S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

04.07.2011 в 22:20:22

Уважаемые мастера, Прошу совета по следующей ситуации: 1к.кв. Дом с газом 1964г. Планирую поменять проводку. С одной стороны, в квартире хочется сделать все по возможности удобно (примерно как нарисовал на схеме), с другой, ввод будет меняться только при реконструкции стояка, а до того остается алюминиевая двухпроводка с вводным автоматом на 25А. В связи с чем возникли вопросы:

  1. Будет ли все нарисованное на схеме нормально функционировать с вводным автоматом на 25А? (Или потребуется какой то промежуточный вариант?)
  2. Какой номинал общего УЗО выбрать?
  3. Стоит ли поставить УЗО 25А 30мА(стоит сейчас как общее) использовать как групповое для СМ, ПММ, духовка, розетки фартука?
  4. Прошу покритиковать схему.
0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

05.07.2011 в 07:46:07

Функционировать дудет.
Счетчик в квартире?

0
S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

05.07.2011 в 19:30:37

to gugulaki спасибо, что посмотрели мою схему. Да, счетчик и вводной автомат в квартире. В щитке на лестничной площадке только слаботочка. Дом 5 этажный, кирпичный. Проводка, по-видимому, в отдельной трубе(шахте).Перед этим автоматы в подвале. У меня последний этаж, вводной кабель просто уходит вниз в недра стены.

0
arbuzzzzz
arbuzzzzz
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

05.07.2011 в 22:03:43

Место рубильника можно поставить АВ: и дешевле и надежней Поставить АВ перед счетчиком.

0
S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

05.07.2011 в 23:48:01

arbuzzzzz
Место рубильника можно поставить АВ: и дешевле и надежней

Какой номинал АВ лучше взять? 25А как вводной? Или сразу ставить на 32А(40А), чтобы после реконструкции стояка менять только вводной?

Поставить АВ перед счетчиком.

А Петроэлектросбыт это опломбирует без проблем?

0
arbuzzzzz
arbuzzzzz
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

06.07.2011 в 09:19:31

S@sh@ написал : Какой номинал АВ лучше взять?

На мой взгляд равный вводному.

S@sh@ написал : чтобы после реконструкции стояка менять только вводной?

А вы уверены что это произойдет?

S@sh@ написал : А Петроэлектросбыт это опломбирует без проблем?

Мне опломбировали без вопросов. Вот можете немного почитать (из моего личного опыта): http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121861 Если по делу то начиная с http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121861&p=2366579&viewfull=1#post2366579 ( а для общей картины от №133)

0
S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

07.07.2011 в 00:46:46

to arbuzzzzz Спасибо за совет и очень информативные ссылки. Исходные данные почти одинаковые, так что для меня готовое пособие по ремонту получилось. :)

Единственное, с чем осталось определиться-номинал УЗО. Сейчас стоит 25А 30mA. Его можно оставить или лучше заменить на 32А как в вашей схеме?

И еще, пока читал вашу тему, возник вопрос, какого диаметра отверстия можно делать в пустотелой плите и на каком расстоянии друг от друга? Особенно беспокоит, что к щитку все кабели будут приходить через одну плиту, так что лаз не маленький потребуется. И стена со щитком несущая, и плита пустотелая.

0
arbuzzzzz
arbuzzzzz
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

07.07.2011 в 13:48:13

S@sh@ написал : Его можно оставить или лучше заменить на 32А как в вашей схеме

Я бы заменил на 32А

S@sh@ написал : Особенно беспокоит, что к щитку все кабели будут приходить через одну плиту, так что лаз не маленький потребуется

У меня пустот в плите на уровне щитка не было, так что провода ползли по стене в штробе (и слое штукатурки)! Так что скорее всего огромные дыры вам не понадобятся.

0
S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

08.07.2011 в 00:53:07

Я бы заменил на 32А

Может, тогда старый на 25А поставить как групповой на СМ+ПММ+духовка+розетки фартука? Чтобы зря не пропадал.

по стене в штробе (и слое штукатурки)!

По стене, думаю, сделаю также. Вопрос в том, на сколько можно дырявить вот это:

0
Вложение
arbuzzzzz
arbuzzzzz
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

08.07.2011 в 10:31:55

S@sh@ написал : Может, тогда старый на 25А поставить ...

Конечно установить, не выбрасывать ведь такое имущество.

S@sh@ написал : Вопрос в том, на сколько можно дырявить вот это:

Ну совсем решето делать не стоит, а пару отверстий можно. У у себя делал пару тройку отверстий диаметром 5 см, остальные отверстия использовал старые.

0
S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

10.07.2011 в 22:33:17

to arbuzzzzz Благодаря вашим советам дорисовал схему до теперешнего состояния.

Можно приступать к реализации?

Планировал закупать все в Метизах, но у них не было 1P+N. Подскажите, где можно купить 1P+N и пару автоматов типа B в розницу(Хотелось бы собрать все на Legrand) Кстати, NYM Севзапкабель у них(Метизы) приличный?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.