Здравствуйте!
Переделываю электрику в однокомнатной квартире 36 м.кв. Панельный дом, серия II-18/12. Проводка двухпроводная, сейчас щиток в общем коридоре. Земли там вроде как нет (буду уточнять). Фото будет чуть позже, там темновато, а мобилка без вспышки не берет.
В щитке пакетник, счетчик + 2 старых черных советских автомата на 16A. Алюминий в квартиру.
Планирую:
- Заменить счетчик
- Автомат вместо пакетника
- В квартире небольшой щиток
- Ввод в квартиру NYM 3x4
- Розетки NYM 3x2,5
- Свет NYM 3x1,5
Бюджет и место под размещение щитка ограничены, поэтому большое количество автоматов плодить не хочется. По этой же причине хочу поставить диф.автоматы. Желательно уложиться в щиток на 12 модулей.
На основе примеров схем с форума, нарисовал щиток в квартире:
Розеток в санузле не будет, будет розетка снаружи, там же где выключатель освещения для него (под бритву/фен). Но все равно планирую поставить диф.автомат. Конкретного плана ремонта на кухне еще нет, поэтому просто кидаю туда 2 хвоста, а там посмотрим.
Интересуют следующие вопросы:
- Какой должен быть номинал диф.автомата после счетчика?
- Какой должен быть номинал диф.автомата для санузла?
- Правильно ли я понимаю при двухпроводке тянем все равно нормальный провод на 3 жилы, землю к щитку прикручиваем а в розетках нет?
- Можно ли разветвлять линии для розеток через распаячную коробку? Или они должны быть подключены четко по цепочке от одной к другой?
- Какие серии автоматов порекомендуете исходя из соотношения цена/качество у ABB / Legrand ?
Спасибо.