А если так ?
Изучил темы по селективности, действительно похоже в масштабах квартиры селективность при КЗ понятие призрачное.
Но в принципе когда для предыдущего варианты схемы выбирал автоматы типа В то в основном руководствовался не селективностью, а их 10кА, но сейчас по ходу дела обнаружил, что есть и тип С с 10 кА, поэтому переделал малость :)
Ну и в щитке холла сменил тип автомата на D или не стоило ?
Вообще если подумать то ведь КЗ в квартире все таки не такое регулярное явление, за все годы сколько в этой квартире живу, слава богу, таких случаев не припоминаю.
По перегрузу, да вышибало периодически, но тут как я понимаю больше не типы важны, а сама логика построения схемы, чтобы перегруз в одной части схемы по возможности не приводил к перегрузу всей схемы и соответственно вырубанию вводного автомата.
Верные рассуждения али в чем-то заблуждаюсь?