FANTOMka написал :
Что то похоже не любят тут новичкам помогать...
А вы когда это сообщение писали, думали, что всю ночь люди не спали, вам помогали? После таких сообщений действительно желание помогать отпадает. Не забывайте, что вам тут никто ничего не должен, а подобные темы уже освещались не раз. Экономите деньги на электриках (что в общем-то не возбраняется, если руки растут правильно) разберитесь в вопросе сами и задавайте конкретные вопросы.
По вашей схеме:
- Можно заменить дифы узо, разбив их на группы - комнаты, кухня, ванная. Существенно сэкономите, не проиграв в надежности защиты.
- Номиналы автоматов неоправданно завышены. На 2.5 мм2 поставьте 16А, на 1.5 мм2 - 10А, также 10 А можно поставить на отдельные линии, например ванна, кондиционеры, балконы - судя по вашим нагрузкам, там больше не нужно.