21.06.2011 в 22:44:55
Многоуважаемые мастера,прошу Вашего профессионального совета по разводке электрики в трёшке П-44.Хочу полностью поменять электрику и слаботочку.Меня интересует сколько надо делать групп и какие(розетки,верхний свет или по комнатам),что с чем можно объеденить,какой провод, и т.д..Заранее благодарю.Выкладываю приблизительную схему.
Насчёт бюджета,мне сейчас трудно сказать какую то фиксированую сумму,но полагаю ,что он будет не маленький.Дело в том что в этой хате я живу с двумя маленькими детьми и буду делать ремонт вместе с ними.Я прекрасно понимаю что это будет практически невозможно но всё таки попробую.Сейчас планирую в первую очередь сделать детскую комнату.На себе экономить не собираюсь,но и роскоши мне тоже не надо.
22.06.2011 в 09:43:47
нагрузки хоть пропишите в схеме и бюджет
Переделка зарядных устройств и не только
22.06.2011 в 11:43:40
Anat78 написал :
По поводу нагрузок.В комнатах все розетки обычные(ТВ,пылесос,комп итд)А на кухне соответственно(чайник,микроволновка,).Ну и под кондеи в комнатах я на схеме обозначил.
22.06.2011 в 12:17:17
в том то и дело что непонятно какой мощности будут кондиционеры, будет ли электро плита, какое будет освещение, и возможно еще какие то мощные потребители
strliders написал : Дело в том что в этой хате я живу с двумя маленькими детьми и буду делать ремонт вместе с ними.Я прекрасно понимаю что это будет практически невозможно но всё таки попробую.Сейчас планирую в первую очередь сделать детскую комнату.На себе экономить не собираюсь,но и роскоши мне тоже не надо.
Если сами будете делать то это на месяца растянется, а мастера придут и за неделю сделают квартиру
Переделка зарядных устройств и не только
22.06.2011 в 12:37:28
strliders написал : Хочу полностью поменять электрику и слаботочку.Меня интересует сколько надо делать групп и какие(розетки,верхний свет или по комнатам),что с чем можно объеденить,какой провод, и т.д.
strliders написал : Сейчас планирую в первую очередь сделать детскую комнату.
Вот на детской комнате и сконцентрируйтесь в данный момент - сделайте весь монтаж, а кабели розеточной группы 3х2,5, осветительной 3х1,5, кондиционера, если будет, 3х2,5 ( этого достаточно будет для жилой комнаты ) выведите к месту установки квартирного щита. Доберётесь до другого помещения - продолжим и его обсуждение. А что с чем объединять и как будете обсуждать на этапе работы над схемой квартирного щита по факту получившихся групповых линий во время ремонта прихожей - последнего рубежа ремонта.
22.06.2011 в 12:42:59
Anat78 написал : в том то и дело что непонятно какой мощности будут кондиционеры, будет ли электро плита, какое будет освещение, и возможно еще какие то мощные потребители
Кондиционеры скорей всего будут по 1.5 кВт,электроплита,из мощных устройств будет чайник,посудомойка.В ванной бойлер,стиралка,и тёплый пол.Освещение не больше 500вт на комнату.
Anat78 написал : Если сами будете делать то это на месяца растянется, а мастера придут и за неделю сделают квартиру
Согласен полностью,но ни чё поделать не могу.Хотя бы подготовлю что могу.
22.06.2011 в 12:47:53
strliders написал : В ванной бойлер,стиралка,и тёплый пол.
какие? вот узнайте мощность тоже напишите на схемхе все
strliders написал : Хотя бы подготовлю что могу.
главное не штробить бетон перфоратором горизонтально :)
Переделка зарядных устройств и не только
22.06.2011 в 13:07:22
avmal написал : Вот на детской комнате и сконцентрируйтесь в данный момент - сделайте весь монтаж, а кабели розеточной группы 3х2,5, осветительной 3х1,5, кондиционера, если будет, 3х2,5 ( этого достаточно будет для жилой комнаты ) выведите к месту установки квартирного щита. Доберётесь до другого помещения - продолжим и его обсуждение. А что с чем объединять и как будете обсуждать на этапе работы над схемой квартирного щита по факту получившихся групповых линий во время ремонта прихожей - последнего рубежа ремонта
Спасибо большое за полезный совет,так и сделаю.Меня просто смущает то,что к примеру будет розетка в детской,а в другой комнате в этом же месте тоже розетка,так вот можно будет их совместить или тянуть отдельный кабель для каждой комнаты?
22.06.2011 в 13:12:46
strliders написал : Меня просто смущает то,что к примеру будет розетка в детской,а в другой комнате в этом же месте тоже розетка,так вот можно будет их совместить или тянуть отдельный кабель для каждой комнаты?
А пусть вас это не смущает - забудьте, что за стенкой другая комната и делайте для каждой комнаты свои групповые линии, а объединить вы их всегда успеете при желании или необходимости.
22.06.2011 в 13:14:33
Anat78 написал : какие? вот узнайте мощность тоже напишите на схемхе все
Да обычная стиралка,тёплый пол-да я думаю не больше 1.5 кВт,Водонагреватель около 5кВТ
Anat78 написал : главное не штробить бетон перфоратором горизонтально
Это понятно,зачем разрушать свои хоромы)))))
22.06.2011 в 13:16:31
avmal написал : А пусть вас это не смущает - забудьте, что за стенкой другая комната и делайте для каждой комнаты свои групповые линии, а объединить вы их всегда успеете при желании или необходимости
Всё понял,так и сделаю!Спасибо большое!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу