FANTOMka
FANTOMka
Новичок

Регистрация: 06.07.2011

Курск

Сообщений: 12

07.07.2011 в 20:01:43

Вы говорите на розетках написано 16а и ставить такие же автоматы, а как быть если у меня на линии потребителей сумарно скажем на 20-23а?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

07.07.2011 в 20:33:30

FANTOMka Прийдеться ограничить себя сумарно на 16А.

0
FANTOMka
FANTOMka
Новичок

Регистрация: 06.07.2011

Курск

Сообщений: 12

07.07.2011 в 20:40:52

ну так я не пойму что мешает мне поставить автоматы на 25А чем это чревато?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

07.07.2011 в 21:12:17

Вам не чего не машает поставить АВ 25А, а вот розетке это не понравиться.Загориться а АВ 25 А будет думать срабатывать или подождать.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

07.07.2011 в 21:15:08

На один кондей кабель 3*1,5 АВ 10 А.И на другой тоже самое.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

07.07.2011 в 21:33:30

Ванна Узо 25А 10мА-под ним АВ10А на теплый пол.АВ10А-на гидромассаж.

0
FANTOMka
FANTOMka
Новичок

Регистрация: 06.07.2011

Курск

Сообщений: 12

07.07.2011 в 21:34:13

На кондеи кабель уже заложен 2.5 квадрата, по поводу розеток, не в одной розетке будет такая нагрузка а на группе розеток 3-4 штуки. Как мне составить схему с узо на группы розеток, кто нибудь может помочь изменить мою?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

07.07.2011 в 22:02:43

бесплатно? :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

07.07.2011 в 22:05:48

эконом вариант. на все розетки узо 63А 30мА. на ванную узо и на балкон я бы оставил дифф на 16А. Холодильник вывести в отдельную группу и подключить до вводного АВ. На кондеи пусть остаются 2,5 и АВ на 16А

0
griandrej
griandrej
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

07.07.2011 в 22:30:41

FANTOMka написал : Как мне составить схему с узо на группы розеток

Ну например вот так:

Кондеи можно без узо, они обычно стационарно подключаются, без розеток. Освещение в принципе тоже без узо можно, на ваше усмотрение. Можно повесить освещение на узо комнат, добавлять еще одно думаю ни к чему, однако не возбраняется.

FANTOMka написал : по поводу розеток, не в одной розетке будет такая нагрузка а на группе розеток 3-4 штуки.

Кабель на линию один, соответственно один автомат. И хотя кабель с честными 2.5 мм2 25 А вытянет, без надобности это делать не стоит, тем более все розетки на 16А.

FANTOMka написал : а как быть если у меня на линии потребителей сумарно скажем на 20-23а?

Если вы про линию кухни, где духовка, то если нет возможности провести еще одну линию, объедините духовку и чайник на автомат 25А. Все остальные оставьте 16А.

0
FANTOMka
FANTOMka
Новичок

Регистрация: 06.07.2011

Курск

Сообщений: 12

07.07.2011 в 22:34:26

Вот в кухню к сожалению больше нет возможности докинуть линию, когда 2 закладывал думал хватит а щас получается впритык...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу