Вы говорите на розетках написано 16а и ставить такие же автоматы, а как быть если у меня на линии потребителей сумарно скажем на 20-23а?
07.07.2011 в 20:01:43
Вы говорите на розетках написано 16а и ставить такие же автоматы, а как быть если у меня на линии потребителей сумарно скажем на 20-23а?
07.07.2011 в 20:33:30
FANTOMka Прийдеться ограничить себя сумарно на 16А.
07.07.2011 в 20:40:52
ну так я не пойму что мешает мне поставить автоматы на 25А чем это чревато?
07.07.2011 в 21:12:17
Вам не чего не машает поставить АВ 25А, а вот розетке это не понравиться.Загориться а АВ 25 А будет думать срабатывать или подождать.
07.07.2011 в 21:15:08
На один кондей кабель 3*1,5 АВ 10 А.И на другой тоже самое.
07.07.2011 в 21:33:30
Ванна Узо 25А 10мА-под ним АВ10А на теплый пол.АВ10А-на гидромассаж.
07.07.2011 в 21:34:13
На кондеи кабель уже заложен 2.5 квадрата, по поводу розеток, не в одной розетке будет такая нагрузка а на группе розеток 3-4 штуки. Как мне составить схему с узо на группы розеток, кто нибудь может помочь изменить мою?
07.07.2011 в 22:02:43
бесплатно? :)
Переделка зарядных устройств и не только
07.07.2011 в 22:05:48
эконом вариант. на все розетки узо 63А 30мА. на ванную узо и на балкон я бы оставил дифф на 16А. Холодильник вывести в отдельную группу и подключить до вводного АВ. На кондеи пусть остаются 2,5 и АВ на 16А
07.07.2011 в 22:30:41
FANTOMka написал : Как мне составить схему с узо на группы розеток
Ну например вот так:
Кондеи можно без узо, они обычно стационарно подключаются, без розеток. Освещение в принципе тоже без узо можно, на ваше усмотрение. Можно повесить освещение на узо комнат, добавлять еще одно думаю ни к чему, однако не возбраняется.
FANTOMka написал : по поводу розеток, не в одной розетке будет такая нагрузка а на группе розеток 3-4 штуки.
Кабель на линию один, соответственно один автомат. И хотя кабель с честными 2.5 мм2 25 А вытянет, без надобности это делать не стоит, тем более все розетки на 16А.
FANTOMka написал : а как быть если у меня на линии потребителей сумарно скажем на 20-23а?
Если вы про линию кухни, где духовка, то если нет возможности провести еще одну линию, объедините духовку и чайник на автомат 25А. Все остальные оставьте 16А.
07.07.2011 в 22:34:26
Вот в кухню к сожалению больше нет возможности докинуть линию, когда 2 закладывал думал хватит а щас получается впритык...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу