EV.SA Я все это знаю, но посудомойка появилась после ремонта кухни и я выбрал такое решение. Больше 2 конфорок на плите не зажигается. Все что я делаю, я делаю на свой страх и риск.
28.06.2011 в 23:43:31
EV.SA Я все это знаю, но посудомойка появилась после ремонта кухни и я выбрал такое решение. Больше 2 конфорок на плите не зажигается. Все что я делаю, я делаю на свой страх и риск.
29.06.2011 в 00:02:03
typesetter написал : всем спасибо. запинаю установшика поставить отдельный десятиамперный автомат перед ппм и буду контролировать одновременную нагрузку.
Или такой вариант чтоб током не прошибло
29.06.2011 в 04:45:53
sergey_sav написал : Полагаю, это у автора спрашивать надо. Вполне может оказаться и 25А... и тут уж ему решать, всё включать сразу или дежурить у автомата.
В описанной мной ситуации даже 16А атомат не вышибет...
При описанной мной ситуации и 16А автомат даже не чихнет.
EV.SA написал : Rumato проблемы будут если вдруг что то случится с ПММ а автомат плиты не выбьет вот будет счастье у сервис менов составить акт и снять несколько кило руб в гарантийный период я этих гадов хорошо знаю -общался не раз
Не правильно общались. Пусть докажут, что именно это являлось причиной поломки. Приведите хоть один вариант в котором ПММ может гавкнуться из-за большого номинала автомата. Я таких не знаю... Если же говорить о безопасности, то автомат защищает линию от перегруза и КЗ. В случае полноценного КЗ и этот автомат вышибет. Вероятность КЗ посудомоки с током в районе 25А стремится к нулю. А если будет перегруз, то он будет на том куске провода который идет от плиты, а не том который идет от плиты к ПММ. И этом случае автомат большого номинала сработает. На куске провода от печки до посудомойки висит исключительно одна посудомока с потреблением не более 10А. И перегрузить эту линию (даже при проводе в 1,5 квадрата меди) она не сможет. Посему наличие дополнительного автомата на безопасность никак не повлияет. И на исправность ПММ тоже.
29.06.2011 в 09:56:03
SVKan Вы Сами то понимаете что написали?
Автоматы и делают с разным номиналом по защиты по току ,для разных нагрузок. А отсекатель при Кз работает по-другому. И конечно же сработает(не всегда).
А критическая (неисправность) перегрузка в работе ПММ может и не напрячь автомат на 32а. Просто это рабочий режим для него.
@fev.santeh Инста
29.06.2011 в 19:22:25
EV.SA написал : SVKan Вы Сами то понимаете что написали?
Я понимаю. Вы, похоже нет...
EV.SA написал : Автоматы и делают с разным номиналом по защиты по току ,для разных нагрузок. А отсекатель при Кз работает по-другому. И конечно же сработает(не всегда).
И автоматы от КЗ не срабатывают? Вних кроме теплового расцепителя есть еще электромагнитный как раз на случай КЗ...
EV.SA написал : А критическая (неисправность) перегрузка в работе ПММ может и не напрячь автомат на 32а. Просто это рабочий режим для него.
Пример неисправности приведите. Такой чтобы из-за нее машинка вдруг взялась бы длительно потреблять 25-30 ампер...
29.06.2011 в 20:40:56
EV.SA написал : SVKan Вы Сами то понимаете что написали?
Автоматы и делают с разным номиналом по защиты по току ,для разных нагрузок. А отсекатель при Кз работает по-другому. И конечно же сработает(не всегда).
А критическая (неисправность) перегрузка в работе ПММ может и не напрячь автомат на 32а. Просто это рабочий режим для него.
Только вот автоматы делают на разные номиналы для защиты линии а не
EV.SA написал : для разных нагрузок
Вот представив такую ситуацию:есть линия 2.5 мм²,защищённая автоматом 16 А. По вашей логике в резетку,находящуюся на конце такой линии, нельзя включать зарядку мобильного телефона?
EV.SA написал : для разных нагрузок
В приборах,естественно имеющих разную мощность, ставят свои устройства защиты,как раз и рассчитанные под потребляемый ими ток.
29.06.2011 в 21:05:48
SVKan написал : Приведите хоть один вариант в котором ПММ может гавкнуться из-за большого номинала автомата. Я таких не знаю...
Лет 6 назад в стиральной машине Zanussi произошла поломка. Как выяснил после разборки развалился ремень (расслоился) и капроновую нить намотало на вал (заклинило). Сработал АВ. Подключена отдельной линией, АВ по паспорту 10А.
Что явилось источником срабатывания АВ – КЗ? Заменил ремень, 3 года полет нормальный.
А если под 32-40А стояла (плита не в работе)?
Flier написал : В приборах,естественно имеющих разную мощность, ставят свои устройства защиты,как раз и рассчитанные под потребляемый ими ток.
Розеточная группа под защитой АВ-16А от нее машина, вопросов нет.
Блок питания сгорел-выкинул-купил новый.
Стиральная машина ----------?
29.06.2011 в 21:30:52
Bladiclab написал : Розеточная группа под защитой АВ-16А от нее машина, вопросов нет.
Блок питания сгорел-выкинул-купил новый.
Стиральная машина ----------?
Ладно,возьмём не блок питания а хороший дорогой телевизор или игровой компьютер подключенной всё к той же линии. Что изменится? Автомат надо подбирать по потребляемому ими току при нормальной работе? Автомат защищает линию а не потребителя. Если устройство начинает потреблять аномально большой ток то должны сработать устройства защиты самого прибора. Никакой автомат потребителя не защитит,как бы Вы ни подбирали ток срабатывания.Автомат инерционен,и тепловое реле срабатывает в случае перегрузки отнюдь не мгновенно. Мгновенно срабатывает,как уже выше говорилось,электромагнитный расцепитель. Но посмотрите на его ток срабатывания...Ну и ещё раз: АВ предназначен для защиты линии а не потребителя.
29.06.2011 в 21:40:43
Flier написал : Ну и ещё раз: АВ предназначен для защиты линии а не потребителя.
А разве плохо проложить отдельный кабель 3х2,5 мм.кв. для стиралки и поставить АВ (согласно паспорта) 10А. Машина сменилась (мощнее) АВ 16А.
Flier написал : Ладно,возьмём не блок питания а хороший дорогой телевизор или игровой компьютер подключенной всё к той же линии. Что измениться?
К линии электроплиты под защитой АВ 40А?
Я прекрасно понял что о линии под АВ 16А.
Первый вариант больше понравился. :)
29.06.2011 в 21:49:23
Bladiclab написал : А разве плохо проложить отдельный кабель 3х2,5 мм.кв. для стиралки и поставить АВ (согласно паспорта) 10А. Машина сменилась (мощнее) АВ 16А.
Тема не хорошо-плохо а допустимо-недопустимо,если ТС спрашивает можно ли так то значит у него есть определённые проблемы с прокладкой отдельной линии.
29.06.2011 в 22:05:09
Flier написал : значит у него есть определённые проблемы с прокладкой отдельной линии.
EV.SA написал : А для ППМ требование 10-16а. Я обычно в таком случае ставлю в доступном месте ,коробку на один автомат и от него уже на розетку ппм.
Вполне бюджетно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу