pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

21.06.2011 в 07:07:10

Уважаемые мастера, проясните, пожалуйста, ситуацию. Меняю проводку, в том числе ввод в квартиру от этажного щитка кабелем ВВГ-п-нг 3*6 НКЗ. Почему то в этом кабеле посередине идет синий проводник, а не желто-зеленый. Чисто обывательски мне казалось, что земляной проводник посередине: а) увеличивает расстояние между рабочими проводниками, уменьшая тем самым их взаимный нагрев. б) улучшает работу противопожарного УЗО, стоящего в этажном щитке. Еще раз повторю, это чисто мои предположения. Вопросы: 1) Насколько эти предположения верны? 2) Если верны, то стоит ли заморочиться, и поменять маркировку синего и ж/з проводников в этажном и квартирных щитках? (например, с помощью термо-усадочных трубок или может другим, более простым способом)

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.06.2011 в 07:40:42

Не заморачивайтель по ерунде и ничего не меняйте, какой нагрев еще у кабель правильно рассчитанного и уложенного?, в 4-жильном они вообще все рядом идут :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

21.06.2011 в 09:23:11

А УЗО тоже будет нормально работать, учитывая, что фазный и земляной проводники не рядом?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.06.2011 в 10:13:29

Конечно будет - а что такого? Изоляция должна быть изоляцией. Привычка приспосабливать среднюю жилу для РЕ появилась потому, что среднюю жилу наименее вероятно повредить каким-нибудь гвоздём с разрывом без повреждения фазы и нейтрали. Фазу или нейтраль разорвёшь - сразу заметишь, а если только РЕ - можно долго не замечать... а вообще плоский провод для чурок придуман (имею в виду не национальность, а уровень подготовки) - чтобы штробить тонюсенькие щелочки, а далее "берём пальцАми кабелЯ и замазАем их в стену". И кабель-каналы набивать так, что сапогой закрываются - и плевать на допустимое заполнение.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.06.2011 в 10:25:50

pasha_barneo написал : б) улучшает работу противопожарного УЗО, стоящего в этажном щитке.

Да.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

21.06.2011 в 11:44:24

В NYМе в ПВС рядом идут все жилы и вроде ни чё не случается, может эт какой американский стандарт с заземлением по середине, там он вообще без изоляции идет.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.06.2011 в 11:45:19

Одинец написал : Привычка приспосабливать среднюю жилу для РЕ появилась потому, что среднюю жилу наименее вероятно повредить каким-нибудь гвоздём с разрывом без повреждения фазы и нейтрали.

Интересная версия. Но несколько иной верный ответ: потому, что провод АППВ(ППВ) 3х2,5 ("лапша") не имел цветовой маркировки... До широкого распространения РЕ и УЗО- чаще использовался как нулевой на люстры и как фазный от коробки до 2к выключателя. Двух жильный же приходилось прозванивать, для того чтоб рвать фазу и ноль приходил на юбку патрона.

Одинец написал : а вообще плоский провод для чурок придуман (имею в виду не национальность, а уровень подготовки) - чтобы штробить тонюсенькие щелочки, а далее "берём пальцАми кабелЯ и замазАем их в стену".

Еще смешнее,- что бы вообще не штробить, для прокладки перед штукатуркой.

pasha_barneo написал : Если верны, то стоит ли заморочиться, и поменять маркировку синего и ж/з проводников в этажном и квартирных щитках?

На напряжение и силу тока не влияет... Не нужно ничего изменять.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.06.2011 в 12:42:41

Одинец написал : Привычка приспосабливать среднюю жилу для РЕ появилась потому, что среднюю жилу наименее вероятно повредить каким-нибудь гвоздём с разрывом без повреждения фазы и нейтрали.

Немного не так - при разделке плоского кабеля велика вероятность повредить изоляцию центральной жилы, что для защитного проводника не критично.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

21.06.2011 в 22:47:12

avmal написал : при разделке плоского кабеля велика вероятность повредить изоляцию центральной жилы, что для защитного проводника не критично.

у кого как руки заточены..., по мне так вероятность что для среднего, что для крайних, одинакова

0
pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

22.06.2011 в 06:43:57

Ладно. Значит не заморачиваюсь. Спасибо за ответы.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

22.06.2011 в 08:57:51

Вот только если цвета не совпадают с положенной маркировкой - пометьте изолентой или термоусадкой. особо важно пометить нейтраль и РЕ: фазу с нейтралью точно не спутаешь, а нейтраль и РЕ - запросто. А потом поставил УЗО и, грязно матюгаясь, разбираешься, почему оно не включается или внезапно рубится. Забота о будущем... Насчёт разных обоснований "РЕ в серёдке" - я думаю, истина посередине: кто-то от одной причины танцевал, а кто-то и не от одной...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу