gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

29.06.2011 в 09:13:02

Alexiy написал : Почему именно 10 А, а не 30 А? Ткните, меня, пожалуйста в нормативный документ! Сообщение от avmal
63А 30мА для розеточных групп, включая лоджии; 63А 30мА для освещения, включая санузел. Этого будет достаточно. Достаточно для чего? Чтобы спалить проводку? Там люминий 2,5 мм кв., а это значит максимум 19 А допустимо в продолжительном режиме! Какой, нафиг, 63 А?! Зачем человека дезинформируете?! Люминий 2,5 кв. мм (кстати, раньше почти всегда сечение на заводах занижали, то есть, реально там 2,0-2,3 кв.мм) и медь 1,5 мм - это однозначно только 16 А автомат. Другой нихрена не защитит. Розетки у вас на сколько? На 63 А каждая или на 10/16 А всё-таки? 63 А - это 10-16 кв.мм меди! Такой провод и согнуть-то аккуратно тяжело! Поэтому забудьте о 63 А и 40 А автоматах на групповых линиях, если не хотите устроить пожар!

Какой вы однако серъезный ;)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

29.06.2011 в 09:16:15

Andy KMS написал : Почитал. Т.е. расчитывали 0,5 КВт на квартру? Чего то бред какой то... 3 комнаты... Утюг нельзя было включать?

Подрисовал точки подключения.

Балкон и лоджия застеклены? сверху у соседей застеклены?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.06.2011 в 09:18:20

Дык, я привык отвечать за свою работу и за свои слова. Потому принципиально не люблю безграмотность и безответственность. Человек пришёл сюда за помощью, а ему такую пакость...

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

29.06.2011 в 09:21:54

Alexiy написал : Дык, я привык отвечать за свою работу и за свои слова.
Потому принципиально не люблю безграмотность и безответственность. Человек пришёл сюда за помощью, а ему такую пакость...

Ну ка,в чем безграмотность установки УЗО с номинальным током 63 А, током утечки 30 мА ?

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

29.06.2011 в 10:46:59

Andy KMS написал : Подрисовал точки подключения.

У вас, по схеме ДА на холодильник подключен перед вводным.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2011 в 12:16:13

Alexiy написал : Какой, нафиг, 63 А?! Зачем человека дезинформируете?!

Не проспались ещё? Бывает ... :o

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.06.2011 в 14:54:04

gugulaki написал : Ну ка,в чем безграмотность установки УЗО с номинальным током 63 А, током утечки 30 мА ?

Прошу прощения за резкое высказывание и собственную невнимательность - я не заметил автоматов на отходящих линиях. Не выспался - это да...

Повторюсь (писал в соседней теме) - с точки зрения удобства, надёжности и т.д. я бы рекомендовал использовать индивидуальные диффавтоматы на групповых (отходящих от щитка) линиях. УЗО можно на всякий случай на вводе с противопожарными целями поставить на 300 мА и всё через него пустить - и освещение тоже). Да, так подороже, зато не надо гадать, где утечка - отключится только одна группа, а не все розетки. Если обидел кого - ещё раз извиняюсь.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2011 в 15:03:02

Alexiy написал : я бы рекомендовал использовать индивидуальные диффавтоматы на групповых (отходящих от щитка) линиях.

Не только вы - нормативы тоже рекомендуют, однако не каждый потребитель с вами согласится, ознакомившись со стоимостью комплектации в том и другом вариантах.

Alexiy написал : так подороже, зато не надо гадать, где утечка - отключится только одна группа, а не все розетки.

Для этих целей существуют другие, более демократичные схемные решения.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.06.2011 в 15:47:11

avmal написал : Для этих целей существуют другие, более демократичные схемные решения.

например?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25689

29.06.2011 в 15:56:46

Alexiy

Двухполюсники (или 1P+N).

0
Andy KMS
Andy KMS
Новичок

Регистрация: 27.10.2010

Хабаровск

Сообщений: 41

29.06.2011 в 17:52:06

SVKan написал : Домашний комп реально потребляет около 200-300Вт. Вне зависимости от того, что там написано на вашем блоке питания. Ну еще монитор ватт сто. И кто на нем работает? Если вы на лоджии, а жена гладит...

Компьютер я включаю утром и выключаю ночью. Не удобно, если чего вспомнил (или забыл) ждать пока включится, дабы заглянуть в архивы. Да и постоянные дергания туда сюда не показаны ему. То, что потребляет системник вы написали правильно, про монитор тоже, но я часто пользуюсь принтером, сканером и прочими чудами цивилизации. А лазерный принтер в момент печати тож так нехило потребляет.

Холодильника у меня 2 + морозильник. На самом новом (Самсунг, приобретён 3 года назад) 860 Вт. Техники класса А, А+ и т.д. в нашем городе мало, т.к. она существенно дороже класса В и её хуже берут.

gugulaki написал : Балкон и лоджия застеклены? сверху у соседей застеклены?

Лоджии (моя и ещё 5 этажей вверх) застеклены, Балкон застеклён мой и ещё 2 сверху.

0