Здравствуйте.

Прошу прощения за глупые вопросы, но очень нужна ваша помощь. На даче в деревянном доме происходит замена всей электрики, которая на данный момент сделана просто ужасно. Текущая задача – собрать щиток, который будет крепиться на стене дома с входным автоматом, счетчиком и УЗО, у которого на входе 3 фазы и ноль с ВЛ и подведено заземление. На выходе 5*10 меди которые идут в дом в общий распределительный щиток. Моя схема:

Вопросы: 1) Хватит ли на входе СИП 4 4*16 или нужно брать 4*25 ? 2) Входной автомат B или C ? 3) Какую модель счетчика посоветуете с креплением на din? 4) УЗО 100mA или 300 ? 5) Какое сечение использовать для монтажа в щитке ? 6) Где/у какого производителя поискать сам щиток – думаю нужен IP 56 металлический на один ряд, с окошком в дверце для счетчика. И с возможностью опломбирования не самой дверцы, а панели, прикрывающей внутренности – что бы не было возможность перекоммутации, но можно было включать автомат и УЗО. 7) Нужно ли добавить в схему ОПН?

Заранее спасибо.

0
Вложение
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

07.07.2011 в 19:03:00

1) 4*16 - это 70 ампер на фазу - хватит всегда:) 2) Д 3) Да любую какую больше понравится ну и денег сколько еще 4) 100 хватит но зависит от дальнейшей схемы 5) ПВ-3 10 квадратов 6) выбирайте http://www.box.abb-electro.ru/main/market5/ 7) обязательно

0

Переделка зарядных устройств и не только

Distress
Distress
Новичок

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 13

07.07.2011 в 20:06:28

Тогда сразу вопрос по поводу ОПН) Для этой схемы нужен 4-х полюсный? и n к нему откуда подводить? + как я понял нужен еще один автомат для защиты опн?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25796

07.07.2011 в 20:16:50

Distress написал : На даче в деревянном доме

А далеко ли до КТП? И какое сечение проводников магистрали?

Anat78 написал : Д

Тогда уж EasyPact, к примеру. Клеммы можно опломбировать, УЗО незачем - и сразу выбор щитка упрощается.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

07.07.2011 в 21:07:33

Distress написал : Для этой схемы нужен 4-х полюсный? и n к нему откуда подводить? + как я понял нужен еще один автомат для защиты опн?

если четырех полюсное то нужно заземление желательно свое 10 ом, или если 3-полюсное тогда не надо землю. ОПН ставить нужно после вводного автомата

0

Переделка зарядных устройств и не только

Distress
Distress
Новичок

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 13

07.07.2011 в 21:37:02

для заземления будет использоваться труба неиспользуемой засорившейся скважины ~30 метров.

0
Distress
Distress
Новичок

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 13

07.07.2011 в 21:55:06

ВТБ! написал : А далеко ли до КТП? И какое сечение проводников магистрали?

Сечения к сожалению не знаю, а расстояние ~300-400м

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25796

08.07.2011 в 10:06:09

Distress У меня нет уверенности, что D50 сработает при КЗ.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

08.07.2011 в 10:59:15

Distress Мой вариант схемы

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25796

08.07.2011 в 11:15:37

Smily написал : Мой вариант

Деление PEN следует выполнять во вводном устройстве. Да и ОПН следует (по смыслу) размещать там же.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

08.07.2011 в 11:40:15

ВТБ! Я так и предлагаю. А счётчик и вводной автомат - в щит учёта, который любят ставить "на столбе".