28.06.2011 в 11:36:19

#2490233

Я думаю тему можно закрывать, так как обсуждение плавно "ушло не туда". Я вообще-то хотел спросить все ли я правильно соединил в щитке. Ну да ладно, уже не важно. Всем удачи. Спасибо за советы. :)

Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

28.06.2011 в 11:50:36

#2490243

Larzuk написал : Я вообще-то хотел спросить все ли я правильно соединил в щитке

Ну.. если в цифровой логике все перемычки ставили по самому короткому пути, МГТФ-ом то, то тут на мой взгля несколько накручено. В смысле провода внутри щитка на фотке из первого сообщения уложить бы красивым жгутиком. там на это есть намёк, но жгутик бы немного ещё окультурить.

Larzuk написал : Банально не было больших ... тем более с прозрачной крышкой

Есть у ABB Одна серия... AT :) Даже на 144 модуля. И даже с прозрачной крышкой. И даже встраиваемая. Только мы как узнали, сколько она стоит - поставили 19" шкаф.

Аватар пользователя
Larzuk

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Донецк

Сообщений: 50

28.06.2011 в 11:56:42

#2490250

Cs-Cs написал : из первого сообщения уложить бы красивым жгутиком

А можно, к примеру в пейнте, подрисовать как лучше сделать? Был бы весьма признателен.

Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

28.06.2011 в 12:07:00

#2490270

Larzuk написал : Вообще-то наемные мастера.

Вот они то Вам и наделают:

Larzuk написал : "скрытых" дефектов

Причем - легко. Да так, что это вылезет потом, когда они уже получат деньги и растворятся. Гофра от самореза - не защитит. А от повреждения изоляции о каркас и углы при неаккуратном монтаже обшивочных панелей - защитит.

Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

28.06.2011 в 12:09:18

#2490274

Да нее вопрос :) Он у вас уже есть. Чтобы смотрелось красиво - только окультурить. Ну может пару проводков переложить http://ib1.keep4u.ru/b/2011/06/28/89/891a5394270c013b81644b0c235677b4.jpg Я имел ввиду такие жгуты. У вас щас смотрится вот так - мотнёй http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/06/ElUn6-Connected.jpg Добавляем стяжек по вкусу: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/06/ElUn8-Rezult.jpg

У нас тут на форуме есть тема про сборку щитков - там таких фоток навалом.

Аватар пользователя
Larzuk

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Донецк

Сообщений: 50

28.06.2011 в 12:10:49

#2490275

Cs-Cs написал : Беда их в том, что у них изоляция насасывает химии из гипсо- или цементосодержащих смесей и потихоньку снижает своё сопротивление.

Что ШВВП что NYM имеют ПВХ изоляцию. Разница лишь в форме кабеля остуствие поясной изоляции (в ПВС кстати есть) и многожильности. Так что тут условия более чем равны для обоих типов кабелей. Вот если бы изоляция была из полиэтилена тогда бы комментарий был уместен. А так, слышал звон ...

Cs-Cs написал : ну, еле-еле светить теперь ночами стала

А днем ярче светит? Может пора посетить психиатра а не названивать электрикам? :)

Аватар пользователя
Larzuk

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Донецк

Сообщений: 50

28.06.2011 в 12:17:41

#2490289

Vladimir_Vas написал : неаккуратном монтаже обшивочных панелей - защитит

Я обязательно это проконтролирую. :)

Аватар пользователя
Larzuk

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Донецк

Сообщений: 50

28.06.2011 в 12:21:19

#2490294

Cs-Cs написал : Чтобы смотрелось красиво - только окультурить.

А вот это уже проблемы многожильного кабеля. Оно и было в начале как на Вашей картинке - ровные 90 градусов везде. Но уже через час провод перестал держать форму. Получился вот такой бардак. :( Нужно даже, наверное, запостить картинку в тему выше которая "как делать не нужно". Про горе-электриков которая ...

Хотя нет! Вот сравниваю свою и Вашу фото. Простите, но у Вас сделано в аналогичном стиле. Не находите. Зрительный эффект в "+" дает большое количество модулей заводского изготовления.

Заметил еще в теме про фото щитков, чуть ли не 80% фото щитков в которых только 1/3, а то и меньше проводов которые там будут. Так естественно будет смотреться очень квайно. А вот когда туда зайдет куча жгутов - картина изменится. Хотя и не критично.

Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

28.06.2011 в 12:24:35

#2490298

Та нет. Проблема там в отсутствии необходимого количества стяжек :) У меня меньше полпачки на щиток и не уходит :)

Аватар пользователя
Larzuk

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Донецк

Сообщений: 50

28.06.2011 в 12:29:38

#2490304

А! Понял! :) Ну пару кое где можно дотянуть, но картину мало изменит. Самое некрасивое место под счетчиком. Работник РЭСа сильно разворушил все когда ставил. А провода уже не открутить - пломба.

Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

28.06.2011 в 13:31:55

#2490397

Larzuk написал : Я обязательно это проконтролирую

Блажен - кто верует. Для этого надо стоять за спиной все время. Не вскрывать же панели только для того, чтобы посмотреть - что там со жгутами? Именно поэтому я все спрятал в штроба и в трубки где проводов много. Нет - нарочно всегда можно испортить. Но народ с востока - беззлобный. Если и лажают - то только от лени.

Larzuk написал : Получился вот такой бардак.

Этот щиток будет выглядеть образцовым в сравнении с тем, куда заходит полсотни кабелей

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

28.06.2011 в 14:19:42

#2490464

gugulaki написал : Пучки хорошо гореть будут

Кроме "этого" надоб поправочные коэф. ввести согласно ПУЭ 1.3.10-1.3.11 Что то про пучки тут уже было Прокладка пучками «обычных» кабелей

Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.06.2011 в 14:44:41

#2490502

haramamburu, на Larzuk наше ПУЭ не распространяется.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

28.06.2011 в 16:21:57

#2490671

Ну не ПУЭ, так что то другое там должно быть, а имхо смысл будет один и тот же

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

28.06.2011 в 21:17:03

#2491061

Larzuk написал : Что ШВВП что NYM имеют ПВХ изоляцию.

Вы никогда не видели как горит электропроводка? (не слаботочка к которой Вы привыкли, а силовые линии)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108425

29.06.2011 в 11:57:13

#2491961

Larzuk Глянул тему...
ИМХО как-то все несбалансированно... Такое может исполнить только маньяк-радиолюбитель :)

Понятно желание сделать всю коммутацию в одном месте, столь-ли оно разумно?

ИМХО, получилось слишком навороченно - и из-за этого желания пучки выросли в разы. Нормальные соединения - не проблема, тем более, если можно сделать обслуживаемыми при необходимости. Дикое кол-во проводов управления - а так-ли оно надо в маленькой двушке-то?

С одной стороны думаем о надежности, с другой - кабель не по назначению :)

Если уж тащить такие жгуты, то почему-бы не выполнить в стальных лотках?

  • 0,75 для цепей управления - нормально

  • провод ШВВП не АЙС конечно: *шнуры не распространяют горение при одиночной прокладке *Срок службы шнуров: не менее 6 лет, для шнуров, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет (У ВВГ-нг-Ls – Срок службы 30 лет)

Аватар пользователя
Larzuk

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Донецк

Сообщений: 50

30.06.2011 в 03:54:24

#2493410

BV написал : Глянул тему...

Ну да. Тут все ужасно. :)

BV написал : Такое может исполнить только маньяк-радиолюбитель

Угу. Как-то бредово вышло. :(

BV написал : Понятно желание сделать всю коммутацию в одном месте, столь-ли оно разумно?

Похоже глупо сделал - согласен.

BV написал : Дикое кол-во проводов управления - а так-ли оно надо в маленькой двушке-то?

Согласен. Завтра пойду выпилю все болгаркой под 0. Это не шутка. :)

BV написал : С одной стороны думаем о надежности, с другой - кабель не по назначению

Вспылил, был не прав (с) Гоблин. Завтра - послезавтра куплю NYM-J (на магистрали, розетки и кондеи) и NYM-O на свет. Посмотрю что за зверь такой. Раз хвалят - значит хороший. Миллион мух не могут ошибиться, в конце то концов.

BV написал : Если уж тащить такие жгуты, то почему-бы не выполнить в стальных лотках?

Лотки прятать некуда. Да и выпилю все завтра нафиг. И сделаю нормально.

BV написал : провод ШВВП не АЙС конечно: *шнуры не распространяют горение при одиночной прокладке *Срок службы шнуров: не менее 6 лет, для шнуров, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет (У ВВГ-нг-Ls – Срок службы 30 лет)

Я запомню и учту. Завтра начну переделывать. Сделаю одну комнату - залью фото. Если опять будут косяки - опять выпиливаем и делаем заново. И так пока не будет почти идеально. :) Как говориться дорогу осилит идущий. До встречи!

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.06.2011 в 10:07:45

#2493606

Ну, не обязательно NYM по 100 руб./м брать, можно и ВВГнг или даже ВВГнг-LS за 50-70 руб./м - он практически ничем не хуже. А желание сделать по уму, несмотря на проделанную уже работу - очень похвально. Респект.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108425

01.07.2011 в 14:25:27

#2495313

Larzuk написал : Завтра - послезавтра куплю NYM-J (на магистрали, розетки и кондеи) и NYM-O на свет.

Если будете брать NYM обязательно смотрите маркировку чтобы именно этот nym был НГ и LS. nym разный бывает (у нас в Раше)

Alexiy написал : ВВГнг-LS за 50-70 руб./м

Или так - он бывает и плоский и круглый...

Alexiy написал : А желание сделать по уму, несмотря на проделанную уже работу - очень похвально. Респект.

+1000
Все-же срок эксплуатации проводки - десятки лет....

И это.... перед тем, как делать комнату....

Вы бы сначала нарисовали схему всей сети и выложили на форум - думаю можно оптимизировать по уму и на этом изрядно сэкономить.... Распредкоробки в комнаты
Соединений лишних не бойтесь - можно сделать пропаянные скрутки - они вечные :) Паяльник 100вт и паяльный жир - и все дела...

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.07.2011 в 15:42:32

#2495443

BV написал : Соединений лишних не бойтесь - можно сделать пропаянные скрутки - они вечные

Соединений лишних не надо бояться - их надо избегать.

Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

01.07.2011 в 18:12:59

#2495619

Larzuk А я ещё мягко подколю. Только не подумайте что я пиарюсь. У меня на блоге в свежих статьях есть аналогичный вашему ктулхизм (около 100 гофр к щитку). Хотите - ознакомьтесь, может вам какие идеи или принципы пригодятся. И кабель я там тоже менял :) Правда до укладки. А от себя коммент - вам бы в сторону 19" шкафчика подумать бы...

Точнее - так. У меня тоже куча всяких больных идей с больным количеством кабелей. Посмотрите мой блог, может вам что и приглянется.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.07.2011 в 22:46:34

#2496020

Cs-Cs написал : Только не подумайте что я пиарюсь.

Пиаришься, пиаришься ...

Аватар пользователя
Larzuk

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Донецк

Сообщений: 50

02.07.2011 в 07:46:46

#2496372

В общем вчера выпилил проводку в одной комнате. Набросал электросхему. Разметил штробы (в некоторых местах до 5 см штукатурки - профит!). И поехал искать кабель. Объездил около 20 контор + рынки. Спалил бак бензина. Так вот, тут самое интересное.

В 15 из 20 точек продажи кабеля свято верят что для проводки используется ПВС или ШВВП. :) Только в одной был NYM-O 2 x 1.5. Я забрал все что есть. Идеально для подключения люстр. NYM-J не было нигде. Никакого. :( Причем про NYM знали только в 4 точках продажи из 20. Но торговать им даже не собираются. Дорого, брать не будут же ... И вообще, есть же ПВС! :)

Сильно расстроившись - я вернулся в одну из контор и добрал ВВГнг 3х2.5 и 3х4 вместо NYM. Конечно, можно было и поискать еще пару неделек, но ремонт останавливать желания нет. Так что будет сборная солянка из НУМ и ВВГ. :)

Особо доставляет что НУМ и ВВГ можно хоронить в штукатурку без гофры. Приятно ...

Вот такие дела ...

Аватар пользователя
Larzuk

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Донецк

Сообщений: 50

02.07.2011 в 08:07:29

#2496389

Cs-Cs написал : Только не подумайте что я пиарюсь.

Нет - нет, что Вы! Не подумаю, конечно. Перечитал блог. Достаточно познавательно. Но! Местами, хоть и редко, есть откровенное порно. Кроме этого буквально в каждом абзаце тонны понтов для апа личного ЧСВ. Работы конечно в целом хорошие, но такого мастера я бы точно не пригласил делать проводку.

Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

11.07.2011 в 22:28:20

#2511238

а можно спросить? автомат защиты какие поставили на шнур ШВВП 2*0.75? ну и какие вообще использовались. Интересуют прежде всего их номиналы...ну от себя скажу что зря использовали этот шнур ШВВП, эсли уже так старались красиво и типа надежно делать и для себя, то нада было хоть кабель ВВГ взять тогда уж))) Он на порядка два надежней и долговечней будет)))

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.07.2011 в 23:13:42

#2511364

Larzuk написал : Особо доставляет что НУМ и ВВГ можно хоронить в штукатурку без гофры. Приятно ...

да гофра нужна для сменяемости, а так и АППВС в штукатурку укладывали... и ничего! :)

Аватар пользователя

Местный

Регистрация: 15.12.2006

Глазов

Сообщений: 66

13.07.2011 в 23:43:41

#2514682

Alexiy написал : да гофра нужна для сменяемости

С оговоркой, что она будет достаточно большого диаметра и практически прямая.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.07.2011 в 23:49:20

#2514699

Для гофры существуют специальные троссы-протяжки - помогают протянуть кабель в самой извилистой гофре на несколько метров!

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.07.2011 в 00:03:09

#2514719

Alexiy написал : Для гофры существуют специальные троссы-протяжки - помогают протянуть кабель в самой извилистой гофре на несколько метров!

Сами-то пробовали?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.07.2011 в 09:19:39

#2514999

Да, приходилось несколько раз. Толкаешь и крутишь, троссик проталкивается.