Аватар пользователя
APS

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Брянск

Сообщений: 69

04.07.2011 в 15:09:54

APS написал : шаровый кран на входе подачи точно не поставлю

BV написал : Когда припрет промыть регулятор.... вспомните...

Перед радиатором разумеется поставлю, не получится его в начале горизонтального участка поставить :(, ведь при переносе байпаса кран придётся ставить перед байпасом. Я именно это имел ввиду "Не ставить на ЦО"

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111601

04.07.2011 в 15:16:51

APS написал : Перед радиатором разумеется поставлю, не получится его в начале горизонтального участка поставить , ведь при переносе байпаса кран придётся ставить перед байпасом.

ОК :)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

04.07.2011 в 16:25:10

APS написал : Планирую трубу 3/4"

Трубами какого сечения выполнены стояки?

0
Аватар пользователя
APS

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Брянск

Сообщений: 69

05.07.2011 в 13:56:48

ВТБ! написал : Трубами какого сечения выполнены стояки?

Этот, по крайней мере в моей квартире, 3/4 и обратка не задействована. В соседней комнате 1", обратка идёт на кухню.

0
Аватар пользователя
APS

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Брянск

Сообщений: 69

05.07.2011 в 18:06:36

BV написал : На отоплении все делается черной трубой на сварке. Но ищите хорошую толстостенную трубу!!!
НЕ КИТАЙ!!!!

APS написал : Уже купил. Согнутые в размер заготовки из чёрной шовной трубы с толщиной стенки 2.8 мм. мандечина на ней не написано, понятия не имею кто производитель.

Здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137357 начитался появился вопрос. К ЦО всю систему планирую на сгонах поставить, сейчас на трубах уже нарезана резьба, да и под шаровые краны с другой стороны т.же. Имеет смысл резьбы сделать из кусков толстой 3.5-4 мм трубы и наварить вместо уже нарезанной?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111601

Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

05.07.2011 в 21:07:28

APS написал : К ЦО всю систему планирую на сгонах поставить, сейчас на трубах уже нарезана резьба, да и под шаровые краны с другой стороны т.же. Имеет смысл резьбы сделать из кусков толстой 3.5-4 мм трубы и наварить вместо уже нарезанной?

да, можно сталью собрать на резьбах

0
Аватар пользователя
APS

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Брянск

Сообщений: 69

06.07.2011 в 10:40:05

BV написал : а пост 11 прочитать в лом?

Я ВСЮ тему читал, разумеется и этот пост т.же. Есть опытный мастер, который качественно сделает. Мне необходимо этот узел сделать разборным. Мало ли что. Вопрос был о установке сгонов с толстой стенкой.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111601

06.07.2011 в 10:55:50

APS написал : Вопрос был о установке сгонов с толстой стенкой.

из поста 11

BV написал : резьбу (из толстостенной трубы) лучше приварить, чем нарезать на тонкостенной.

0
Аватар пользователя
APS

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Брянск

Сообщений: 69

06.07.2011 в 11:53:04

:eek:

BV написал : из поста 11

М.б. я не туда смотрю, но про это я читал только в 28м посте :eek:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111601

06.07.2011 в 12:53:09

APS написал : М.б. я не туда смотрю, но про это я читал только в 28м посте

это цитата из последнего, 25 поста... - цифра в правом верхнем углу...
Как вы насчитали 28? ;)

0
Аватар пользователя
APS

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Брянск

Сообщений: 69

06.07.2011 в 18:01:58

BV написал :

  • цифра в правом верхнем углу...

У меня вот какая ;) А вашей цитаты:

BV написал : резьбу (из толстостенной трубы) лучше приварить, чем нарезать на тонкостенной

я вообще в этой теме не нашёл :eek: М.б. темы разные смотрим ;)? В итоге ;) таки меняем резьбы на толстостенные?

0
Вложение
Аватар пользователя
xugack

Местный

Регистрация: 12.05.2011

Львов

Сообщений: 12

06.07.2011 в 21:06:31

Метало пласт лучше не брать. Оптимальным вариантом для такого случая будет медная трубка. Она отлично держит давление, и нормально идет для ЦО.

0
Аватар пользователя
APS

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Брянск

Сообщений: 69

06.07.2011 в 23:32:46

xugack написал : ... будет медная трубка

С удовольствием поставил бы какой-нить титаний ;), только найти сейчас что-либо НЕмадечина почти не реально. Особенно из металла :-(. А карманный анализатор химсостава металла как-то совсем в проект не вписывается ;). Даже по нормальной меди т.же много чего "весёлого" написано :(. Так что мыши плакали, кололись, но продолжали использовать материалы проверенные веками ;). Вот же жизнь как поворачивается :(, начинал с нержавейки....

0
Аватар пользователя
APS

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Брянск

Сообщений: 69

08.07.2011 в 00:35:57

APS написал : начинал с нержавейки....

Вроде как Viega у нас правильная "завелась". М.б. собрать из их нержавейки на пресс-фитингах?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу