Andy KMS
Andy KMS
Новичок

Регистрация: 27.10.2010

Хабаровск

Сообщений: 41

29.06.2011 в 17:55:27

Игоревич написал : У вас, по схеме ДА на холодильник подключен перед вводным.

Да, так посоветовали:

avmal написал : Ввод диффавтомата холодильника должен подключаться к вводу щитка, а не к выходу вводного аппарата

Это не правильно? Вроде всё логично. Если даже сработал АВ на Вводе - холодильники не разморозятся и не потекут... Ну и подключать через шину их удобнее, когда он рядом с ВВодом.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2011 в 18:33:38

Andy KMS написал : Это не правильно? Вроде всё логично. Если даже сработал АВ на Вводе - холодильники не разморозятся и не потекут...

Если бы вы поняли логику, то не задавали бы уже заданный вопрос - вся логика такого решения состоит в том, что покидая надолго квартиру, достаточно щёлкнуть вводным аппаратом, вместо того, чтобы обходить комнаты, выдёргивая всё из розеток и попутно выключая забытый свет.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.06.2011 в 20:07:19

Andy KMS написал : Компьютер я включаю утром и выключаю ночью. Не удобно, если чего вспомнил (или забыл) ждать пока включится, дабы заглянуть в архивы. Да и постоянные дергания туда сюда не показаны ему. То, что потребляет системник вы написали правильно, про монитор тоже, но я часто пользуюсь принтером, сканером и прочими чудами цивилизации. А лазерный принтер в момент печати тож так нехило потребляет.

У вас принтер дома печатает с утра до вечера в непрерывном режиме? Особенно когда вы работаете на балконе, а жена гладит белье... Повышение мощности на 5-10 минут погоды не сделает. Автомат на это даже не чихнет.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

29.06.2011 в 22:47:00

Andy KMS, вам так для понимания процесса Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину (5), нагреваемую протекающим током. При протекании тока выше допустимого значения биметаллическая пластина изгибается и приводит в действие механизм расцепления. Время срабатывания зависит от тока (времятоковая характеристика) и может изменяться от секунд до часа. Минимальный ток, при котором должен срабатывать[2] тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. Настройка тока срабатывания производится в процессе изготовления регулировочным винтом (6). В отличие от плавкого предохранителя, автоматический предохранитель готов к следующему использованию после остывания пластины. Магнитный (мгновенный) расцепитель представляет собой соленоид (7), подвижный сердечник которого также может приводить в действие механизм расцепления. Ток, проходящий через предохранитель, течет по обмотке соленоида и вызывает втягивание сердечника при превышении заданного порога. Мгновенный расцепитель, в отличие от теплового, срабатывает очень быстро (доли секунды), но при значительно большем превышении тока: в 2÷10 раз от номинала, в зависимости от типа (автоматические выключатели делятся на типы B, C и D в зависимости от чувствительности мгновенного расцепителя).

взято из http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматический_выключатель