FESH66
FESH66
Местный

Регистрация: 09.12.2006

Магнитогорск

Сообщений: 261

17.06.2011 в 18:12:43

Сломал всю голову, не разу не делал подобное, поэтому и обращаюсь к знатокам. Задачка та еще... Имеется вводной щит, расположенный в гараже, встроенном в дом. Имеется отдельно стоящий гараж (длина КЛ до него будет 70 м), и в этом гараже необходимо установить генератор 3х фазный, киловатт эдак на 7... Вроде б все ничего, только он должен запускаться автоматичемски при пропадании питания на вводном щите. Предлагается генератор со встроенной автоматикой Gesan G 7 TF H. Но с таким геной надо тащить вводной кабель не до вводного щита дома, а до гены. Вот думаю можно ли обойтись другим генератором с простым электрозапуском и отдельным контроллером типа Datakom, БУАВР. ASKO было б просто замечательно, но дорого. Помогите кто сталкивался с подобным.... Заранее благодарю

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

17.06.2011 в 18:58:12

намного проще протянуть кабель до гены (там надо то кабель ввг4*6)и никаких заморочек

0

Переделка зарядных устройств и не только

FESH66
FESH66
Местный

Регистрация: 09.12.2006

Магнитогорск

Сообщений: 261

17.06.2011 в 19:09:42

Не-а, не проще. Я не сказал, что во вводной щит с опоры кабель ВВГ 4*16, т.е гена не расчитан на всю потребную мощность, а она кВт 50, не меньше, он для котла и для части нагрузки... Чтоб долгими зимними вечерами не заморозить дом в отсутствие хозяев и основного питания. (отопление газовое)

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

17.06.2011 в 19:20:05

Вводные автоматы какие?

0

Переделка зарядных устройств и не только

FESH66
FESH66
Местный

Регистрация: 09.12.2006

Магнитогорск

Сообщений: 261

17.06.2011 в 19:31:40

На вводном щите - 63А

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

17.06.2011 в 19:44:47

http://vsgp.od.ua/so/menu-poluavt-upr-gen-rez-pitzashita.html вот такой блок только надо оснастить силовыми контакторами на 63А 3 фазы, а так же подумать о снижении нагрузки при пропадании напряжения, ведь генератор(в данном случае идеален газовый) не потянет все 50 кВт :) подороже такой http://www.electroimport.md/cat16/page2.aspx

0

Переделка зарядных устройств и не только

FESH66
FESH66
Местный

Регистрация: 09.12.2006

Магнитогорск

Сообщений: 261

17.06.2011 в 19:58:35

Anat78 написал : ведь генератор(в данном случае идеален газовый) не потянет все 50 кВт

Да и не надо,что б тянул все, при пропадании напруги, все выключится, а при появлении "самозапуск" произойдет только у котла, цирк. насосов, холодильника и светильников (вся электроника уйдет в деж. режим, в т.ч. и эл плита, духовка, ТВ, компы и проч.). А за ссылки спасибо!

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

17.06.2011 в 20:11:14

Ну могут еще включиться теплые полы, водонагреватели(бойлеры), всякие чайники :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

FESH66
FESH66
Местный

Регистрация: 09.12.2006

Магнитогорск

Сообщений: 261

17.06.2011 в 20:38:05

Могут, но не включатся - полы и бойлеры от котла, а на чайник 6 кВт я думаю хватит )

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

17.06.2011 в 23:57:57

Anat78 написал : намного проще протянуть кабель до гены (там надо то кабель ввг4*6)и никаких заморочек

FESH66 написал : Не-а, не проще.

Что-то какой-то бред у Вас получается. Как бы Вы не хотели но из гаража в дом (или наоборот) Вам все равно надо будет гонять кабели, как силовой так и контрольный. И никуда Вы не денетесь, будете это делать (если только гену не перенесете в дом) Если что и делать то схема должна получиться простая. Если идти от ввода то получается - ВРУ, от него главный щит, а вот далее - на все остальные щитки, ЩО и еще что нибудь. И вот среди этого "что нибудь" должен быть отдельный щит на котором и будут все потребители которые должны быть запитаны от генератора. И притом этот щит должен быть сделан так чтобы какой либо "умник" не смог подсоединить к этому щиту дополнительную нагрузку с помощью розетки или еще как. "Чайник" пофигу то что у генератора возможности имеют предел, поэтому и нужна "защита от дурака". На вводе этого щита должен стоять автомат защиты и контактор ввода от сети. Второй ввод к этому щиту - от генератора. А вот чтобы был этот второй ввод - придется прокладывать силовой кабель, а для управления контактором "ввода сети" нужно управление контактором сети и контактором генератора, следовательно нужен и контрольный кабель. Так что, повторяюсь, как бы не хотели а доп кабели нужны.

ПС Я еще опустил кучу отступлений что должны быть. А кое что из них тоже потребуют доп. жилы в контрольном кабеле. Как пример, контроль состояния контактора сети и контактора генератора. Это нужно чтобы не было не санкционированного включения одновременно двух контакторов. Ну и т.д.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

SMAIL
SMAIL
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 217

18.06.2011 в 00:17:35

Абсолютно согласен с КИМом. Ну и аппетиты у Вас(50кВт)...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу