12.07.2011 в 18:32:19
Столкнулся тут с тремя разными разными бухтами кабеля NYM-J 3x1,5, сравнил, решил поделиться любопытными результатами.
[*]Nexans российский (г. Углич) Маркировка: NEXANS RUS NYM-J Толщина кабеля: 8,6 мм Толщина жилы: 1,35 мм, сечение получаеся 1,43 мм². Цена: 19,73 руб./м, покупал на 16.08.2010 (год назад), склад № 1.
[*]«Конкорд» (г. Смоленск, www.nym.ru) Маркировка: NUM-J (!) Толщина кабеля: 8,1 мм Толщина жилы: 1,32 мм, сечение получаеся 1,37 мм². Цена: 21,43 руб./м, покупал 08.07.2011, склад № 1 (Нексанса не было).
[*]Nexans немецкий Маркировки нет, есть только немецкая наклейка на упаковке. Маркировка на изоляции жил: NEXANS VDE Толщина кабеля: 8,0 мм Толщина жилы: 1,34 мм, сечение получаеся 1,41 мм². Цена: 30,98 руб./м, покупал 12.07.2011, склад № 2.
Измерения производил микрометром. Изоляция всех образцов горит одинаково: внешняя затухает, промежуточная поддерживает горение с запахом парафина (свечки).
Выводы:
[*]Угличский Nexans оказался лучше, да ещё и дешевле. Может, он за год испортился? Отовсюду пропал — это да. [*]«Конкорд», вероятно, не так плох, если не бояться рассказов про то, что он плачет. [*]Немецкий Nexans — дорогой и тоже меди не хватает, несмотря на VDE.
P. S. Ничего не рекламирую, на абсолютную достоверность не претендую.
14.07.2011 в 02:42:35
motoxa написал : Nexans немецкий Маркировки нет
потому что он называется CYKY-J :D
14.07.2011 в 10:16:14
motoxa написал : Измерения производил микрометром.
Метод не верный. Не микрометром, а микроОмметром необходимо измерять сопротивление одного километра проводящих жил... Сечение величина условная и абстрактная.
motoxa написал : Изоляция всех образцов горит одинаково: внешняя затухает, промежуточная поддерживает горение с запахом парафина (свечки).
В 95-м пробовал "бундесовский"(из западной германии) NYM жечь газовой горелкой- заполнитель не горит, зараза.
14.07.2011 в 10:32:14
а чего это мел гореть-то будет? :) Вообще, в пламени газовой горелки горит абсолютно любой пластик. нг - гаснет сам через несколько десятков секунд и дальше чем на 20-30 см от источника пламени не выгорает LS - дымит не чёрным, а едким белым дымом FR - после сгорания немного вздувается, становится твёрдым и хрупким.
Как говорят пожарные - горит всё, надо только создать условия... :)
14.07.2011 в 15:45:01
ПPOPAБ написал : микроОмметром необходимо измерять сопротивление одного километра проводящих жил...
А если у меня всего 100 м?
14.07.2011 в 16:35:22
тогда измеряемая величина может оказаться меньше цены деления прибора и сравнима с величиной погрешности. Короче, измерения будут мягко говоря неточными, если прибор вообще что-нибудь кроме нулей покажет.
14.07.2011 в 17:15:23
motoxa написал : А если у меня всего 100 м?
Можно измерить косвенным методом(R=U/I) и пересчитать на нормативную длину.
14.07.2011 в 17:19:13
Это какой же ток надо пропустить через медь, чтобы вычислить её сопротивление? Сгорит раньше.
14.07.2011 в 17:23:22
motoxa написал : Это какой же ток надо пропустить через медь, чтобы вычислить её сопротивление? Сгорит раньше.
Так не десятки же вольт измерять. Задать эталонный ток, к примеру, 10А на 10 метров и померить милливольты разницы на концах. Для 100 метров при 10А получится в 10 раз больше - можно ещё точнее померить.
14.07.2011 в 20:14:04
Alexiy написал : а чего это мел гореть-то будет?
у кого мел, а у кого и сырая резина..
14.07.2011 в 22:59:04
DIVAS написал : 10А на 10 метров и померить милливольты разницы на концах
там уже вольты будут, а не миливольты...
15.07.2011 в 00:43:37
юра Т написал : там уже вольты будут, а не миливольты...
на постоянке разве што.. ах нет.. вы правы ΔU(v)=0.018*L(m)*I(A)/S(mm2)
15.07.2011 в 00:50:05
на 10 метрах 1.5 при токе 10а падает 1.2 вольта..
15.07.2011 в 00:58:59
юра Т написал : там уже вольты будут, а не миливольты...
4eh написал : на постоянке разве што.. ах нет.. вы правы ΔU(v)=0.018*L(m)*I(A)/S(mm2)
4eh написал : на 10 метрах 1.5 при токе 10а падает 1.2 вольта..
1.2В = 1200мВ :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.