Македонский
Македонский
Местный

Регистрация: 28.05.2011

Казань

Сообщений: 627

06.07.2011 в 02:33:22

Допустим, программа правильно рассчитала аэродинамическое сопротивление в сети, плюсуем потери на фильтрах, нагревателе, шумоглушителе, тройнике, переходаx, наружной решетке (кстати, тут нашел методику расчета потерь давления), получаем итоговое сопротивление, затем находим вентилятор, например такой, откладываем значение сопротивления на вертикальной оси, идем горизонтально до кривой и смотрим расход в точке пересечения. Он должен быть на 20-30 больше расчетного. Нет ли какой ошибки в рассужденияx?:)

0
Македонский
Македонский
Местный

Регистрация: 28.05.2011

Казань

Сообщений: 627

06.07.2011 в 13:45:16

Подскажите, плиз, есть ли в природе канальные вентиляторы на диаметр 160, чтоб при 300-350 Па выдавали производительность не менее 500-550 м3?

0
Македонский
Македонский
Местный

Регистрация: 28.05.2011

Казань

Сообщений: 627

10.07.2011 в 11:04:28

Подскажите плиз насчет гибких вставок. По теории вроде бы хорошая вещь, должна облегчать стыковку в углах, на входе итд. Но используются ли они на практике, может какие скрытые недостатки есть?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

10.07.2011 в 11:19:39

Македонский написал : получаем итоговое сопротивление, затем.......

Наоборот. Откладываете по горизонту производительность, подымаете вертикаль до кривой и находите значение напора. Так вот, это значение не должно быть меньше Вашего расчетного значение + 10-20%.

Македонский написал : есть ли в природе канальные вентиляторы на диаметр 160, чтоб при 300-350 Па выдавали производительность не менее 500-550 м3?

Есть, но это уже скорее всего с выносной улиткой, канальный вряд ли найдете, не встречал.

Македонский написал : насчет гибких вставок.....

Никто не запрещает Вам их ставить. Скрытых недостатков нет. Они нужны там где надо отсоединиться от вибрирующего оборудования. Мелкие же вентиляторы сбалансированы нормально и если есть вибрация то минимальнейшая, которая особой погоды не портит. Так что вставки - на Ваше усмотрение

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Македонский
Македонский
Местный

Регистрация: 28.05.2011

Казань

Сообщений: 627

10.07.2011 в 12:39:14

Ким написал : Наоборот. Откладываете по горизонту производительность, подымаете вертикаль до кривой и находите значение напора. Так вот, это значение не должно быть меньше Вашего расчетного значение + 10-20%.

Ага, спасибо за поправку.

Ким написал : Никто не запрещает Вам их ставить. Скрытых недостатков нет. Они нужны там где надо отсоединиться от вибрирующего оборудования. Мелкие же вентиляторы сбалансированы нормально и если есть вибрация то минимальнейшая, которая особой погоды не портит. Так что вставки - на Ваше усмотрение

Спасибо, успокоили. :) Просто хочу облегчить себе жизнь на стыковках, если вдруг лишнего отрежу итп. А еще для компенсации температурного расширения если оно вдруг случится.

Есть, но это уже скорее всего с выносной улиткой, канальный вряд ли найдете, не встречал.

Понятно, значит, придется искать на диаметр 200-250 или снизить расход, или пересчитать сопротивление сети.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

10.07.2011 в 12:56:13

Македонский написал : Понятно, значит, придется искать на диаметр 200-250 или снизить расход, или пересчитать сопротивление сети.

Сеть Вы посчитали и этого достаточно. Теперь просто подбираете вентилятор который подходит к Вашим условиям и включаете его в Вашу сеть через переходы с большего диаметра на меньший и все. А еще, для притока - до вентилятора, для вытяжки - после вентилятора - стоит оставлять то сечение (т.е. если перейти на прямоугольник то площадь сечения воздуховода должна быть не меньше площади сечения круга) которое имеет сам вентилятор. А в идеале - в этих воздуховодах скорость желательно не более чем 3 м/сек. Но это - желательно и не обязательно. А вот - "одного диаметра" - стоит сделать обязательно, уменьшите сопротивление

Македонский написал : А еще для компенсации температурного расширения если оно вдруг случится.....

:) ;) Там нечего компенсировать.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Македонский
Македонский
Местный

Регистрация: 28.05.2011

Казань

Сообщений: 627

10.07.2011 в 13:46:46

Ким написал : Сеть Вы посчитали и этого достаточно.

Я честно говоря не вполне разобрался с расчетом программы, поэтому хотел бы пересчитать вручную, по формулам. Нашел "Справочник проектировщика. Под редакцией Павлова,Шиллера", но не нашел там коэффициентов для прямоугольных воздуховодов. Мне например, нужны потери давления на 1 м воздуховодов сечением 200х100, 150х100, 200х110, 200х150, это же вроде по таблице определяется (как значения синуса по таблица Брадиса), а также коэффициент ξ. А так, программа все верно рассчитала?

Ким написал : А еще, для притока - до вентилятора, для вытяжки - после вентилятора - стоит оставлять то сечение (т.е. если перейти на прямоугольник то площадь сечения воздуховода должна быть не меньше площади сечения круга) которое имеет сам вентилятор. А в идеале - в этих воздуховодах скорость желательно не более чем 3 м/сек. Но это - желательно и не обязательно.

А какая максимальная скорость воздуха в воздуховоде?

Ким написал : А вот - "одного диаметра" - стоит сделать обязательно, уменьшите сопротивление

Планировал поставить самодельный угольный фильтр (от запахов) в корпусе ФВК с монтажной длиной около 50 см. Где-то в сети нашел информацию что сопротивление такого фильтра около 125 Па (когда чистый), от этой цифры плясал. Возможно, эта цифра завышена. Может еще откажусь ставить угольный фильтр в пользу фильтра EU7 например, у него сопротивление 50-250 Па. На входе собираюсь поставить грубый фильтр EU3. А что бы Вы посоветовали по фильтрам?

0
Македонский
Македонский
Местный

Регистрация: 28.05.2011

Казань

Сообщений: 627

10.07.2011 в 13:59:39

Ким написал : А вот - "одного диаметра" - стоит сделать обязательно, уменьшите сопротивление

Теперь понял. :) Т.е. это не призыв уменьшить сопротивление, а констатация, что если сделать все одним диаметром уменьшится сопротивление.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

10.07.2011 в 14:15:23

Македонский написал : А какая максимальная скорость воздуха в воздуховоде?

Для жилых помещений для напорных воздуховодов обычно беру 5 м/сек, хотя и вполне реально брать до 6м/сек До вентилятора на притоке и после - на вытяжке стараюсь брать скорость как можно меньше, но не менее чем 2-2,5м/сек (как для шахт) и не выше 4-х м/сек. В этом случае получается что нагружается одна сторона вентилятора, у второй - нагрузка минимальная и она сильной роли не играет.

Македонский написал : Планировал поставить самодельный угольный фильтр

Такой самопальный фильтр не известно какое сопротивление будет иметь. А вот на стандартные видел данные - имеют чуть ли не до 400-т Па, все зависит от конструкции фильтра. В среднем, от 50 до 150 Па и меняются не "по засоренности" а по "времени эксплуатации", т.к. сопротивление такого фильтра почти не меняется по мере его работы.

Македонский написал : А что бы Вы посоветовали по фильтрам?

Тут уж Вам выбирать. Все зависит от того в какой местности стоит установка, от природных условий, а самое главное, от Вашей хотелки. Если дом в лесу - то достаточно и одного фильтра, а если у дороги - то стоит и 2 поставить, но менять придется намного чаще. А если еще и взвесь какая то в воздухе летает - то стоит и все три поставить (вместе с углем)

Македонский написал : хотел бы пересчитать вручную,....

Фигней не страдайте. Вы уже сейчас поняли порядок цифр и этого Вам достаточно. Все равно реальное значение можно узнать только проведя замеры при работающей установке. И то, если что-то изменится то и дальше цепочка изменится. Проводить расчеты с результатом в 5 знаков после запятой - не стоит.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Македонский
Македонский
Местный

Регистрация: 28.05.2011

Казань

Сообщений: 627

10.07.2011 в 15:25:15

Ким написал : А вот на стандартные видел данные - имеют чуть ли не до 400-т Па, все зависит от конструкции фильтра

Тот чел пишет, что сначала он собрал фильтр в коротком корпусе ФВ, потом решил собрать в более длинном корпусе, видимо вентилятор не потянул. А тот, на 400 Па не помните что за фильтр, размеры?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

10.07.2011 в 17:00:58

Македонский написал : на 400 Па не помните что за фильтр, размеры?......

Не помню, мне это не нужно было

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу