20.06.2011 в 23:00:28
Планирую менять электропроводку в 1-к хрущёвке 1973 г. Квартира угловая, стены кирпичные, межкомнатные перекрытия гипсолит, полы деревянные (сниму доски, настелю фанеру, на неё линолеум). Проводка будет медная NYM 2х2,5 (розетки) 2х1,5 (свет), уложена в ПВХ гофру, гофра в штробу. Возник ряд вопросов:
20.06.2011 в 23:09:50
shurum_burum написал : Подойдёт ли металлогофра или пойдёт ПВХ гофра?
.Металлорукав лучше.
shurum_burum написал :
- Можно ли расположить розетку на внешнюю стену (смежную с улицей)?
Можно.
20.06.2011 в 23:15:01
спасибо :) не ожидал что кто-то так оперативно откликнется :)
20.06.2011 в 23:26:32
Такое бывает.;)
21.06.2011 в 00:44:18
shurum_burum написал : Проводка будет медная NYM 2х2,5 (розетки) 2х1,5 (свет), уложена в ПВХ гофру, гофра в штробу.
:nо: Только трехжильный!
shurum_burum написал : Во что лучше уложить проводку при протягивании под полом?
Пол на лагах? - Предпочтительней металлрукав. Стяжка, засыпка керамзитом? - Достаточно ПВХ гофры.
21.06.2011 в 01:34:02
ПPOPAБ написал : Предпочтительней металлрукав.
может все-же труба?
21.06.2011 в 01:46:01
BV Всё правильно - гибкая металлическая труба ( рукав ).
21.06.2011 в 01:55:32
Все же дерево рядом. Металлорукав не обладает локализационной способностью - что с ним, что без него. Разве что защита от крыс.
21.06.2011 в 08:53:51
shurum_burum написал : сниму доски, настелю фанеру, на неё линолеум
немного в сторону, но в аналогичной ситуации я просто протянул каждый стык доска-лага саморезом, что сразу исключило скрип, сверху фанеру 10мм, подложку и ламинат. а вы сколько фанеры хотите постелить на лаги, уложенные с интервалом 50см? один слой - будет прогибаться, два слоя - уже дорого.
21.06.2011 в 10:05:39
BECHA Как-то не хочется высоту пола поднимать. Фанеру думаю 25 мм постелить.
21.06.2011 в 11:46:25
BV написал : Металлорукав не обладает локализационной способностью - что с ним, что без него.
Шутить изволите? Толщина стенки стальной трубы не нормируется для кабелей сечением жил до2,5 мм кв. включительно. О герметичности- достаточно IP4х. Мы ведь не о взрывоопасном производстве речь ведем... ;)
21.06.2011 в 12:01:57
ПPOPAБ написал : О герметичности- достаточно IP4х.
Не всегда.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ И В ПЕРЕГОРОДКАХ