10.09.2011 в 18:16:42

ivansan написал : если оба крана закрыть, а там вода, и включить котел - куда воде деваться-то? вот про это спрашиваю)

ну тогда предельник ставьте на 6 кгс , а на практике давление выростет до 30 атм, ну и где нить по резьбам подтравит пару капель , и и спустится до 15 атм

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

11.09.2011 в 00:16:28

Может я что-то пропустил, но расширительный бак в системе предусмотрен?

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

11.09.2011 в 07:25:16

artem 16 написал : Может я что-то пропустил, но расширительный бак в системе предусмотрен?

бак мы не видели , система закрытая ,с ГР безопасности ,ну если такие тонкости как байпас для работы на второй контур предусмотрен , то такие мелочи как Р. бак , может и я что-то упустил тоже , но какое давление максимальное разрешено паспортными данными котла , и какой стоит предельник ?

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

11.09.2011 в 22:57:35

Написано:

ivansan написал : ......Батареи сделаны из труб 50 и 43; обратка в основном из 32, 43 трубы, на концах веток из 1\2, пунктиром идет под полом; бачок расш. на чердаке, открытый.

0
Аватар пользователя
старик

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

12.09.2011 в 05:18:32

Спецы неохота тему новую начинать проблема такая интересная.Стоит на отоплении насос,дом два этажа (насос шестерка) на третьей скороста звук работы типа свист слышен.Насос дешевка наверно китай,(на вид немец, только цвет другой, в два раза дешевле,продавец клялся наши вместе с англичанами делают) но менять пока не охота.В первом и втором положении работает тихо,просто когда запускаешь систему дальнее крыло не все прогревается вот на максимальном режиме погоняешь насос,минут пять десять потом если не гасить котел моно даже на первой скорости (минимальном режиме) всю зиму сидеть и все хорошо.Насколько критичен этот звук ? или дешевые все свистят? Да новый работал тихо смонтировал все по весне потом постоял без включений и вылезла эта хрень.Сейчас ночами прохладно поэтому протапливаю ночью ,(каждый вечер нужно прогнать систему на максимальном режиме) а эта сволочь свистит.Может кто сталкивался?Да насос стоит все как положено воздух спустил.Я сам электрик и звук конечно не чистый свист а напоминает звук который бывает при очень ОЧЕНЬ больших оборотах электродвигателя,например если двигун постоянка пошел в разнос без нагрузки.Все собираюсь пробку заднюю на насосе выкрутить и померять евойные обороты.Заметил такой прикол если при работаюшем насосе выкручиваешь пробку для спуска воздуха то вода с него не вытекает хотя ее (воду) видно.:a

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

12.09.2011 в 06:41:46

старик написал : то вода с него не вытекает хотя ее (воду) видно.

значит подшипник еще хороший )) про свист , даже ничего не скажу , можно голову открутить шестигранником , и глянуть в районе крыльчатки, может все просто оказаться , дальше лезть не стоит ... , ну и на разобранном брызнуть в район подшипников ВД-шкой , понять просто цепляет гдгто или подшипники свистят

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

12.09.2011 в 06:43:11

ivansan написал : Артур, там воздушник врезали в точку, где была подача от старого твердотопливного котла и наверх на чердак шла трубка в раширительный бак. Теперь вместо этой трубки стоит клапан.

вотакстало

0
Аватар пользователя
ivansan

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Воронеж

Сообщений: 26

13.09.2011 в 00:36:08

Извиняюсь, много постов пропустил - отсутствовал, короче с вашей помощью и советами (Спасибо), ничего не течет, насос работает бесшумно, чуть погоняли насосом - воздух вроде весь вышел... Осталось пустить газ. Как запустят отпишу, что получилось. ЗЫ. Бачок конечно есть, я его засунул под пол, иначе некуда...большой, стоит на 24 л, изначально мастер оценил объем воды в 300 л. Реально оказалось по счетику 150 л. давление в бачке оставил 0.3, заполнено водой на холодную 0.5. Правильно? (Макс. рабочее для котла из паспорта - 1.0 (100кПа)) ЗЫ2. Ясно, что котел не подарок, сказали "подходит по требованиям, у кого-то есть такой и все нормаль", хотели съэкономить и т.д. Посмотрим оправдается ли поговорка - скупой платит дважды.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

13.09.2011 в 21:26:52

ivansan написал : давление в бачке оставил 0.3, заполнено водой на холодную 0.5. Правильно?

в принципе прально , надо бы еще манометр контрольный , а то мало ли что показывает первый , ну и может еще один доп бачек поставить , чтоб уж подстраховаться , коль предельника у вас фактически нет ... еще хорошо бы изготовить самому предельник , подобрать пружину на любой из клапанов , которые есть в продаже и болтом ( опять же доработать ) выставить предел срабатывания 1.3 атм

0
Аватар пользователя
ivansan

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Воронеж

Сообщений: 26

27.09.2011 в 14:32:57

ЗЫ. Всем спасибо за советы!!! Теперь уже все заработало. Все батареи горячие! Все "фунциклирует".

0
Аватар пользователя
ivansan

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Воронеж

Сообщений: 26

04.10.2012 в 16:58:46

Прошел год, все хорошо, зимой было тепло!:)

Всем спасибо еще раз.

0