Доброго времени суток! Заморочился установкой вводного автомата перед счетчиком в подъездном щитке и обнаружил, что нулевой провод со стояка заведён на корпус щитка, откуда потом расходится на квартиры. Судя по тому, что провод не обрезан, идёт далее по стояку, такая система функционирует ещё со времени постройки дома, лет так 50. Был удивлён, т.к. на щиток помимо нуля прикручено заземление со стиралки. В связи с этим и вопрос: где нарушены правила подключения и нормально ли, что ноль вообще на корпусе щитка висит? Нужно ли провод заземления стиралки отключать?

Вот фото этого бардака:

0
Вложение
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

04.07.2011 в 00:57:30

AdmiX написал : обнаружил, что нулевой провод со стояка заведён на корпус щитка, откуда потом расходится на квартиры.

Все правильно.

AdmiX написал : где нарушены правила подключения и нормально ли, что ноль вообще на корпусе щитка висит? Нужно ли провод заземления стиралки отключать?

Занулять стиралку на корпус щита не следует. Судя по возрасту дома (50 лет!) стояковый ноль очевидно не может выполнять функции совмещенного рабочего и защитного!

1
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

04.07.2011 в 07:04:08

ну щит по сегодняшним требованиям пуэ конечно не верно собран, но так во всех домах старше 10 лет.стиралку конечно же нельзя так соединять и она должна быть подключена к нормальному заземлению. Есть конечно вариант по прокладке нового нуля от щитовой течением 25-32 квадратов. Чих-пых автомат это конечно интересная марка не видел таких.

0

Переделка зарядных устройств и не только

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.07.2011 в 09:24:58

Anat78 написал : Чих-пых автомат это конечно интересная марка не видел таких.

Там в щите и контур заземления (нормальный на сварке) наверняка есть, просто нам его не видно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.07.2011 в 09:26:30

AdmiX написал : что нулевой провод со стояка заведён на корпус щитка, откуда потом расходится на квартиры.

Если Вас это удивило позовите лучше электрика.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.07.2011 в 09:38:56

Anat78 написал : ну щит по сегодняшним требованиям пуэ конечно не верно собран

Сегодняшние ПУЭ (7) говорят, что если реконструкции не было, то все должно соответствовать ПУЭ 6. Что собрано неверно?

Anat78 написал : стиралку конечно же нельзя так соединять и она должна быть подключена к нормальному заземлению.

И без заземления нельзя. То есть обходиться без стиралки что-ли? Где вы там "нормальное" заземление возьмете? И какое заземление для вас является нормальным?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.07.2011 в 09:59:23

AdmiX написал : Нужно ли провод заземления стиралки отключать?

Нужно. Придётся жить без заземления. Ни в коем случае не занулять корпус стиралки!!! Это опасно! Формально в вашем доме стиральную машину использовать вообще нельзя, т.к. в доме не существует заземления, а машина 1 класс защиты от поражения током, то есть должна быть заземлена...

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

04.07.2011 в 10:33:19

нормальное в моем понимании заземление это либо собственное заземление на 4 ома, или пятый провод в стояке, либо ноль в стояке не меньше 25 квадратов

0

Переделка зарядных устройств и не только

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.07.2011 в 10:38:08

Anat78 написал : ноль в стояке не меньше 25 квадратов

Не гарантирует отсутствие разности потенциалов между водопроводными трубами и "нулём" на щитке. Запросто убить может при прикосновении к стиральной машинке, когда, например, моешься под душем. А при отгорании нуля на вводе в дом - обязательно гарантированно убьёт. Только грамотная система заземления с подключением всех токопроводящих элементов (трубы, арматура, металлоконструкции, контур заземления и т.п) к ГЗШ в масштабах всего здания гарантируют безопасность использования заземления.

А за советы присоединять корпус стиралки и холодильника к "нулю" в доме без заземления надо публично пороть таких советчиков. Меня самого как-то тряхнуло под душем, когда я за полотенцем потянулся - оказалось кто-то соединил в розетке N и PE. Знать бы кто такой умный...

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

04.07.2011 в 10:43:28

так суп это конечно обязательно как без него то. Во всех новых домах его делают. Добавив узо существенно уменьшите вероятнось попадания под напряжение

0

Переделка зарядных устройств и не только

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.07.2011 в 11:14:17

Ага, а я как-то померял напряжение между водопроводной трубой и корпусом щитка - получилось порядка 25 В. Каким проводом надо их соединить для уравнивания потенциалов, чтобы провод не расплавился? Когда касаешься проводом от щитка к трубе. то проскакивает искра, напоминающая сварочную дугу. УЗО, естественно, срабатывает. Если только через разделительный трансформатор все розетки в ванной и на кухне подключите... Представьте себе размеры такого трансформатора!

ПУЭ > 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .

Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.