Kvost написал : Мне одного группового вполне хватает. СМ, ПММ, кондей и ничего не выбивает. Только на с/у отдельно 10ма поставил.

И какой номинал расцепителя этого автомата, через который всё запитано? Он же завышен, наверняка, и ничего не защищает - ни кабель, ни розетки, ни оборудование... С тем же успехом можно тупо рубильник туда поставить. К тому же, в случае срабатывания защиты отключаются все розетки в квартире, а это неудобно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2011 в 14:06:34

Alexiy написал : Заземление, естественно, отсутствует. К нулю (к корпусу щитка) его подключать смертельно опасно.

В многоквартирном доме заземление не может присутствовать по определению, как класс ...

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

29.06.2011 в 14:07:48

Alexiy написал : И какой номинал расцепителя этого автомата

там про узо речь.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.06.2011 в 14:35:48

УЗО? Тогда прошу прощения. Претензии снимаю! :) Я всё больше диффавтоматы использую как это и в ПУЭ рекомендуется. Уже забыл, что отдельные УЗО бывают...

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

29.06.2011 в 18:32:07

Alexiy написал : Уже забыл, что отдельные УЗО бывают...

Верю. Наверно и каждую розетку на свой диф иногда рекомендуете? По "ПУЭ" тэсэзэть? :)

Alexiy написал : Я всё больше диффавтоматы использую как это и в ПУЭ рекомендуется.

Что-то я не помню чтобы в ПУЭ только дифы рекомендовались :)

0

in my humble opinion

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.06.2011 в 10:56:45

Kvost написал : Верю. Наверно и каждую розетку на свой диф иногда рекомендуете? По "ПУЭ" тэсэзэть?

По ПУЭ есть ориентировочный расчёт тока утечки в зависимости от мощности потребителя и длины линии. Он не должен превышать 1/2 номинала по диффтоку для аппарата. То есть, применительно к практике, на несколько розеток (обычно не более 4-5) оптимально подходит диффавтомат 16/0,03 А

Kvost написал : Что-то я не помню чтобы в ПУЭ только дифы рекомендовались

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.06.2011 в 10:59:19

avmal написал : В многоквартирном доме заземление не может присутствовать по определению, как класс ...

Ну, почему же? Все дома, построенные в России в последние лет 5 оборудуются заземлением, УЗО и медной проводкой. Иначе их бы просто не смогли сдать в эксплуатацию.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

30.06.2011 в 11:26:29

Alexiy написал : То есть, применительно к практике, на несколько розеток (обычно не более 4-5) оптимально подходит диффавтомат 16/0,03 А

Иначе говоря, те западные производители, кто позволил себе выпускать УЗО 80А/30ма, дурачки и неучи.

Alexiy написал : 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Это всего лишь рекомендация.

0

in my humble opinion

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.06.2011 в 11:36:45

Ну, почему, же производители дурачки? Есть, например, различные водонагреватели мощностью 10 кВт - предлагаете их запитывать без УЗО? Они, кстати, обычно рассчитаны на непосредственный ввод кабеля в такое устройство безо всяких розеток.

А на обычные розеточные группы - не более 16 А, ибо просто розетки на большее не рассчитаны. Это же очевидно.

Это всего лишь рекомендация.

А я и не говорю, что требование. Говорю - рекомендуется. ;)

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

30.06.2011 в 12:14:00

Alexiy написал : А на обычные розеточные группы - не более 16 А, ибо просто розетки на большее не рассчитаны. Это же очевидно.

Нет, не очевидно. После группового УЗО ставятся линейные АВ 16А и всё.

0

in my humble opinion

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2011 в 17:46:31

Alexiy написал : Ну, почему же? Все дома, построенные в России в последние лет 5 оборудуются заземлением, УЗО и медной проводкой. Иначе их бы просто не смогли сдать в эксплуатацию.

В бане такого не скажите про заземление в многоквартирных домах - шайками закидают. Было бы логичным потребовать от вас ссылку на ПУЭ, где говорится про обязательное заземление, но поскольку вы там её не найдёте, а найдёте только запрет, то я не стану этого делать - речь в нормативной документации идёт не о заземлении, а о защитном занулении. Кстати, для сведения, не в последние 5 лет, а с 1 января 2001 года.