юра Т, Alexiy, gugulaki Спасибо, что принимаете участие в обсуждении.
Даже не ожидал такой дискуссии по поводу моей схемы:cool:
Основное соображение, по которому я добавлял в схему УЗО 25А 30mA, было
не выбрасывать ведь такое имущество
.
Alexiy
Для обеспечения селективности лучше немного завысить номинал вводного автомата
Обсл. орг. настоятельно рекомендует исп. 20А вводной автомат, а у меня и так 25А. Так что при всем моем желании это только после реконструкции стояка.
Alexiy
да, селективности между 16 А и 25 А (если КТП рядом с домом) может и не быть, посему вводной автомат может отключаться при любом КЗ вместе с автоматом на отходящей линии, в которой произошло КЗ!
Пару раз из-за пережатого удлинителя срабатывал АВ 16А. Вводной, при этом, не сработал.(Правда сейчас схема порядком проще стоит:AB 25A=>УЗО 25А 30 mA=>3*AB 16A)