nedo
nedo
Новичок

Регистрация: 29.01.2009

Тула

Сообщений: 46

11.07.2011 в 22:51:40

фотография счетчика + пробки -- будет завтра, с какого беленького кабеля отключить потребитель ????? вообще как я обнаружил проблему ------- рассказываю, делал по квартире уборку после очередного этапа ремонта, был включен приемник, начал выходить из дому, думаю, надо обесточить на всякий случай проводку, лень было отключать поочередно 3 пробки, решил отключить общий ноль ( всего у меня 4 пробки ), выключаю пробку на общий ноль, остальныее включены, выхожу из квартиры и тут понемногу отдуплять начинаю, что плеер работает .... !!!!, думаю, что за фигня, ну и дальше вы знаете ........ P.S. ----земли в нашем доме отродясь не было, свою делать не стал, короче только фаза и ноль у меня .....

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.07.2011 в 22:58:23

У Вас линии комнат по нулю подключены на разные концы одной пробки.

0
nedo
nedo
Новичок

Регистрация: 29.01.2009

Тула

Сообщений: 46

12.07.2011 в 23:12:07

добый день, возвращаюсь ко вчерашней эпопеи, я нашел неисправность, оказывается электрик забыл заизолировать один из точечных светильников, из клеммника торчали незаизолированные хвосты, которые контачили или с металлическим потолочным профилем или непосредственно с листом гипсокартона, как только я вытащил клеммник наружу, как на фотке, проблема изчезла, общий ноль стал отрубаться, правда искав неисправность спалил диммер, который включал этот светильник ( он на фото), также привожу фотографии обещанных автоматов и счетчика в квартире, и схему проводки в квартире ( рисовал схему первый раз в жизни ) ...

0
Вложение
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

12.07.2011 в 23:27:44

Делали новую проводку., так щит вводной бы тож переделали. ВВодной 2р АВ поставили, а то разрывать ноль отдельно как то не кавайно. УЗО опять же.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.07.2011 в 07:15:24

и где обещанные пробки? Сразу же говорил у человека автоматы в нулях

0

Переделка зарядных устройств и не только

Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.07.2011 в 07:27:25

nedo написал : фотографии обещанных автоматов и счетчика в квартире

Щит Вам нужно полностью менять (счетчик не опломбирован) и собрать правильно. АВ на фазу, нули линий на колодку к которой подключен провод нулевой от счетчика. Счетчик 1975 года, тоже менять.
Почему УЗО не запланировали? А что за два алюминиевых конца под первым левым АВ снизу (чисто для себя)?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.07.2011 в 08:34:58

Anat78 написал : и где обещанные пробки? Сразу же говорил у человека автоматы в нулях

А подключены как во времена "пробок". Я не про сами пробки говорил, а про те времена, когда предохранители в ноль ставили.

Вывод - предохранители из нуля обязательно убирать и УЗО очень желательно поставить!

0
nedo
nedo
Новичок

Регистрация: 29.01.2009

Тула

Сообщений: 46

13.07.2011 в 12:09:53

Bladiclab написал : Щит Вам нужно полностью менять (счетчик не опломбирован) и собрать правильно. АВ на фазу, нули линий на колодку к которой подключен провод нулевой от счетчика. Счетчик 1975 года, тоже менять.
Почему УЗО не запланировали? А что за два алюминиевых конца под первым левым АВ снизу (чисто для себя)?

почему счетчик не опломбирован, две пломбы -- сверху и снизу счетчика, чтобы снять щит необходимо открутить винтик снизу, он снимается и пломба слетает, та что снизу, но ее можно достать, а вот пломбу сверху практически невозможно :)))), да счетчик 75 г, менять обещали в городе бесплатно на цифровые, да что-то не торопяться, не хочется впереди паровоза бежать :))) про два алюмин конца --- планировался еще один автомат, ну по схеме отдельно на зал и кухню, да не стали, а хвост оставили, чтобы не потерялся и если будет необходимость, то несложно нарастить еще один ав слева, далее - про нулевую колодку --- тут недавно тема была, отгорел ноль в подъезде, у кого-то сгорела бытовая техника, а у меня отрубится автомат и не будет такой ситуации ...., или я неправильно думаю ????? про узо не думал, но это опять счечик вскрывать, чтобы щит снять :(((( и по поводу схемы -- оцените, она долго протянет без эксцессов??????

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.07.2011 в 12:42:24

nedo написал : почему счетчик не опломбирован, две пломбы -- сверху и снизу счетчика,

Вверху заводская и внизу пломба висит только на ушке крышки. А должна проволока проходить через болт, который внизу (должен быть другой с отверстием) и через это ушко.
Фикция, а не пломбировка. Запросто обвинят в воровстве.

nedo написал : тут недавно тема была, отгорел ноль в подъезде, у кого-то сгорела бытовая техника,

Вы ее внимательно прочитали. Особенно советы как защитится.

nedo написал : про узо не думал,

УЗО, ДИФ обязательно. Мы живем не в 60-70 года. Где из мощной техники только утюг был 1000 Вт. И проводка на то время себя оправдывала.

nedo написал : а у меня отрубится автомат и не будет такой ситуации

АВ в такой ситуации Вшу технику не спасет. Нужна защита от перенапряжения.

nedo написал : и по поводу схемы -- оцените, она долго протянет без эксцессов??????

У Вас в коридоре есть эт. щит (щит с пробками)? Если есть то не плохо бы на него взглянуть. Что за провод и его сечение до счетчика? Данную схему можно назвать с натяжкой времянкой.

0
nedo
nedo
Новичок

Регистрация: 29.01.2009

Тула

Сообщений: 46

13.07.2011 в 12:58:26

Bladiclab написал : У Вас в коридоре есть эт. щит (щит с пробками)? Если есть то не плохо бы на него взглянуть. Что за провод и его сечение до счетчика? Данную схему можно назвать с натяжкой времянкой.

в подъезде никакого щита нет, провод от квартир счетчика в подъезд идет алюминий 2.5мм если поставить перед автоматами узо схема будет надежно функционировать ??????

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.07.2011 в 13:08:10

нет. УЗО ставится только после соответствующего автомата.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу