Anat78, скажите пожалуйста чем обусловлен выбор 40A дифф.автомата? Как понять какой номинал нужен?
28.06.2011 в 15:11:02
Anat78, скажите пожалуйста чем обусловлен выбор 40A дифф.автомата? Как понять какой номинал нужен?
28.06.2011 в 15:23:36
n1ck написал :
- Какой должен быть номинал диф.автомата после счетчика?
не слишком важно, но рекомендую 25 А без УЗО. УЗО (диффавтоматы) лучше ставить на каждую розеточную группу отдельно.
n1ck написал :
- Какой должен быть номинал диф.автомата для санузла?
рекомендую 16/0,03 А. 10 мА не обязательно. в ПУЭ сказано - не более 30 мА, поэтому 30 мА вполне приемлемо.
n1ck написал :
- Правильно ли я понимаю при двухпроводке тянем все равно нормальный провод на 3 жилы, землю к щитку прикручиваем а в розетках нет?
У вас в доме 2-проводка (то есть TN-C, без заземления) и PE ("землю") взять неоткуда (для этого необходим контур заземления вокруг всего дома, с присоединением всез труб, выходящих за его периметр... Поэтому можно с надеждой на будущее сделать 3 жилы (я бы так и сделал), но ни в коем случае 3-жилу не присоединять к корпусу щитка, ибо это не заземление, а подключение корпуса всех электроприборов (стиралка, холодильник) к нулю. Это смертельно опасно. За такие советы расстреливать как врага народа. То есть, не вздумайте 3-ю жилу там никуда цеплять!
n1ck написал :
- Можно ли разветвлять линии для розеток через распаячную коробку? Или они должны быть подключены четко по цепочке от одной к другой?
Розетки допускается разветвлять в самой коробке под розетку. Единственное обязательное требование - Неразрывность PE проводника (PE лучше совсем не разрезать, а ответвление к розеточной клемме делать пайкой).
n1ck написал :
- Какие серии автоматов порекомендуете исходя из соотношения цена/качество у ABB / Legrand ?
Это будет зависеть от расчётных токов КЗ. Если ТП находится не слишком близко к дому, то ток КЗ будет не очень высоким и можно взять, практически любую серию автоматов.
28.06.2011 в 15:28:05
n1ck написал : Anat78, скажите пожалуйста чем обусловлен выбор 40A дифф.автомата? Как понять какой номинал нужен?
Для обеспечения селективности необходимо рассчитывать ток КЗ. Для расчётов необходимо иметь сведения о типе трансформатора вашей КТП, длине и сечении кабеля питающей и распределительной сети, о параметрах защитных автоматов на отходящей линии КТП, во ВРУ... короче, для вас - скорее всего никак. Поэтому берём атомат, который хотя бы как-то может защитить электросчётчик от перегрузки. 40 А - ничем не обосновано.
28.06.2011 в 22:35:24
Сделал фотографии этажного щита в коридоре. Мое слева, отмечено красным.
Проводов в стояке почему-то 5 а не 4... В разводке используются только 2
28.06.2011 в 23:06:03
n1ck написал : Проводов в стояке почему-то 5 а не 4...
Один наверняка освещение холлов. А пакетники у вас перед счётчиками уже, по всей видимости, давно тю-тю - фаза со стояка идёт напрямую на счётчики.
n1ck написал : Мое слева
Удобно вам - прямо под счётчиком можно в ванную попасть, а там в штрабе и до прихожей не больше метра.
28.06.2011 в 23:53:38
n1ck написал : Проводов в стояке почему-то 5 а не 4..
Всё управильно 3 фазы и ноль, а тот что по новей "коришневый" видимо земля?
n1ck написал : В разводке используются только 2
фаза и нолик, земля раньше не предполагалась, если есть возможность пройтись выше по стояку и посмотреть куда подсоединён коричневый!
29.06.2011 в 01:19:42
avmal, спасибо мысль про освещение интересная. Наверное так и есть. У меня у родителей квартира в таком же доме напротив, там освещение на лестничной площадки чуть по другому сделано, и пятого провода в стояке нет. Проверим что к чему, посмотрим ниже/выше по стояку.
Провод через санузел тянуть все же не буду :-) снаружи в коробе протяну сразу до места где будет щиток в квартире. Там действительно не больше метра получается.
Пакетники действительно давно скончались. Я просто до этого не открывал щиток целиком, писал по опыту квартиры в соседнем доме.
29.06.2011 в 02:22:36
n1ck написал : Провод через санузел тянуть все же не буду :-) снаружи в коробе протяну сразу до места где будет щиток в квартире.
Вам, разумеется виднее, но одно дело, что весь ввод скрыт, а другое, когда открыто, да ещё и через холл.
29.06.2011 в 12:48:34
n1ck написал : Заменить счетчик
Если уж менять, то на многотарифный Меркурий 200.
n1ck написал : нарисовал щиток в квартире:
Пойдёт.
n1ck написал : Проводов в стояке почему-то 5 а не 4...
Что-то сечение у них слабовато для стояка. Может это отпайка, а стояк где-то ещё?
Alexiy написал : УЗО (диффавтоматы) лучше ставить на каждую розеточную группу отдельно.
Мне одного группового вполне хватает. СМ, ПММ, кондей и ничего не выбивает. Только на с/у отдельно 10ма поставил.
in my humble opinion
29.06.2011 в 13:09:59
Kvost написал : Что-то сечение у них слабовато для стояка. Может это отпайка, а стояк где-то ещё?
Нормальный стояк - их в доме два, а этот по три квартиры на этаж. Итого 36 квартир. После реконструкции будет 25 квадратов меди.
29.06.2011 в 13:45:22
n1ck написал : Проводов в стояке почему-то 5 а не 4... В разводке используются только 2
Всё верно: на фазном проводе белый "орешек" нулевой - прикручен к корпусу щитка, то есть, корпус щитка занулён.
Пятый провод - на освещение подъезда (сможете убедиться в этом, если внимательно обследуете этот щиток) Заземление, естественно, отсутствует. К нулю (к корпусу щитка) его подключать смертельно опасно.