gayanovv написал : перенаправил куда в ведерко

не потечет, потому что предохранительный клапан по совместительству обратный, а если его откручивать, то вода потечет многа многа.

0
sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

07.07.2011 в 19:31:10

И как тогда лучше сделать?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5000

07.07.2011 в 19:37:53

как как, на фото же все ясно видно, или вы не знаете что именно изображено на фото?

0
sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

07.07.2011 в 19:43:58

на ваших фото не видно куда стекает вода с предохранительного клапана

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5000

07.07.2011 в 19:53:25

никуда не стекает, я штатные меняю на нормальные и они не текут, а если вдруг скакнет давление ну сбросит пару капель на пол, в комплекте как правило идет прозрачный шланг, заказчики сами выбирали его отсутствие взамен на возможные редкие капли. так как водонагреватели что на фото ставились по наружке а не в коробе...и смотрелось бы очень не красиво...

0
sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

07.07.2011 в 20:06:17

значит штатный лучше заменить? какие из нормальных порекомендуете?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5000

07.07.2011 в 20:22:53

sander написал : значит штатный лучше заменить? какие из нормальных порекомендуете?

а у вас что в Ёбурге большой выбор?:)

я много вариантов не знаю, ставлю только бугатти, коллеги по цеху на моей местности у меня спрашивали что с ним делать...у всех была такая проблема,штатный постоянно тек, хотя 8.5 бар ну никак не может быть в хрущевках...теперь тоже всегда его меняют...

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

07.07.2011 в 21:03:59

Олегович написал : не потечет, потому что предохранительный клапан по совместительству обратный, а если его откручивать, то вода потечет многа многа.

Дык косячить так косячить! Обратник непосредственно на отсекайку, а уж потом подводку:)

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5000

07.07.2011 в 21:11:21

вообщем по делу, я считаю оптимальной схему, когда под водогреем стоят водорозетки (установочные углы), в них краны штуцер-штуцер, ну а далее чем хотите, кто гибкой,кто нержей, кто м/п,кто ппрс. и на холодной воде предохранительный клапан для водонагревателей и между ним и прибором сливной кран, я использую 3 проходной для стиральных машин.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

07.07.2011 в 21:20:16

Олегович написал : штатный постоянно тек, хотя 8.5 бар ну никак не может быть в хрущевках...

Они разве не на 6 атм. настроены?

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

07.07.2011 в 21:22:33

Олегович написал : а если вдруг скакнет давление ну сбросит пару капель на пол,

Если скакнет давление в водопроводе, от этого клапана ни тепло ни холодно, потому как его пропускной способности недостаточно, чтобы стравить лишнее давление из всего стояка. Клапан предназначен, чтобы стравливать давление, которое получается в самом нагревателе при тепловом расширении воды. И там вовсе не пара капель. У меня, скажем, литр воды дня за 3 натекает.

0