De-Factus написал : интересует именно момент как и че до счетчика правльно сделать...

Так поинтересуйтесь сначала, а потом закупками занимайтесь. Перед счётчиком должен стоять коммутирующий аппарат - рубильник ( выключатель нагрузки ) 63-100А в вашем случае, а защитный аппарат должен стоять после счётчика.

0
De-Factus
De-Factus
Местный

Регистрация: 02.02.2012

Москва

Сообщений: 209

26.02.2012 в 00:04:59

Да ниче страшного, докупить же не проблема...вот и интересуюсь... Может посоветуете на какой стоит ориентироваться на примере любой известной марки, чтоб с двух люмовых проводов (вроде 10мм) развести на две квартиры.... желательно шнейдера.
Еще тема такая, соседям по.. на щиток...их устраивает то что есть...поэтому на автомат пусть от шнейдера они еще согласятся...а вот если че то дороже то думаю врядли...я правда пока не представляю сколько стоют современные рубильники о которых речь..... напрвьте куда смотреть ... Спасибо.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.02.2012 в 00:17:20

De-Factus написал : на какой стоит ориентироваться на примере любой известной марки

Зачем вам в этажный щит бренды? Поставьте курские, например. http://www.electro-mpo.ru/card22348.html

0
De-Factus
De-Factus
Местный

Регистрация: 02.02.2012

Москва

Сообщений: 209

26.02.2012 в 00:28:49

Курский вполне...я имел ввиду не китай... Ок, только у курских что то нет вроде на 100А... по каталогу вроде только до 63... Есть Тераспольские какие то... И его я так понял под пломбу нужно?? Кстати у меня полюбому получиться во внешнем щитке бренды, но там все под замком и у нас свой корридор после лифта за стальной дверью...соседи все в норме не алкаши и нарки... Просто в квартире ремонт сделан несколько лет назад и про электрику особо не думали, кое что было проведено но кое что оставили старое. Тут есть небольшая возможность провести только одну новую линию, вот и решил заодно вообще переделать в щитке линию на свою квартиру...вот :)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.02.2012 в 01:17:29

De-Factus написал : у курских что то нет вроде на 100А... по каталогу вроде только до 63...

Зачем вам 100А понадобилось, если ток будет ограничен автоматом 50А?

0
De-Factus
De-Factus
Местный

Регистрация: 02.02.2012

Москва

Сообщений: 209

26.02.2012 в 01:19:04

Сейчас стоит пакетник на 100 на две квартиры...я хотел постаить два автомата по 50 на квартиру... Как я понял Вы советуете не автомат а ком.аппарат.... Я запутался тогда...один на 100 ...или так же два по 50 на квартиру?? И всё же, а почему низзя использовать автомат на 50А в качестве коммутирующего аппарата (рубильника)на 50А ...ведь по сути одно и тоже, только автомат считай с бонусом автоматизации в случае перегрузки...??

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.02.2012 в 01:36:52

De-Factus написал : почему низзя использовать автомат на 50А в качестве коммутирующего аппарата (рубильника)на 50А ...ведь по сути одно и тоже, только автомат считай с бонусом автоматизации в случае перегрузки...??

Вот вы и объясните - зачем вам перед счётчиком и после него автоматы с одинаковым номиналом?

De-Factus написал : я хотел постаить два автомата по 50 на квартиру... Как я понял Вы советуете не автомат а ком.аппарат....

То, что вы хотели, то я и посоветовал.

0
De-Factus
De-Factus
Местный

Регистрация: 02.02.2012

Москва

Сообщений: 209

26.02.2012 в 01:52:31

avmal написал : Вот вы и объясните - зачем вам перед счётчиком и после него автоматы с одинаковым номиналом?

Фатальная мая твая непонимай :)) Я не говорил про автоматы до и после с одинаковыми номиналами...ткните носом, хде?? Боже упаси...Вы спросили есть ли что нить после, я сказал что есть и на тот момент всё...Если подробно, то после, в целях экономии пространства в небольшом щитке только несколько дифов на группы с самым крупным из них на 32 на плиту и всё, этого достаточно мне... Учитывая что ставить те что по два по 50А планирую их вместо одного пакетника на 100А, то получается до счетчика...поэтому спросил, нужна ли пломба...или это все таки формальности...местный электрик при встрече сказал что не обязательно...я хз... В качестве общих на каждую квартиру есть два автомата по 50А...думал вместо древнего пакетника на 100А.... вы сказали это неправильно, нужны рубильники по 50А... Вот и спрашиваю...а в чем принципиальная разница...если автоматы уже есть и хорошие...менять их на просто выключатели??

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.02.2012 в 07:12:24

De-Factus написал : в чем принципиальная разница...если автоматы уже есть и хорошие...менять их на просто выключатели??

Прикиньте сумму номиналов автоматов после счётчика и получится, что вы сами себе мощность обрезаете, поставив автомат 50А.

0
Pullo
Pullo
Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

26.02.2012 в 10:42:47

Sergeyko написал : Работоспособен последний вариант схемы? Можно к сборке переходить?

я может чего не понимаю( с суток только пришол), но зачем вам на аквариум мошностью 110Вт отдельный АВ да еше и 16А? У вас там группа есть: посудамойка, кофе машина и вытяжка ощей мошьностью 2,5 КВт и тоже на такой же АВ Духовка и варочная панель вместе дают 50А автомат же у вас на 32А тоже настораживает, получается вместе их ни как не включить?

0
De-Factus
De-Factus
Местный

Регистрация: 02.02.2012

Москва

Сообщений: 209

26.02.2012 в 13:36:16

avmal написал : Прикиньте сумму номиналов автоматов после счётчика и получится, что вы сами себе мощность обрезаете, поставив автомат 50А.

ну 100 разделить на 2 ...будет 50.....и Мосэнерго сказало что по договору 50 А на квартиру, я и купил... Я запутался, Вы рекомендуете поставить один ком. аппарат на 100 или что??