Добрый день.

Ввиду уже двух срывов обещаний от двух разных бригад электромонтажников, вынужден электрику делать с мастером на все руки, который будет заниматься также стенами и потолком. Однако, понимая всю важность электрики, решил полностью этот процесс на откуп не отдавать и планирование содержимого щитка и разводки провести самостоятельно. Много читал и думал (с), но от электрики до сего момента был далёк.

Имеем однокомнатную квартиру в старом кирпичном доме с кап.ремонтом проводных стояков и землёй. Договорился с Мосэнергосбытом о замене электросчётчика на многотарифный, оплатил. Разрешенную мощность узнать не удалось: Мосэнергосбыт послал в ГУИС, те в ЖЭК к главному энергетику, который по телефону, посовещавшись с кем-то в комнате ("сколько там у них примерно?"), назвал 2.5 кВт :cool: при том, что в подъездном щите стоят ими же установленные автоматы на 25А (у всех квартир одинаковые)...

Вопросы:

  1. Хочу поменять входные 25А на 32А, нужно ли это согласовывать с кем-либо? Если да, то с кем, с учётом того, что все отправляют по цепочке подальше.
  2. В квартире кабель будет прокладываться в стенах, соотв. какой кабель лучше использовать?
  3. Внутренний щит будет врезной, какой лучше поставить с учётом получившейся схемы, или той что в итоге получится после исправления недостатков?
  4. Хочу во внутренний щит добавить розетку, посоветуйте пожалуйста, какую для этих целей выбрать и как подключить в схеме.
  5. Через внутренний же щит хочу скоммутировать витую пару от провайдера до маршрутизатора, т.е. входной провод довести от щитка, а от щитка уже на маршрутизатор в комнату. Аналогично 4му вопросу, как это сделать, что выбрать? Основная мысль - чтобы при необходимости смены провайдера не менять проводку хотя бы внутри квартиры. Ну и есть вероятность, что имеющийся сейчас входной провод не дотянется до предполагаемого места установки розетки.
  6. Холодильник и компьютер будут работать 24/7, но хочется иметь один выключатель на всё остальное, чтобы при отбытии из квартиры на продолжительный срок иметь возможность всё остальное обесточить. Для этого я в схему добавил "Модульный выключатель", если я правильно понял его предназначение на схеме в одной из соседних тем. Правильно? Быть может можно как-то вывести подобный рубильник на обычный выключатель и повесить его рядом со щитом?
  7. Кондиционер будет устанавливаться много позже проведения текущих работ, ближе к зиме. Однако хочется заранее подготовиться к этому вопросу для минимизации повреждений :) Насколько я понял, для него достаточно подвести провод безо всяких розеток на примерное место установки внутреннего блока так, чтобы он потом закрыл собой провод. Это верно? Как лучше сделать?

Ну и главное, всё ли в схеме верно?

Спасибо всем, кто осилил сей текст :)

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

23.06.2011 в 17:39:15

противопожарное УЗО тут незачем и так все линии под УЗО

0

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

23.06.2011 в 17:46:30

  1. согласовыват для начала в электро снабжающей органиации
  2. нум или ввг
  3. любой на 18-24 модуля
  4. любую на дин рейку, подключите через отдельный автомат на 16 ампер
  5. поставте щит на 36 модуля и поставте туда маршрутизатор
  6. холодильник через отдельное узо и автомат повесьте
  7. верно
0

Переделка зарядных устройств и не только

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.06.2011 в 18:12:05

Dth написал : понимая всю важность электрики, решил полностью этот процесс на откуп не отдавать и планирование содержимого щитка и разводки провести самостоятельно. Много читал и думал (с), но от электрики до сего момента был далёк.

Не думаю, что проектирование электросети будет проще, чем её монтаж.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.06.2011 в 18:17:20

По схеме. УЗО 300мА можно убрать. УЗО 16/0,01 заменить на 40/0,03, ибо не обеспечена защита УЗО по току (16А*2=32А) и при более одной групповой линии под УЗО ставится 30 мА. Дифавтомат 16/0,03 заменить на 10/0,03

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Dth
Dth
Новичок

Регистрация: 22.06.2011

Москва

Сообщений: 6

23.06.2011 в 20:15:52

Anat78 противопожарное УЗО тут незачем и так все линии под УЗО Имеете ввиду УЗО 63А-300мА на входе? А оно лишнее, или быть может в других местах лучше убрать?

1. согласовыват для начала в электро снабжающей органиации Про то что с согласованием выше получилось сходу я написал, я тогда просто не понимаю к кому с этим вопросом идти, когда они друг на друга стрелки переводят. Кстати, быть может тогда и 25ю ограничиться с учётом того, что на схеме?

2. нум или ввг А какой из них в каком случае нужно/лучше использовать? И, кстати, один провод придётся в ванной провести под потолком по плитке снаружи. К светильнику над зеркалом, там 1.5 больше чем нужно даже. Какой там провод использовать, и допустима ли такая проводка? От собственно воды там далеко, но помещение влажное.

4. любую на дин рейку, подключите через отдельный автомат на 16 ампер Я просто себе не представляю, поищу в фото щитков тогда..обычная розетка монтируется?

поставте щит на 36 модуля и поставте туда маршрутизатор Этого я не хочу, поскольку от маршрутизатора провода расходятся на несколько устройств, и мне удобнее их развести на месте подключения.

avmal Не думаю, что проектирование электросети будет проще, чем её монтаж Я и не планировал упрощать процесс, но сейчас у меня уже нет выбора, поскольку я дважды столкнулся с невыполнением обещаний по тем или иным причинам, и мне приходилось искать экстренно новых специалистов. Больше я начало ремонта откладывать не могу :(

sergey_sav УЗО 16/0,01 заменить на 40/0,03, ибо не обеспечена защита УЗО по току (16А*2=32А) и при более одной групповой линии под УЗО ставится 30 мА. Хотел изначально на один автомат повесить, потому и оставил это УЗО. Если один автомат оставить вместо двух, не меняя УЗО, нормально по нагрузке получится?

Дифавтомат 16/0,03 заменить на 10/0,03 Это да, спасибо, не заметил пока подбирал :)

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

23.06.2011 в 22:23:48

Dth написал :

  1. нум или ввг

без разницы

Dth написал : противопожарное УЗО тут незачем и так все линии под УЗО

да просто не нужно оно вот розетка http://www.electro-mpo.ru/card3342.html

0

Переделка зарядных устройств и не только

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

24.06.2011 в 06:45:23

Dth написал : нум или ввг

Я за ВВГп-нг. Он плоский и более компактный.

И не надо пихать маршрутизатор и комп линии в силовой щиток. Делай отдельно. Нафига засовывать витую пару в то место где наиболее сильные наводки ибо все силовые линии сходятся? Вообще то слаботочку не тянут ближе 10см от силовых проводов (поперечные пересечения могут быть, а параллельно не надо)...

0
Dth
Dth
Новичок

Регистрация: 22.06.2011

Москва

Сообщений: 6

24.06.2011 в 17:52:39

Anat78, SVKan, sergey_sav, спасибо большое за советы и комментарии.

Переделал схему:

  • убрал УЗО на входе, внес автомат внутрь квартиры, не критично что рубильника в этажном щите на квартиру не будет?
  • холодильник повесил через отдельное УЗО, на 10мА, или поставить на 30? Всё же на кухне и жидкости..
  • добавил розетку через автомат на 16
  • на свет уменьшил номинал дифф.автомата с 16 до 10
  • стиралку и микроволновку с чайником разнёс по разным УЗО
  • в комнате отделил кондиционер от всего остального

У модульного выключателя индикация - это просто светодиод, который горит когда модуль включен? Я ведь правильно понял, что это аналогично по-сути выключателю?

Слаботочку скоммутируем над щитком отдельно в коробке. В штробах тоже нужно соблюдать дистанцию в 10см от силовых проводов?

Что-то много получилось модулей :) Щит, как я понимаю, лучше не брать впритык на 24 при 22х модулях?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

25.06.2011 в 07:27:50

Dth написал : Слаботочку скоммутируем над щитком отдельно в коробке. В штробах тоже нужно соблюдать дистанцию в 10см от силовых проводов?

Да, и это самый минимум. Если слаботочка пойдет в штробах, то укладывать ее в гофре (иначе витой паре быстро кирдык настанет). И поскольку должно быть расстояние между проводкой и слаботочкой, то мне лично больше нравится вариант укладки слаботочки понизу. То есть вся проводка идет под потолком, а слаботочка над полом. В результате они не пересекаются и не мешают друг другу. Единственное неудобство - двери огибать. Коробку слаботочки при этом удобнее ставить под силовой, а не над ней. Заодно она не будет мешать проводке идущей к силовому щитку сверху. Ее там получается много...

0
Dth
Dth
Новичок

Регистрация: 22.06.2011

Москва

Сообщений: 6

25.06.2011 в 11:19:05

SVKan Если слаботочка пойдет в штробах, то укладывать ее в гофре (иначе витой паре быстро кирдык настанет). И поскольку должно быть расстояние между проводкой и слаботочкой, то мне лично больше нравится вариант укладки слаботочки понизу. То есть вся проводка идет под потолком, а слаботочка над полом. Да, это мысль, спасибо! Двери в моём случае придётся огибать только телефонному проводу, одну дверь, а витая пара спокойно пройдёт понизу от щита до розетки. Единственное что, в квартиру слаботочка с силовым кабелем рядом войдут, но это неизбежно..

По остальному не посмотрели?