Доброго времени суток! Заморочился установкой вводного автомата перед счетчиком в подъездном щитке и обнаружил, что нулевой провод со стояка заведён на корпус щитка, откуда потом расходится на квартиры. Судя по тому, что провод не обрезан, идёт далее по стояку, такая система функционирует ещё со времени постройки дома, лет так 50. Был удивлён, т.к. на щиток помимо нуля прикручено заземление со стиралки. В связи с этим и вопрос: где нарушены правила подключения и нормально ли, что ноль вообще на корпусе щитка висит? Нужно ли провод заземления стиралки отключать?

Вот фото этого бардака:

0
Вложение
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

04.07.2011 в 00:57:30

AdmiX написал : обнаружил, что нулевой провод со стояка заведён на корпус щитка, откуда потом расходится на квартиры.

Все правильно.

AdmiX написал : где нарушены правила подключения и нормально ли, что ноль вообще на корпусе щитка висит? Нужно ли провод заземления стиралки отключать?

Занулять стиралку на корпус щита не следует. Судя по возрасту дома (50 лет!) стояковый ноль очевидно не может выполнять функции совмещенного рабочего и защитного!

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

04.07.2011 в 07:04:08

ну щит по сегодняшним требованиям пуэ конечно не верно собран, но так во всех домах старше 10 лет.стиралку конечно же нельзя так соединять и она должна быть подключена к нормальному заземлению. Есть конечно вариант по прокладке нового нуля от щитовой течением 25-32 квадратов. Чих-пых автомат это конечно интересная марка не видел таких.

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.07.2011 в 09:24:58

Anat78 написал : Чих-пых автомат это конечно интересная марка не видел таких.

Там в щите и контур заземления (нормальный на сварке) наверняка есть, просто нам его не видно.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.07.2011 в 09:26:30

AdmiX написал : что нулевой провод со стояка заведён на корпус щитка, откуда потом расходится на квартиры.

Если Вас это удивило позовите лучше электрика.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.07.2011 в 09:38:56

Anat78 написал : ну щит по сегодняшним требованиям пуэ конечно не верно собран

Сегодняшние ПУЭ (7) говорят, что если реконструкции не было, то все должно соответствовать ПУЭ 6. Что собрано неверно?

Anat78 написал : стиралку конечно же нельзя так соединять и она должна быть подключена к нормальному заземлению.

И без заземления нельзя. То есть обходиться без стиралки что-ли? Где вы там "нормальное" заземление возьмете? И какое заземление для вас является нормальным?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.07.2011 в 09:59:23

AdmiX написал : Нужно ли провод заземления стиралки отключать?

Нужно. Придётся жить без заземления. Ни в коем случае не занулять корпус стиралки!!! Это опасно! Формально в вашем доме стиральную машину использовать вообще нельзя, т.к. в доме не существует заземления, а машина 1 класс защиты от поражения током, то есть должна быть заземлена...

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

04.07.2011 в 10:33:19

нормальное в моем понимании заземление это либо собственное заземление на 4 ома, или пятый провод в стояке, либо ноль в стояке не меньше 25 квадратов

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.07.2011 в 10:38:08

Anat78 написал : ноль в стояке не меньше 25 квадратов

Не гарантирует отсутствие разности потенциалов между водопроводными трубами и "нулём" на щитке. Запросто убить может при прикосновении к стиральной машинке, когда, например, моешься под душем. А при отгорании нуля на вводе в дом - обязательно гарантированно убьёт. Только грамотная система заземления с подключением всех токопроводящих элементов (трубы, арматура, металлоконструкции, контур заземления и т.п) к ГЗШ в масштабах всего здания гарантируют безопасность использования заземления.

А за советы присоединять корпус стиралки и холодильника к "нулю" в доме без заземления надо публично пороть таких советчиков. Меня самого как-то тряхнуло под душем, когда я за полотенцем потянулся - оказалось кто-то соединил в розетке N и PE. Знать бы кто такой умный...

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

04.07.2011 в 10:43:28

так суп это конечно обязательно как без него то. Во всех новых домах его делают. Добавив узо существенно уменьшите вероятнось попадания под напряжение

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.07.2011 в 11:14:17

Ага, а я как-то померял напряжение между водопроводной трубой и корпусом щитка - получилось порядка 25 В. Каким проводом надо их соединить для уравнивания потенциалов, чтобы провод не расплавился? Когда касаешься проводом от щитка к трубе. то проскакивает искра, напоминающая сварочную дугу. УЗО, естественно, срабатывает. Если только через разделительный трансформатор все розетки в ванной и на кухне подключите... Представьте себе размеры такого трансформатора!

ПУЭ > 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .

Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.07.2011 в 11:25:33

Alexiy написал : А за советы присоединять корпус стиралки и холодильника к "нулю" в доме без заземления надо публично пороть таких советчиков.

"Заземление" предусмотренно в старых домах, но при сотяке мене 16 кв, его сложно "впихнуть" в современные требования (в ПУЭ-6 нет ограничения на сечение, в пуэ -7 - есть).

Вот некоторые цитаты из ПУЭ-6.

1.7.32. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.

1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять: 1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см.также 1.7.44 и 1.7.48); 2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - тольков помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружныхустановках. Заземление или зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме указанных в 1.7.46, п.6, и в гл. 7.3 и 7.6.

1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, относятся: 1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п. (см. также 1.7 44);

1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. В обоснованных случаях рекомендуется выполнять защитное отключение (для переносного ручного электроинструмента, некоторых жилых и общественных помещений, насыщенных металлическими конструкциями, имеющими связь с землей).

1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники (см. также 1.7.82).

1.7.82. Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам однофазного и постоянного тока. Для зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник,присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, щитке, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику (см. также 6.1.20).

1.7.95. Питание переносных электроприемников следует выполнять от сети напряжением не выше 380-220 В. В зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током (см. гл.1.1) переносные электроприемники могут питаться либо непосредственно от сети, либо через разделительные или понижающие трансформаторы (см. 1.7.44). Металлические корпуса переносных электроприемников выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках должны быть заземлены или занулены, за исключением электроприемников с двойной изоляцией или питающихся от разделительных трансформаторов. 1.7.96. Заземление или зануление переносных электроприемников должно осуществляться специальной жилой (третья - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая - для электроприемников трехфазного тока), расположенной в одной оболочке с фазными жилами переносного провода и присоединяемой к корпусу электроприемника и к специальному контакту вилки втычного соединителя (см. 1.7.97). Сечение этой жилы должно быть равным сечению фазных проводников. Использование для этой цели нулевого рабочего проводника, в том числе расположенного в общей оболочке, не допускается

6.5.17. Требования, приведенные в 6.5.18-6.5.28, распространяются на аппараты (выключатели, переключатели и втычные соединители) для номинального тока до 10 А и напряжения до 250 В, а также на втычные соединители с заземляющим или нулевым защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.

6.5.23. Розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими заземлению (занулению), должны быть снабжены защитным контактом для присоединения заземляющего (нулевого защитного) проводника. При этом конструкция втычного соединителя должна исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, предназначенных для заземления (зануления).
Соединение между заземляющими (нулевыми защитными) контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие (нулевые защитные) контакты втычного соединителя должны быть электрически соединены с их корпусами, если эти корпуса выполнены из металла.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.07.2011 в 12:32:03

Во-первых:

Smily написал : "Заземление" предусмотренно в старых домах

Это неправда. Нет там Заземления. Там TN-C и при этом, нет ГЗШ! Трубы к "нулю" не подсоединены Во-вторых:

Smily написал : 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление.

А в большинстве домов нет никакой глухозаземлённой нейтрали! Вот, же:

Alexiy написал : Ага, а я как-то померял напряжение между водопроводной трубой и корпусом щитка - получилось порядка 25 В.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.07.2011 в 12:52:28

Alexiy написал : Это неправда. Нет там Заземления. Там TN-C и при этом, нет ГЗШ! Трубы к "нулю" не подсоединены

Система заземления электросети и общедомовое заземление разные вещи.

Alexiy написал : в большинстве домов нет никакой глухозаземлённой нейтрали!

Таких жилых многоквартирных домов не существует.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.07.2011 в 12:54:44

Даная проблема в подключении дополнительных линий в эт. щитах (старый фонд) очень злободневная. Судя по фото (конкретный момент) заменой АВ и установкой дополнительных АВ не достаточна для обеспечения безопасности. Так что же делать?

Alexiy написал : Формально в вашем доме стиральную машину использовать вообще нельзя,

И это абсолютно верно.
НО достаточно озвучить сумму 1-3 тыс. руб. и из 100 электриков 90 запросто возьмутся за эту работу. И подключение будет точно, такое как на фото.
И опять вопрос правильный.

SVKan написал : То есть обходиться без стиралки что-ли?

Подойти к решению данной проблемы только в комплексе.
1-Уточнить в УК, ЖЭКе ит. д. когда планируется капитальный ремонт (ВРУ, стояки, эт. щиты, контур). 2-Привести эт. щит для начала в проектное состояние (отключение квартиры перед счетчиком, одни только скрутки на фазном и нулевом приходящих чего стоят). Может электрик пойдет дальше и отделит по нулю (приходящиму) квартиры с их заменой. 3-Уточнить, возможна ли установка в эт. щите дополнительных АВ с подключением не проектных линий (место установки АВ крайне не правильно, вправо и вниз, на провода термоусадку, видно зарезы и т. д.)
4-Соединены ли эт. щиты между собой и ВРУ при помощи сварки (полоса, катанка).
5-Сечение стоячного нулевого провода (по фото 10 мм.кв. если не 6) какое (менее 16 мм. кв. не подключать третью жилу). 6-Хорошо иметь информацию о присоединение стоячного нуля в других щитах. 7-Продумывание вопроса об установке в эт. щите защиты от перенапряжения. 8-Установка УЗО на дополнительные линии, а также квартиры. 9-Соединен ли корпус ванны с ХВС. 10-Что имеем между водопроводом и корпусом эт. щита. 11-Установка розетки вне помещения ванной комнаты (временно или до кап. ремонта). 12-Установка стиральной машины вне ванной комнаты (временно или до кап. ремонта).

0