13.07.2011 в 13:45:44
Alexiy написал : Слабо посчитать, если вышестоящий аппарат - во ВРУ дома?
Вы эту ссылку привели для меня или для себя? Что правильно? После счетчика УЗО-(25А-30мА)-АВ(16А)-потребитель После счетчика АВ(16А) - УЗО-(25А-30мА)-потребитель
13.07.2011 в 13:48:43
nedo написал : ставлю Узо
Кстати, это позволит более менее адекватно принять работу у электрика. Без узо могут быть любые сюрпризы. Поэтому электрики и не любят ставить узо.
А вообще... диф автомат обходится дешевле (по цене узо) чем узо+автомат.
Замени автоматы на дифавтоматы и будет тебе счастье. Про автомат на нуле вообще молчу. Почему не сделал проводку с защитным РЕ ? Зря съэкономил. Очень зря.
13.07.2011 в 13:51:41
nedo написал : после всего этого схему можно назвать надежной ???
Если не брать состояние вводного кабеля то можно (бюджетный вариант). Не мешает проверить силовые линии на сопротивление изоляции.
13.07.2011 в 14:08:18
vv123vv написал : А вообще... диф автомат обходится дешевле (по цене узо) чем узо+автомат.
Наоборот, иначе УЗО вообще бы никто не ставил. Все бы диффавтоматы использовали.
13.07.2011 в 14:14:51
Alexiy написал : Наоборот,
Ничего не знаю. В этом году вывел розетку на улицу. Поехал в магазин за УЗО - посмотрел, приценился. На вопрос почему диф. автомат стоит дешевле УЗО продавец промямлил что-то несуразное. Купил диф автомат и закрыл эту тему.
Дешевле получается если УЗО ставить на группу.
ЗЫ: Кстати, меня электрики именно так и немножко обманули. Вместо того, чтобы найти косяк в старой проводке они отказались ставить УЗО. Когда стал сам разбираться, понял в чем причина. Новую проводку - только через УЗО и с защитным РЕ, хотя с РЕ меня тоже наипали (ввод трехфазный и кто знает, тот поймет как)
13.07.2011 в 14:21:08
Alexiy написал : Если не брать состояние вводного кабеля то можно (бюджетный вариант). Не мешает проверить силовые линии на сопротивление изоляции.
как проверить силовые линии на сопротивление изоляции ? узо + автоматы --- автоматы , которые у меня смогут послужить, или покупать новые ?
13.07.2011 в 14:27:36
nedo написал : как проверить силовые линии на сопротивление изоляции ?
надо пригласить электрика с оборудованием. Или не надо... геморное это занятие и небюджетное. Мне помнится ... 15 тыр заряжали... договорился подешевле, нои сделали замеры кое как. Меня это устроило. Монтажники грамотные были + узо на входе стоит. А от электриков в этом случае мне нужен был только акт , но и он стоил достаточно не дешево.
Автоматы послужат. Сейчас уже дешевле купить 1 УЗО.
13.07.2011 в 14:28:41
vv123vv написал : На вопрос почему диф. автомат стоит дешевле УЗО продавец промямлил что-то несуразное.
Значит диф электронный, а УЗО - электромагнитное. К тому же, модель и производитель... Я про аналогичные аппараты говорю, а вы сравниваете совершенно различные. К сожалению, полно дифов с электронным дифф. блоком. Лично меня и моих заказчиков никогда не останавливала проблема цены при выборе в пользу электромагнитных диффавтоматов вместо электронного УЗО. Видимо, повезло с заказчиками! :)
13.07.2011 в 14:32:03
nedo написал : как проверить силовые линии на сопротивление изоляции ?
Мегометром
13.07.2011 в 14:33:38
Alexiy написал : Значит диф электронный, а УЗО - электромагнитное.
Одной фирмы, абсолютно одинаковые. Забыли-проехали. Лично в моем случае было именно так. Второй раз уже беру дифавтомат вместо УЗО, когда надо сделать проводку с перестраховкой. Сам понимаю, что не логично. Но факт! Особенности розничной торговли электротоварами.
13.07.2011 в 20:15:17
сегодня походил по магам нашего города --- узо представлено следующие : ИЭК Китай 2п вк ????(не помню) на 16А 10 мА -1100руб,25 А 30 мА - 650 руб, 32 А 30 Ма 650 руб------ какой брать ?????? да, и еще легранд есть, но те 3п и начинаются от 1600 руб
13.07.2011 в 20:33:43
nedo написал : 30 мА - 650 руб,
Бери этот.
13.07.2011 в 20:57:54
vv123vv написал : Бери этот.
на сколько ампер 25 или 32 ??????
13.07.2011 в 21:12:12
nedo написал : на сколько
зависит от группы, которую защищать, и от автомата который защищает узо от сверхтока
14.07.2011 в 10:11:28
Игоревич написал : зависит от группы
Бери с запасом - 32. От КЗ и "перегруза" сработают автоматы. УЗО - чисто на нештатную утечку тока работает.