Larzuk написал : Особо доставляет что НУМ и ВВГ можно хоронить в штукатурку без гофры. Приятно ...

да гофра нужна для сменяемости, а так и АППВС в штукатурку укладывали... и ничего! :)

0
<Alex>
Новичок

Регистрация: 15.12.2006

Глазов

Сообщений: 66

13.07.2011 в 23:43:41

Alexiy написал : да гофра нужна для сменяемости

С оговоркой, что она будет достаточно большого диаметра и практически прямая.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.07.2011 в 23:49:20

Для гофры существуют специальные троссы-протяжки - помогают протянуть кабель в самой извилистой гофре на несколько метров!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.07.2011 в 00:03:09

Alexiy написал : Для гофры существуют специальные троссы-протяжки - помогают протянуть кабель в самой извилистой гофре на несколько метров!

Сами-то пробовали?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.07.2011 в 09:19:39

Да, приходилось несколько раз. Толкаешь и крутишь, троссик проталкивается.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.07.2011 в 09:43:07

Alexiy написал : Да, приходилось несколько раз. Толкаешь и крутишь, троссик проталкивается.

Да вы батенька ого-го. Бывало для сменяемости делалось в ПНД трубе, вот это я понимаю сменяемость

0
Larzuk
Larzuk
Новичок

Регистрация: 28.06.2011

Донецк

Сообщений: 50

23.10.2011 в 19:04:52

Много времени спустя все же доделал проводку в одной комнате. Решил не спешить делать во всей квартире сразу. Небось опять фатально накосячил. :)

Использовал кабель: NYM 1.5 x 2 для подвода к выключателям, для подвода к люстре и софитам ВВГ-нг 2.5 x 3 для подвода к розеткам, питание кондиционера ВВГ-нг 4 x 3 для "запитки комнаты" от общего щита в корридоре UTP (0.52, полностью медные жилы)

Что стало лучше в этот раз:

  • другой кабель
  • да да! он одножильный
  • и в одекватной :) изоляции
  • слаботочная и силовая проводка более не идет в одном пучке, отдельные штробы на расстоянии
  • в каждой комнате по своему маленькому щитку (а не все в корридор как было)

Что не стало лучше

  • так и не решился на гофру / трубы. "проводка" бы стала чрезмерно объемной конструкцией :(

Прикреплю ка немного фото для наглядности!

0
Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.10.2011 в 19:12:05

Не в тему, но спрошу. А что за сетка на стене? Слой штукатурки ожидается какой?

0
Larzuk
Larzuk
Новичок

Регистрация: 28.06.2011

Донецк

Сообщений: 50

23.10.2011 в 19:34:43

web-rr написал : Не в тему, но спрошу. А что за сетка на стене? Слой штукатурки ожидается какой?

Самая обычная оцинковка. Кое где проводка стяжками притянута к ней. Сверху нанесена штукатурка "Ротбанд". Толщина варьирует 3-5 см (в зависимости от угла "завала" стен). Штукатурка укладывалась в 2 слоя. Каждому слою давали просохнуть 3 недели. Вроде нигде не "бухтит".

0
Larzuk
Larzuk
Новичок

Регистрация: 28.06.2011

Донецк

Сообщений: 50

22.12.2011 в 22:56:55

Вот и закончен этап монтажа проводки по квартире. ПВС и ШВВП выпилены и заменены на ВВГ. Сейчас вопрос стоит о наполнении ящиков (щитков). Какие автоматы использовать, куда УЗО ставить и т. д. Особо нет желания "наделать брака" как прошлый раз. :)

Попробую описать то что есть:

Ввод с подъезда: ВВГ 3х6 до главного щитка.

В коридоре главный щиток. На 36 модулей. Но не пугайтесь что такой большой, половину места (а может и немного больше) занимает электросчетчик. Остается места модулей под 15 (примерно). В главном щитке должны расположиться: счетчик, автомат после счетчика (думаю лучше двойной), V-Protector (2 DIN), амперметр (2 DIN) ну и что посоветуете еще. От главного щитка отходит 4 провода ВВГ 3х4 на мини-щитки расположенные в разных местах квартиры. Мини щитки на 12 модулей.

Мини щиток 1. "Спальня". приходит: 1 кабель ВВГ 3х4 от главного щитка отходят:

  • 4 ВВГ 3х2.5 для розеток общего назначения
  • 2 ВВГ 3х2.5 для розеток подключения компьютера
  • 1 ВВГ 3х2.5 для питания кондиционера
  • 2 ВВГ 2х1.5 уходят на потолок для питания люстры и точечных светильников
  • 1 ВВГ 2Х1.5 уходит к выключателю люстры
  • 1 ВВГ 2х1.5 уходит к димеру точечных светильников

Мини щиток 2. "Зал". приходит: 1 кабель ВВГ 3х4 от главного щитка отходят:

  • 4 ВВГ 3х2.5 для розеток общего назначения
  • 1 ВВГ 3х2.5 для розетки подключения компьютера
  • 1 ВВГ 3х2.5 для питания кондиционера
  • 2 ВВГ 2х1.5 уходят на потолок для питания люстры и точечных светильников
  • 1 ВВГ 2Х1.5 уходит к выключателю люстры
  • 1 ВВГ 2х1.5 уходит к димеру точечных светильников

Мини щиток 3. "Кухня". приходит: 1 кабель ВВГ 3х4 от главного щитка отходят:

  • 1 ВВГ 3х2.5 для розетки общего назначения
  • 2 ВВГ 3х4 для варочной поверхности и духового шкафа
  • 3 ВВГ 3х2.5 для утилизатора пищевых отходов, стиральной и посудомоечной машин
  • 1 ВВГ 3х2.5 для блока розеток "рабочая поверхность"
  • 1 ВВГ 3х2.5 для холодильника
  • 1 ВВГ 3х2.5 для вытяжки над варочной поверхностью
  • 1 ВВГ 3х2.5 уходит к выключателю освещения и вентилятора (2-х клавишный)
  • 1 ВВГ 2х1.5 уходит на потолок для питания освещения
  • 1 ВВГ 2х1.5 для вентилятора (вент канал)

Мини щиток 4. "Ванна и коридор". приходит: 1 кабель ВВГ 3х4 от главного щитка отходят:

  • 2 ВВГ 3х2.5 для розеток общего назначения (ВНУРИ ВАННОЙ КОМНАТЫ!)
  • 1 ВВГ 3х2.5 уходит к выключателю освещения и вентилятора (2-х клавишный)
  • 1 ВВГ 2х1.5 для декоративной подсветки зеркала
  • 1 ВВГ 2х1.5 уходит на потолок для питания освещения
  • 1 ВВГ 2х1.5 для вентилятора (вент канал)
  • 1 ВВГ 2х1.5 уходит на потолок для питания освещения (коридор)
  • 1 ВВГ 2Х1.5 уходит к выключателю освещения (коридор)
  • 1 ВВГ 2х1.5 уходит в подъезд для питания лампочки над дверью через реле времени (или сумеречное) еще не решил

Кроме UTP более других "проводов" нет.

Все линии не имеют соединений и проложены цельным куском кабеля "потребитель - источник (до щитка)". Простите если неграмотно описал "кабельное хозяйство".

Попробую повторить вопрос: чем лучше заполнить каждый из 5-ти щитков.

Заранее: СПАСИБО!

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.12.2011 в 23:24:24

Вы маньяк :swoon

Larzuk написал : Мини щиток 1. "Спальня". приходит: 1 кабель ВВГ 3х4 от главного щитка отходят:

  • 4 ВВГ 3х2.5 для розеток общего назначения
  • 2 ВВГ 3х2.5 для розеток подключения компьютера
  • 1 ВВГ 3х2.5 для питания кондиционера
  • 2 ВВГ 2х1.5 уходят на потолок для питания люстры и точечных светильников
  • 1 ВВГ 2Х1.5 уходит к выключателю люстры
  • 1 ВВГ 2х1.5 уходит к димеру точечных светильников

Мини щиток 2. "Зал". приходит: 1 кабель ВВГ 3х4 от главного щитка отходят:

  • 4 ВВГ 3х2.5 для розеток общего назначения
  • 1 ВВГ 3х2.5 для розетки подключения компьютера
  • 1 ВВГ 3х2.5 для питания кондиционера
  • 2 ВВГ 2х1.5 уходят на потолок для питания люстры и точечных светильников
  • 1 ВВГ 2Х1.5 уходит к выключателю люстры
  • 1 ВВГ 2х1.5 уходит к димеру точечных светильников

Мини щиток 3. "Кухня". приходит: 1 кабель ВВГ 3х4 от главного щитка отходят:

  • 1 ВВГ 3х2.5 для розетки общего назначения
  • 2 ВВГ 3х4 для варочной поверхности и духового шкафа
  • 3 ВВГ 3х2.5 для утилизатора пищевых отходов, стиральной и посудомоечной машин
  • 1 ВВГ 3х2.5 для блока розеток "рабочая поверхность"
  • 1 ВВГ 3х2.5 для холодильника
  • 1 ВВГ 3х2.5 для вытяжки над варочной поверхностью
  • 1 ВВГ 3х2.5 уходит к выключателю освещения и вентилятора (2-х клавишный)
  • 1 ВВГ 2х1.5 уходит на потолок для питания освещения
  • 1 ВВГ 2х1.5 для вентилятора (вент канал)

Мини щиток 4. "Ванна и коридор". приходит: 1 кабель ВВГ 3х4 от главного щитка отходят:

  • 2 ВВГ 3х2.5 для розеток общего назначения (ВНУРИ ВАННОЙ КОМНАТЫ!)
  • 1 ВВГ 3х2.5 уходит к выключателю освещения и вентилятора (2-х клавишный)
  • 1 ВВГ 2х1.5 для декоративной подсветки зеркала
  • 1 ВВГ 2х1.5 уходит на потолок для питания освещения
  • 1 ВВГ 2х1.5 для вентилятора (вент канал)
  • 1 ВВГ 2х1.5 уходит на потолок для питания освещения (коридор)
  • 1 ВВГ 2Х1.5 уходит к выключателю освещения (коридор)
  • 1 ВВГ 2х1.5 уходит в подъезд для питания лампочки над дверью через реле времени (или сумеречное) еще не решил
0