2griandrej а если по вашей схеме после узо скажем наберется приближенная к максимальной нагрузка на автоматах, ток утечки не будет разве близок или равен 30mA?
07.07.2011 в 22:37:38
2griandrej а если по вашей схеме после узо скажем наберется приближенная к максимальной нагрузка на автоматах, ток утечки не будет разве близок или равен 30mA?
07.07.2011 в 22:49:59
Не будет, при исправных потребителях.
Выведите микроволновку и чайник на розетки фартука. К этой же линии подключите вытяжку. И даже розетку холодильника. Получим 18А, что при условии неодновременности включения всего этого вызывать срабатывание автомата не будет. Ну а духовку и ПММ оставьте на второй линии. Автомат на 25 А и через полгода (а потом по результатам) ревизия места соединения где приходящая на кухню линия раздваивается на две. Ну и плюс в розетках винтики протягивать.
Забыл про балконы - их тоже под какое-нибудь узо нужно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу