Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.06.2011 в 23:43:31

EV.SA Я все это знаю, но посудомойка появилась после ремонта кухни и я выбрал такое решение. Больше 2 конфорок на плите не зажигается. Все что я делаю, я делаю на свой страх и риск.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

29.06.2011 в 00:02:03

typesetter написал : всем спасибо. запинаю установшика поставить отдельный десятиамперный автомат перед ппм и буду контролировать одновременную нагрузку.

Или такой вариант чтоб током не прошибло http://www.ca01.ru/info.php?node=10026295

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.06.2011 в 04:45:53

sergey_sav написал : Полагаю, это у автора спрашивать надо. Вполне может оказаться и 25А... и тут уж ему решать, всё включать сразу или дежурить у автомата.

В описанной мной ситуации даже 16А атомат не вышибет...

При описанной мной ситуации и 16А автомат даже не чихнет.

EV.SA написал : Rumato проблемы будут если вдруг что то случится с ПММ а автомат плиты не выбьет вот будет счастье у сервис менов составить акт и снять несколько кило руб в гарантийный период я этих гадов хорошо знаю -общался не раз

Не правильно общались. Пусть докажут, что именно это являлось причиной поломки. Приведите хоть один вариант в котором ПММ может гавкнуться из-за большого номинала автомата. Я таких не знаю... Если же говорить о безопасности, то автомат защищает линию от перегруза и КЗ. В случае полноценного КЗ и этот автомат вышибет. Вероятность КЗ посудомоки с током в районе 25А стремится к нулю. А если будет перегруз, то он будет на том куске провода который идет от плиты, а не том который идет от плиты к ПММ. И этом случае автомат большого номинала сработает. На куске провода от печки до посудомойки висит исключительно одна посудомока с потреблением не более 10А. И перегрузить эту линию (даже при проводе в 1,5 квадрата меди) она не сможет. Посему наличие дополнительного автомата на безопасность никак не повлияет. И на исправность ПММ тоже.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

29.06.2011 в 09:56:03

SVKan Вы Сами то понимаете что написали?
Автоматы и делают с разным номиналом по защиты по току ,для разных нагрузок. А отсекатель при Кз работает по-другому. И конечно же сработает(не всегда).
А критическая (неисправность) перегрузка в работе ПММ может и не напрячь автомат на 32а. Просто это рабочий режим для него.

0

@fev.santeh Инста

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.06.2011 в 19:22:25

EV.SA написал : SVKan Вы Сами то понимаете что написали?

Я понимаю. Вы, похоже нет...

EV.SA написал : Автоматы и делают с разным номиналом по защиты по току ,для разных нагрузок. А отсекатель при Кз работает по-другому. И конечно же сработает(не всегда).

И автоматы от КЗ не срабатывают? Вних кроме теплового расцепителя есть еще электромагнитный как раз на случай КЗ...

EV.SA написал : А критическая (неисправность) перегрузка в работе ПММ может и не напрячь автомат на 32а. Просто это рабочий режим для него.

Пример неисправности приведите. Такой чтобы из-за нее машинка вдруг взялась бы длительно потреблять 25-30 ампер...

0
Flier
Flier
Резидент

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

29.06.2011 в 20:40:56

EV.SA написал : SVKan Вы Сами то понимаете что написали?
Автоматы и делают с разным номиналом по защиты по току ,для разных нагрузок. А отсекатель при Кз работает по-другому. И конечно же сработает(не всегда).
А критическая (неисправность) перегрузка в работе ПММ может и не напрячь автомат на 32а. Просто это рабочий режим для него.

Только вот автоматы делают на разные номиналы для защиты линии а не

EV.SA написал : для разных нагрузок

Вот представив такую ситуацию:есть линия 2.5 мм²,защищённая автоматом 16 А. По вашей логике в резетку,находящуюся на конце такой линии, нельзя включать зарядку мобильного телефона?

EV.SA написал : для разных нагрузок

В приборах,естественно имеющих разную мощность, ставят свои устройства защиты,как раз и рассчитанные под потребляемый ими ток.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

29.06.2011 в 21:05:48

SVKan написал : Приведите хоть один вариант в котором ПММ может гавкнуться из-за большого номинала автомата. Я таких не знаю...

Лет 6 назад в стиральной машине Zanussi произошла поломка. Как выяснил после разборки развалился ремень (расслоился) и капроновую нить намотало на вал (заклинило). Сработал АВ. Подключена отдельной линией, АВ по паспорту 10А.
Что явилось источником срабатывания АВ – КЗ? Заменил ремень, 3 года полет нормальный.
А если под 32-40А стояла (плита не в работе)?

Flier написал : В приборах,естественно имеющих разную мощность, ставят свои устройства защиты,как раз и рассчитанные под потребляемый ими ток.

Розеточная группа под защитой АВ-16А от нее машина, вопросов нет.
Блок питания сгорел-выкинул-купил новый.
Стиральная машина ----------?

0
Flier
Flier
Резидент

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

29.06.2011 в 21:30:52

Bladiclab написал : Розеточная группа под защитой АВ-16А от нее машина, вопросов нет.
Блок питания сгорел-выкинул-купил новый.
Стиральная машина ----------?

Ладно,возьмём не блок питания а хороший дорогой телевизор или игровой компьютер подключенной всё к той же линии. Что изменится? Автомат надо подбирать по потребляемому ими току при нормальной работе? Автомат защищает линию а не потребителя. Если устройство начинает потреблять аномально большой ток то должны сработать устройства защиты самого прибора. Никакой автомат потребителя не защитит,как бы Вы ни подбирали ток срабатывания.Автомат инерционен,и тепловое реле срабатывает в случае перегрузки отнюдь не мгновенно. Мгновенно срабатывает,как уже выше говорилось,электромагнитный расцепитель. Но посмотрите на его ток срабатывания...Ну и ещё раз: АВ предназначен для защиты линии а не потребителя.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

29.06.2011 в 21:40:43

Flier написал : Ну и ещё раз: АВ предназначен для защиты линии а не потребителя.

А разве плохо проложить отдельный кабель 3х2,5 мм.кв. для стиралки и поставить АВ (согласно паспорта) 10А. Машина сменилась (мощнее) АВ 16А.

Flier написал : Ладно,возьмём не блок питания а хороший дорогой телевизор или игровой компьютер подключенной всё к той же линии. Что измениться?

К линии электроплиты под защитой АВ 40А? Я прекрасно понял что о линии под АВ 16А.
Первый вариант больше понравился. :)

0
Flier
Flier
Резидент

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

29.06.2011 в 21:49:23

Bladiclab написал : А разве плохо проложить отдельный кабель 3х2,5 мм.кв. для стиралки и поставить АВ (согласно паспорта) 10А. Машина сменилась (мощнее) АВ 16А.

Тема не хорошо-плохо а допустимо-недопустимо,если ТС спрашивает можно ли так то значит у него есть определённые проблемы с прокладкой отдельной линии.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

29.06.2011 в 22:05:09

Flier написал : значит у него есть определённые проблемы с прокладкой отдельной линии.

EV.SA написал : А для ППМ требование 10-16а. Я обычно в таком случае ставлю в доступном месте ,коробку на один автомат и от него уже на розетку ппм.

Вполне бюджетно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу