УЗО. Только есть опасения, что нагрузка будет неравномерная по фазам.
25.06.2012 в 12:36:21
Alone написал : Только есть опасения, что нагрузка будет неравномерная по фазам.
Так это только второй этаж... Смотрите всю нагрузку здания.
26.06.2012 в 13:57:32
ПPOPAБ написал : Так это только второй этаж... Смотрите всю нагрузку здания.
Понял, спасибо!
Вводной этажный автомат 4P 32А можно заменить на 3P ?
26.06.2012 в 20:01:38
Alone написал : Вводной этажный автомат 4P 32А можно заменить на 3P ?
Сакральный смысл 4Р - на вводе ТТ и 3Ф генератора проявляется.
25.07.2012 в 01:06:31
Вот, собрал щит второго этажа. Посмотрите, какие косяки стоит исправить?