ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

20.06.2011 в 17:17:11

О! Как раз позавчера.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.06.2011 в 18:08:57

m_d_v написал : Я доказываю проектировщикам, что никто уже не прокладывает в металле, но в ответ читайте ПУЭ.

Что то не далеко они вас послали... А ПУЭ отправит в:

ВСН 332-74 написал : 7-1. Во взрывоопасных зонах для монтажа трубопроводов электрических сетей следует применять только обыкновенные или легкие (с условным проходом от 20 до 50 мм) стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-62 со снятым внутренним гратом и по ГОСТ 5.1124-71 и соединительные части к ним (коробки, муфты, футорки, ниппели и т. п.). Сортамент водогазопроводных туб по ГОСТ 3262-62, рекомендуемых для применения во взрывоопасных зонах, приведен в приложении 3.

0
m_d_v
m_d_v
Новичок

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

20.06.2011 в 18:31:50

ПPOPAБ написал : 7-1. Во взрывоопасных зонах для монтажа трубопроводов электрических сетей следует применять только обыкновенные или легкие (с условным проходом от 20 до 50 мм) стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-62 со снятым внутренним гратом и по ГОСТ 5.1124-71 и соединительные части к ним (коробки, муфты, футорки, ниппели и т. п.). Сортамент водогазопроводных туб по ГОСТ 3262-62, рекомендуемых для применения во взрывоопасных зонах, приведен в приложении 3.

Наконец-то достойный ответ. :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.06.2011 в 18:51:35

Да, при любопытнейший документ ВСН 332-74, рекомендую к прочтению.

0
m_d_v
m_d_v
Новичок

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

21.06.2011 в 19:51:37

Уже :)