О! Как раз позавчера.
20.06.2011 в 17:17:11
О! Как раз позавчера.
20.06.2011 в 18:08:57
m_d_v написал : Я доказываю проектировщикам, что никто уже не прокладывает в металле, но в ответ читайте ПУЭ.
Что то не далеко они вас послали... А ПУЭ отправит в:
ВСН 332-74 написал : 7-1. Во взрывоопасных зонах для монтажа трубопроводов электрических сетей следует применять только обыкновенные или легкие (с условным проходом от 20 до 50 мм) стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-62 со снятым внутренним гратом и по ГОСТ 5.1124-71 и соединительные части к ним (коробки, муфты, футорки, ниппели и т. п.). Сортамент водогазопроводных туб по ГОСТ 3262-62, рекомендуемых для применения во взрывоопасных зонах, приведен в приложении 3.
20.06.2011 в 18:31:50
ПPOPAБ написал : 7-1. Во взрывоопасных зонах для монтажа трубопроводов электрических сетей следует применять только обыкновенные или легкие (с условным проходом от 20 до 50 мм) стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-62 со снятым внутренним гратом и по ГОСТ 5.1124-71 и соединительные части к ним (коробки, муфты, футорки, ниппели и т. п.). Сортамент водогазопроводных туб по ГОСТ 3262-62, рекомендуемых для применения во взрывоопасных зонах, приведен в приложении 3.
Наконец-то достойный ответ. :)
20.06.2011 в 18:51:35
Да, при любопытнейший документ ВСН 332-74, рекомендую к прочтению.
21.06.2011 в 19:51:37
Уже :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу