Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.07.2011 в 13:45:44

Alexiy написал : Слабо посчитать, если вышестоящий аппарат - во ВРУ дома?

Вы эту ссылку привели для меня или для себя? Что правильно? После счетчика УЗО-(25А-30мА)-АВ(16А)-потребитель После счетчика АВ(16А) - УЗО-(25А-30мА)-потребитель

0
Аватар пользователя
vv123vv

Местный

Регистрация: 16.01.2011

Владимир

Сообщений: 566

13.07.2011 в 13:48:43

nedo написал : ставлю Узо

Кстати, это позволит более менее адекватно принять работу у электрика. Без узо могут быть любые сюрпризы. Поэтому электрики и не любят ставить узо.

А вообще... диф автомат обходится дешевле (по цене узо) чем узо+автомат.

Замени автоматы на дифавтоматы и будет тебе счастье. Про автомат на нуле вообще молчу. Почему не сделал проводку с защитным РЕ ? Зря съэкономил. Очень зря.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.07.2011 в 13:51:41

nedo написал : после всего этого схему можно назвать надежной ???

Если не брать состояние вводного кабеля то можно (бюджетный вариант). Не мешает проверить силовые линии на сопротивление изоляции.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.07.2011 в 14:08:18

vv123vv написал : А вообще... диф автомат обходится дешевле (по цене узо) чем узо+автомат.

Наоборот, иначе УЗО вообще бы никто не ставил. Все бы диффавтоматы использовали.

0
Аватар пользователя
vv123vv

Местный

Регистрация: 16.01.2011

Владимир

Сообщений: 566

13.07.2011 в 14:14:51

Alexiy написал : Наоборот,

Ничего не знаю. В этом году вывел розетку на улицу. Поехал в магазин за УЗО - посмотрел, приценился. На вопрос почему диф. автомат стоит дешевле УЗО продавец промямлил что-то несуразное. Купил диф автомат и закрыл эту тему.

Дешевле получается если УЗО ставить на группу.

ЗЫ: Кстати, меня электрики именно так и немножко обманули. Вместо того, чтобы найти косяк в старой проводке они отказались ставить УЗО. Когда стал сам разбираться, понял в чем причина. Новую проводку - только через УЗО и с защитным РЕ, хотя с РЕ меня тоже наипали (ввод трехфазный и кто знает, тот поймет как)

0
Аватар пользователя
nedo

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Тула

Сообщений: 46

13.07.2011 в 14:21:08

Alexiy написал : Если не брать состояние вводного кабеля то можно (бюджетный вариант). Не мешает проверить силовые линии на сопротивление изоляции.

как проверить силовые линии на сопротивление изоляции ? узо + автоматы --- автоматы , которые у меня смогут послужить, или покупать новые ?

0
Аватар пользователя
vv123vv

Местный

Регистрация: 16.01.2011

Владимир

Сообщений: 566

13.07.2011 в 14:27:36

nedo написал : как проверить силовые линии на сопротивление изоляции ?

надо пригласить электрика с оборудованием. Или не надо... геморное это занятие и небюджетное. Мне помнится ... 15 тыр заряжали... договорился подешевле, нои сделали замеры кое как. Меня это устроило. Монтажники грамотные были + узо на входе стоит. А от электриков в этом случае мне нужен был только акт , но и он стоил достаточно не дешево.

Автоматы послужат. Сейчас уже дешевле купить 1 УЗО.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.07.2011 в 14:28:41

vv123vv написал : На вопрос почему диф. автомат стоит дешевле УЗО продавец промямлил что-то несуразное.

Значит диф электронный, а УЗО - электромагнитное. К тому же, модель и производитель... Я про аналогичные аппараты говорю, а вы сравниваете совершенно различные. К сожалению, полно дифов с электронным дифф. блоком. Лично меня и моих заказчиков никогда не останавливала проблема цены при выборе в пользу электромагнитных диффавтоматов вместо электронного УЗО. Видимо, повезло с заказчиками! :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.07.2011 в 14:32:03

nedo написал : как проверить силовые линии на сопротивление изоляции ?

Мегометром

0
Аватар пользователя
vv123vv

Местный

Регистрация: 16.01.2011

Владимир

Сообщений: 566

13.07.2011 в 14:33:38

Alexiy написал : Значит диф электронный, а УЗО - электромагнитное.

Одной фирмы, абсолютно одинаковые. Забыли-проехали. Лично в моем случае было именно так. Второй раз уже беру дифавтомат вместо УЗО, когда надо сделать проводку с перестраховкой. Сам понимаю, что не логично. Но факт! Особенности розничной торговли электротоварами.

0
Аватар пользователя
nedo

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Тула

Сообщений: 46

13.07.2011 в 20:15:17

сегодня походил по магам нашего города --- узо представлено следующие : ИЭК Китай 2п вк ????(не помню) на 16А 10 мА -1100руб,25 А 30 мА - 650 руб, 32 А 30 Ма 650 руб------ какой брать ?????? да, и еще легранд есть, но те 3п и начинаются от 1600 руб

0
Вложение
Аватар пользователя
vv123vv

Местный

Регистрация: 16.01.2011

Владимир

Сообщений: 566

13.07.2011 в 20:33:43

nedo написал : 30 мА - 650 руб,

Бери этот.

0
Аватар пользователя
nedo

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Тула

Сообщений: 46

13.07.2011 в 20:57:54

vv123vv написал : Бери этот.

на сколько ампер 25 или 32 ??????

0
Аватар пользователя
Игоревич

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

13.07.2011 в 21:12:12

nedo написал : на сколько

зависит от группы, которую защищать, и от автомата который защищает узо от сверхтока

0
Аватар пользователя
vv123vv

Местный

Регистрация: 16.01.2011

Владимир

Сообщений: 566

14.07.2011 в 10:11:28

Игоревич написал : зависит от группы

Бери с запасом - 32. От КЗ и "перегруза" сработают автоматы. УЗО - чисто на нештатную утечку тока работает.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.