Anat78, скажите пожалуйста чем обусловлен выбор 40A дифф.автомата? Как понять какой номинал нужен?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.06.2011 в 15:23:36

n1ck написал :

  1. Какой должен быть номинал диф.автомата после счетчика?

не слишком важно, но рекомендую 25 А без УЗО. УЗО (диффавтоматы) лучше ставить на каждую розеточную группу отдельно.

n1ck написал :

  1. Какой должен быть номинал диф.автомата для санузла?

рекомендую 16/0,03 А. 10 мА не обязательно. в ПУЭ сказано - не более 30 мА, поэтому 30 мА вполне приемлемо.

n1ck написал :

  1. Правильно ли я понимаю при двухпроводке тянем все равно нормальный провод на 3 жилы, землю к щитку прикручиваем а в розетках нет?

У вас в доме 2-проводка (то есть TN-C, без заземления) и PE ("землю") взять неоткуда (для этого необходим контур заземления вокруг всего дома, с присоединением всез труб, выходящих за его периметр... Поэтому можно с надеждой на будущее сделать 3 жилы (я бы так и сделал), но ни в коем случае 3-жилу не присоединять к корпусу щитка, ибо это не заземление, а подключение корпуса всех электроприборов (стиралка, холодильник) к нулю. Это смертельно опасно. За такие советы расстреливать как врага народа. То есть, не вздумайте 3-ю жилу там никуда цеплять!

n1ck написал :

  1. Можно ли разветвлять линии для розеток через распаячную коробку? Или они должны быть подключены четко по цепочке от одной к другой?

Розетки допускается разветвлять в самой коробке под розетку. Единственное обязательное требование - Неразрывность PE проводника (PE лучше совсем не разрезать, а ответвление к розеточной клемме делать пайкой).

n1ck написал :

  1. Какие серии автоматов порекомендуете исходя из соотношения цена/качество у ABB / Legrand ?

Это будет зависеть от расчётных токов КЗ. Если ТП находится не слишком близко к дому, то ток КЗ будет не очень высоким и можно взять, практически любую серию автоматов.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.06.2011 в 15:28:05

n1ck написал : Anat78, скажите пожалуйста чем обусловлен выбор 40A дифф.автомата? Как понять какой номинал нужен?

Для обеспечения селективности необходимо рассчитывать ток КЗ. Для расчётов необходимо иметь сведения о типе трансформатора вашей КТП, длине и сечении кабеля питающей и распределительной сети, о параметрах защитных автоматов на отходящей линии КТП, во ВРУ... короче, для вас - скорее всего никак. Поэтому берём атомат, который хотя бы как-то может защитить электросчётчик от перегрузки. 40 А - ничем не обосновано.

0
n1ck
n1ck
Новичок

Регистрация: 18.06.2011

Мытищи

Сообщений: 5

28.06.2011 в 22:35:24

Сделал фотографии этажного щита в коридоре. Мое слева, отмечено красным.

Проводов в стояке почему-то 5 а не 4... В разводке используются только 2

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.06.2011 в 23:06:03

n1ck написал : Проводов в стояке почему-то 5 а не 4...

Один наверняка освещение холлов. А пакетники у вас перед счётчиками уже, по всей видимости, давно тю-тю - фаза со стояка идёт напрямую на счётчики.

n1ck написал : Мое слева

Удобно вам - прямо под счётчиком можно в ванную попасть, а там в штрабе и до прихожей не больше метра.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

28.06.2011 в 23:53:38

n1ck написал : Проводов в стояке почему-то 5 а не 4..

Всё управильно 3 фазы и ноль, а тот что по новей "коришневый" видимо земля?

n1ck написал : В разводке используются только 2

фаза и нолик, земля раньше не предполагалась, если есть возможность пройтись выше по стояку и посмотреть куда подсоединён коричневый!

0
n1ck
n1ck
Новичок

Регистрация: 18.06.2011

Мытищи

Сообщений: 5

29.06.2011 в 01:19:42

avmal, спасибо мысль про освещение интересная. Наверное так и есть. У меня у родителей квартира в таком же доме напротив, там освещение на лестничной площадки чуть по другому сделано, и пятого провода в стояке нет. Проверим что к чему, посмотрим ниже/выше по стояку.

Провод через санузел тянуть все же не буду :-) снаружи в коробе протяну сразу до места где будет щиток в квартире. Там действительно не больше метра получается.

Пакетники действительно давно скончались. Я просто до этого не открывал щиток целиком, писал по опыту квартиры в соседнем доме.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2011 в 02:22:36

n1ck написал : Провод через санузел тянуть все же не буду :-) снаружи в коробе протяну сразу до места где будет щиток в квартире.

Вам, разумеется виднее, но одно дело, что весь ввод скрыт, а другое, когда открыто, да ещё и через холл.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

29.06.2011 в 12:48:34

n1ck написал : Заменить счетчик

Если уж менять, то на многотарифный Меркурий 200.

n1ck написал : нарисовал щиток в квартире:

Пойдёт.

n1ck написал : Проводов в стояке почему-то 5 а не 4...

Что-то сечение у них слабовато для стояка. Может это отпайка, а стояк где-то ещё?

Alexiy написал : УЗО (диффавтоматы) лучше ставить на каждую розеточную группу отдельно.

Мне одного группового вполне хватает. СМ, ПММ, кондей и ничего не выбивает. Только на с/у отдельно 10ма поставил.

0

in my humble opinion

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2011 в 13:09:59

Kvost написал : Что-то сечение у них слабовато для стояка. Может это отпайка, а стояк где-то ещё?

Нормальный стояк - их в доме два, а этот по три квартиры на этаж. Итого 36 квартир. После реконструкции будет 25 квадратов меди.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.06.2011 в 13:45:22

n1ck написал : Проводов в стояке почему-то 5 а не 4... В разводке используются только 2

Всё верно: на фазном проводе белый "орешек" нулевой - прикручен к корпусу щитка, то есть, корпус щитка занулён.

Пятый провод - на освещение подъезда (сможете убедиться в этом, если внимательно обследуете этот щиток) Заземление, естественно, отсутствует. К нулю (к корпусу щитка) его подключать смертельно опасно.

0