Добрый день. Не знаю куда писать,поэтому пишу отдельной темой,если не прав-объедините пожалуйста. Задача- сделать проводку в СНТ в деревянном доме.По проекту работаю впервые,отсюда много вопросов.Заказчик заказал проект в местном энергосбыте, и вот проект готов.Моя задача-проводка полностью.Трёхфазный ввод, TN-C-S ,указан конкретный тип счетчика. Могу я отступать от проекта или нет? В частности:
- Ни слова не сказано про ОПН, я бы их поставил, но теперь имею ли право? Щит будет один, счетчик и ВА в нем же. 2.В проекте прорисована схема, в которой указан вводной автомат- 32А тип S253RC Я что то такого не встречал, опечатка или я туплю? S203 ? 3.В СНТ ВЛ на бетонных столбах, неизолированная 70 мм2, заземление на опорах когда то было( ноль соединен с центральным стержнем в столбе,и он теоретически должен не отгнить в земле вместе со столбом на глубине 2 м за 16 лет...), но вопрос функционирует ли сейчас. До ТП 500м,захлесты бывают достаточно часто. До ТП линия 10 кв протяженностью 18 км по лесу.... Всё же TN-C-S? 4.Конкретно прорисовано сколько и какие вводные автоматы должны быть ( с замыслом заказчика не сходится,могу я добавить линии?) 5.Отсутствует переключатель на резервное питание от генератора, хотя заказчик оговаривал, что он будет.Это просто не указывают в проекте? 6.По проекту ввод в дом выполнен ВВГ нг 4*10, проложенным открыто по фасаду здания в ПХВ канале.(Снаружи в гофре не логичнее?) 7.Конкретно указана высота установки щита, розеток, выключателей.....Ну не совсем удобно. Хочу отметить, что за 2 года обслуживания линии в этом СНТ я не встретил ещё ни одного 3 х фазного дома сделанного в полном соответствии с проектом. Но всё же интересна реальная практика в подобных случаях.