юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

10.07.2011 в 22:48:53

S@sh@ написал : Можно приступать к реализации?

перед счетчиком оставьте один аппарат, всё что под 16-ми автоматами 2.5 мм кидайте (зажимать в автомат провода разных сечений не айс)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.07.2011 в 23:14:23

S@sh@ написал : По стене, думаю, сделаю также. Вопрос в том, на сколько можно дырявить вот это:

Можно умеренно, только стараться арматуру не перерубать.

0
S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

10.07.2011 в 23:43:06

перед счетчиком оставьте один аппарат

Т.е. так будет правильней?

зажимать в автомат провода разных сечений не айс

Обязательно учту. Спасибо

0
S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

10.07.2011 в 23:51:41

Можно умеренно, только стараться арматуру не перерубать.

Буду делать по-возможности аккуратно. Спасибо

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

11.07.2011 в 00:36:13

S@sh@ написал : Т.е. так будет правильней?

правильней, но на посудомойку и стиралку 2.5 бы... и с узо там что то перебор...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.07.2011 в 08:38:36

автомат 16 А защищает линию 1,5 мм2 - в чём проблема? Два УЗО по 30 мА последовательно - это нерационально. Лучше убрать первое УЗО с ввода и запитать через него те группы, которые не имеют собственного УЗО. Свет, в принципе, можно через УЗО не запитывать, если только светильники не висят ниже 2,5 м в помещениях с повышенной опасностью поражения током (сырость, токопроводящие полы...)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

11.07.2011 в 20:15:59

Alexiy написал : автомат 16 А защищает линию 1,5 мм2 - в чём проблема?

а общий всего 25А, следуя Вашей логике на линии 2.5 вообще не надо ставить автоматов, так?
раз уж кинуты розеточные группы с запасом 2.5 мм2 так уж кидать все, мало ли что в будущем туда подключится, не на один десяток лет делается то... тем более в деньгах разница совсем небольшая

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.07.2011 в 23:22:25

да, селективности между 16 А и 25 А (если КТП рядом с домом) может и не быть, посему вводной автомат может отключаться при любом КЗ вместе с автоматом на отходящей линии, в которой произошло КЗ! Поэтому смысл 2 ступеней автоматов несколько теряется! Для обеспечения селективности лучше немного завысить номинал вводного автомата. При этом УЗО также следует выбрать на номинальный ток равный или больший, чем вводной автомат.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.07.2011 в 23:31:00

для селективности есть 2 дорогих варианта: использовать рубильники с тепловыми расцепителями - дорого но не очень селективные АВ - очень дорого

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.07.2011 в 00:33:35

Для селективности надо знать значение токов КЗ. Если это значение не слишком велико (сравнимо с номиналами автоматов), то селективность достичь сравнительно просто, а если ток КЗ значительно выше, то селективности не будет - оба отключатся. Обычно для типичной ситуации бытовых нагрузок селективность достигается когда автоматы с одной кривой отключеиня ("C", например) различаются по номиналам на 3-4 ступени. Во всех других случаях надо считать ток КЗ и смотреть по кривым отключения. Ибо неочевидно.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

12.07.2011 в 00:37:25

Alexiy написал : селективности

gugulaki написал : селективности

Alexiy написал : селективности

куда вас понесло то, на кой в маленькой квартирке селективность по КЗ? вы что, каждый день замыкания устраиваете?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу