12.07.2011 в 17:53:25
sirius1206 написал : дифференциального клапана
Насос предусматривает отключение.
Термометры и балансировочные краны +1
sirius1206 написал : обр.клапан на подмешивание
Для чего он здесь?
12.07.2011 в 22:04:05
Tile_EXP Дифференциальный клапан также своеобразный балансировочный кран,которым можно с балансировать мощность насоса и потребности системы ,чтоб не было шума в системе от скорости теплоносителя,при сопротивлении. Обр.клапан на подмешивание-в зависимости от трёхходовка,если подмешивание открыто всегда то лучше ставить(для сопротивления, при открытии термоголовки,для лучшей роботы системы),если трёхходовик норм. откр\закр. регулирует потоки тогда не надо.
12.07.2011 в 22:09:58
примерно так- насос в стороне от термосмесительного трехходового крана.
12.07.2011 в 23:34:23
... собрано правильно... будет работать... прямая - это нижний коллектор... обратка- верхний.... насос качает сверху вниз из обратного коллектора с подмесом подачи из сети... то, что датчик сдвинут от коллектора здесь роли не играет... важно чтоб трехходовой стоял верно... желательно его увеличенное фото-чтоб видно стрелки или буквы...
12.07.2011 в 23:43:13
думаю не правильно или, чтоб вправо вода не шла клапан обратный должен быть.
13.07.2011 в 00:31:46
Байпасс написал :
трех ходовик с права подача
13.07.2011 в 00:34:47
Байпасс Вы какое фото смотрели?
Байпасс написал : насос качает сверху вниз из обратного коллектора с подмесом подачи из сети.
сколько из сити вышло столько столько и зашло и плевало оно на половое если насос на подмешивании,Вы хитро умно написали(я не понял логику) лучше схему,если можно(лично для меня )
13.07.2011 в 08:43:38
Собрано не правильно, насос работает в тупик, трехходовой будет придавливать обратку- насос будет стучать. Балансировочные нафик не нужны, если петли будут одинаковой длины. Термометры ,на мой взгляд, тоже, можно отрегулировать по субъективным ощущениям, тем более, что сделать это надо один раз.
13.07.2011 в 12:40:31
sirius1206 написал : лучше схему,если можно(лично для меня )
...вот схемка... а работу клапана можно тут посмотреть
13.07.2011 в 12:49:19
не должне насос так работать, если вентиль открыт что и куда он качать будет судя по схеме работы клапана по ссылке на исма?
13.07.2011 в 14:28:01
C2h5-OH написал : примерно так- насос в стороне от термосмесительного трехходового крана.
да насос устанавливается после термо.т крана в сторону коллектора в вашем случае смешивающии узел установлен на обратке ,можно и на подаче
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу