Не запрещено, если тем же аппаратом отключается не только ноль, но и фазы.
12.07.2011 в 12:38:54
Не запрещено, если тем же аппаратом отключается не только ноль, но и фазы.
12.07.2011 в 14:18:37
Alexiy написал : Не запрещено
"1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."
Следование моим советам вредит кошельку
12.07.2011 в 15:19:29
То есть УЗО на 3-фазном вводе ставить никак нельзя. Жаль...
Насчёт земли я и не говорил. Разговор только про ноль.
12.07.2011 в 15:24:37
Alexiy написал : УЗО на 3-фазном вводе ставить никак нельзя
До разделения PEN нельзя, после разделения - можно.
Следование моим советам вредит кошельку
12.07.2011 в 15:30:41
Где написано, что 3-фазные можно? В той цитате говорится про фазу и ноль (однофазное ответвление, причём, после разделения на на РЕ- и N-проводники)
12.07.2011 в 15:31:56
Получается примерно такая схема:
Пока присмотрел следующие варианты(выбирал на electro-mpo):
на место входного автомата: А6803 Автоматический выключатель EZC100N3050 50А/3п/ 18 кА EasyPact (Schneider Electric)
как понимаю к нему еще надо 2 комплекта клемм, комплект клемных заглушек и возможно комплект межполюсных перегородок
в качестве ОПН: А8674 Ограничитель перенапряжения PF40 3P (класс II) 40кА 340В 15582 (Schneider Electric)
вообще 40кА и 340В хватит? или нужно больше/можно меньше)
на счет УЗО не понятно - с типом S в этом магазине нашел только астро-УЗО
очередная порция вопросов:
1) замечания/предложения по поводу выбранных компонентов с учетом того, что с одной стороны не хочется экономить на безопасности, но с другой, с учетом установки ВУ на улице, хочется поминимуму в него деньги вкладывать.
2) Нужно ли защищать на этой схеме ОПН дополнительным автоматом, или плавкими вставками?
3) С учетом расположения щитка, как лучше - опускать до него СИП по стене или на верху сделать переход с СИП на медь, а в трубе спускать уже медь?
4) Как правильно сделать разветвление после ВА на счетчик и ОПН - можно ли два провода зажать в клемы ВА?
5) Можете ли посоветовать какое-нибудь подходящее УЗО?
12.07.2011 в 15:55:19
Alexiy написал : Где написано, что 3-фазные можно?
"3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением." "Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное"
Выходит, что для установки четырёхполюсного автоматического выключателя требуется обоснование.
Для УЗО всё не так: "7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА."
Следование моим советам вредит кошельку
12.07.2011 в 15:58:58
Distress написал :
- на место входного автомата: А6803 Автоматический выключатель EZC100N3050 50А/3п/ 18 кА EasyPact (Schneider Electric) как понимаю к нему еще надо 2 комплекта клемм, комплект клемных заглушек и возможно комплект межполюсных перегородок
Угу, там ещё для опломбирования что-то есть. Вот только сработает ли мгновенный расцепитель при КЗ? Не уверен...
Следование моим советам вредит кошельку
12.07.2011 в 16:06:25
Distress
Уставку расцепителя смотрите на сайте производителя, а не продавца.
Следование моим советам вредит кошельку
12.07.2011 в 16:16:51
Distress написал :
- в качестве ОПН: А8674 Ограничитель перенапряжения PF40 3P (класс II) 40кА 340В 15582 (Schneider Electric) вообще 40кА и 340В хватит? или нужно больше/можно меньше)
Если будет молниезащита, то надо 1+2. 40 кА тип 2 при 3ф вводе - достаточно. 340В -нормально.
Distress написал : 2) Нужно ли защищать на этой схеме ОПН дополнительным автоматом, или плавкими вставками?
Смотрите рекомендации производителя. Я вам давал вариант схемы, при котором ОПН под защитой предохранителей.
12.07.2011 в 16:31:22
Distress написал : как понимаю к нему еще надо 2 комплекта клемм, комплект клемных заглушек и возможно комплект межполюсных перегородок
Или заглушки, или перегородки. Если провод оконцован наконечником, то клеммы не нужны.
Следование моим советам вредит кошельку