Аватар пользователя
nedo

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Тула

Сообщений: 46

11.07.2011 в 19:26:07

добрый день, проблема у меня в следующем: сегодня обнаружил, что у меня в квартире оказывается не работает общий ноль, при выключении автомата ( общий ноль) на счетчике и при включенных остальных автоматах ( на разные комнаты фазы), розетки во всей квартире продолжают функционировать, при чем если я включаю любой выключатель в данной ситуации , то лампочка от этого выключателя тоже загорается, но только горит в полсилы, если я выключаю какой-либо автомат на фазах ( в счетчике), то все отключается нормально. вопрос : --- как это исправить ( и как обнаружить)??? чем эта проблема может грозить , если ее не устранить ?????

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.07.2011 в 19:39:33

автоматы в нулях? Это интересно кто вам такую парнографию то сделал? Так и будет если у вас нули под автоматами. Срочно фото щита

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.07.2011 в 19:45:09

nedo написал : добрый день, проблема у меня в следующем: сегодня обнаружил, что у меня в квартире оказывается не работает общий ноль, при выключении автомата ( общий ноль) на счетчике и при включенных остальных автоматах ( на разные комнаты фазы), розетки во всей квартире продолжают функционировать, при чем если я включаю любой выключатель в данной ситуации , то лампочка от этого выключателя тоже загорается, но только горит в полсилы,

Срочно отключить потребители, АВ и вызвать электрика. А потом будем разбираться!

0
Аватар пользователя
nedo

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Тула

Сообщений: 46

11.07.2011 в 20:12:18

в каком смысле порнография ???? --- при постройке дома в каждой квартире нашего дома в счетчике предусмотрен ОБЩИЙ НОЛЬ, на котором вешается автомат...., может я неправильно выражаюсь, не очень знаком с данным вопросом, но общий ноль точно есть .... в квартире в данный момент делается ремонт, автоматы все поотключал, электрика я уже одного звал ( он то и делал проводку в квартире), теперь все таки хотелось бы разобраться самому, у меня есть подозрения, что придется смотреть все скрутки в распред коробах для выявления пробоя ...., или есть какой-то легче способ ????? электриков звать не хочу, боюсь будет еще хуже......

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.07.2011 в 20:20:48

nedo написал : теперь все таки хотелось бы разобраться самому,

Фото квартирного щита нужно. Вы индикатором пользовались? Это не для того чтобы подколоть, это чтобы Вам жизнь спасти.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.07.2011 в 20:28:59

Anat78 написал : автоматы в нулях? Это интересно кто вам такую парнографию то сделал? Так и будет если у вас нули под автоматами. Срочно фото щита

Вы как будто с Луны свалились! :) ПРОБКИ помните (в которые ещё закорачивали проволокой - "жучкИ" делали)?! После их почти все на ПАР-16 поменяли. Они автоматы эти всегда и в фазу и в ноль ставились! Правда тут тоже непонятно - что значит "общий ноль"? Это до или после счётчика?

0
Аватар пользователя
nedo

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Тула

Сообщений: 46

11.07.2011 в 20:47:23

у меня написан город Тула, но проживаю я в области, город у нас маленький, может и можно найти "нормального" электрика, но как-то это проблематично :(((( индикатором конечно пользовался, на отвертку похож, электричество показывает в проводе, лампочка загорается.... фотографию счетчика, автоматов предоставлю позже, в квартиру надо идти, только не понимаю , какой толк от фотографии ????????

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.07.2011 в 20:56:09

Alexiy написал : Вы как будто с Луны свалились! ПРОБКИ помните

вот и надо было писать сразу что пробки. Толк всегда есть.(щита обший снимок бы сделать еще). Уменя деревня еще меньше :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.07.2011 в 20:56:43

nedo написал : только не понимаю , какой толк от фотографии ????????

Чтобы разобраться в этом безобразии.

nedo написал : при выключении автомата ( общий ноль) на счетчике и при включенных остальных автоматах ( на разные комнаты фазы), розетки во всей квартире продолжают функционировать, при чем если я включаю любой выключатель в данной ситуации , то лампочка от этого выключателя тоже загорается, но только горит в полсилы, если я выключаю какой-либо автомат на фазах ( в счетчике), то все отключается нормально.

0
Аватар пользователя
nedo

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Тула

Сообщений: 46

11.07.2011 в 21:03:14

под автоматами я имел ввиду предохранители(пробки) на 16А ....

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.07.2011 в 22:04:34

nedo написал : под автоматами я имел ввиду предохранители(пробки) на 16А ....

Вместе с эпохой пробок отмерла и идея ноль отдельно от фазы защищать... Народ не сразу сообразил о чём речь даже. Поэтому фотка бы сразу прояснила в какую сторону думать!

0
Аватар пользователя
nedo

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Тула

Сообщений: 46

11.07.2011 в 22:51:40

фотография счетчика + пробки -- будет завтра, с какого беленького кабеля отключить потребитель ????? вообще как я обнаружил проблему ------- рассказываю, делал по квартире уборку после очередного этапа ремонта, был включен приемник, начал выходить из дому, думаю, надо обесточить на всякий случай проводку, лень было отключать поочередно 3 пробки, решил отключить общий ноль ( всего у меня 4 пробки ), выключаю пробку на общий ноль, остальныее включены, выхожу из квартиры и тут понемногу отдуплять начинаю, что плеер работает .... !!!!, думаю, что за фигня, ну и дальше вы знаете ........ P.S. ----земли в нашем доме отродясь не было, свою делать не стал, короче только фаза и ноль у меня .....

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.07.2011 в 22:58:23

У Вас линии комнат по нулю подключены на разные концы одной пробки.

0
Аватар пользователя
nedo

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Тула

Сообщений: 46

12.07.2011 в 23:12:07

добый день, возвращаюсь ко вчерашней эпопеи, я нашел неисправность, оказывается электрик забыл заизолировать один из точечных светильников, из клеммника торчали незаизолированные хвосты, которые контачили или с металлическим потолочным профилем или непосредственно с листом гипсокартона, как только я вытащил клеммник наружу, как на фотке, проблема изчезла, общий ноль стал отрубаться, правда искав неисправность спалил диммер, который включал этот светильник ( он на фото), также привожу фотографии обещанных автоматов и счетчика в квартире, и схему проводки в квартире ( рисовал схему первый раз в жизни ) ...

0
Вложение
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

12.07.2011 в 23:27:44

Делали новую проводку., так щит вводной бы тож переделали. ВВодной 2р АВ поставили, а то разрывать ноль отдельно как то не кавайно. УЗО опять же.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу