19.07.2011 в 16:20:25
Добрый день, уважаемые гуру.
Ситуация следующая, построили дом. В момент строительства всё сделать правильно не смогли по ряду причин. Схема сечения дома.
Стены (изнутри наружу)
Потолок (изнутри-вверх)
Второй(мансардный) этаж пока не отапливаемый деревянный каркас стен, на него 150 мм всё той же базальтовой плиты.
Окна пластиковые смонтированы внутри пенобетонных стен.
Основная проблема
Предположение - во всем виновата щель допускающая прямое попадание холодного воздуха на внутреннюю стену и (с некоторой вероятностью) на черновой потолок.
Мысли
чем то заполнить межстеновое пространство вариантов два
серьезно(минимум на 50% ) усилить утепление потолок там где нет второго этажа
Что подскажете? В правильном направлении думаем?
p.s. целиком поменять перекрытие - не предлагать, не потяну пока что.
19.07.2011 в 17:16:39
19.07.2011 в 17:33:31
Voennich написал : пенобетонные блоки ~ 400 мм
Вероятно, маловато для Сибири.
Voennich написал :
- ГВЛ
- зазор (100-150 мм примерно)
- черновой потолок
- картон
- утеплитель (базальтовая плита, если не ошибаюсь ПТЭ-75) 100 мм
Поверх утеплителя никакой мембраны нет? Утеплитель не намокает?
конденсат на окнах
Повышенная влажность в помещении, недостаточный обогрев оконных проёмов, обычные стеклопакеты.
Ставни на окна - на ночь закрывать. ;)
19.07.2011 в 17:51:49
блоки из пенобетона какой плотности? насялника говорил что блоки 2х видов бывают. конструкционные и теплоизоляционные, у вас кахие?
23.07.2011 в 08:12:03
Доехал до деревни. Вскрыл сверху, снизу.
Что обнаружилось - на схеме.
Доски чернового потолка, просто лежат на направляющих, между собой не зафиксированы, щели не закрыты. Базальтовая плита снизу укрыта пленкой пароизоляционной (марку не помню)
Субъективно
Расчетная (исходя из известных размеров и массы) плотность пенобетона ~ 700 кг/м3
После вскрытия мнение - проблема в области между черновыми досками и брусом, там пустота и возможность попадания холодного воздуха сразу в щели между досками и вниз на ГВЛ, с соответсвующим образованием конденсата на металлических направляющих. Соответственно вопрос - чем утеплять, явно надо что-то сыпучее?
Второй остающийся вопрос - надо ли всё таки закрыть щель пенобетон-кирпич, для повышения температуры стены?
23.07.2011 в 10:01:23
Voennich написал : .... В момент строительства всё сделать правильно не смогли по ряду причин.
Второй(мансардный) этаж пока не отапливаемый .....
Все вы сделали не правильно, поэтому конденсат.
23.07.2011 в 11:34:56
Samar комментарии оценочного характера, я пропустил.
. Второй этаж неотапливаемый, чтобы там все не сгнило и не было конденсата надо его переоборудовать временно в вентилируемый "чердак", утеплять перекрытие между жилым зданием и чердаком (добавить 100-150мм ваты) хотя бы временно Будем делать наоборот. в этом году - станет отапливаемым.
силикатный кирпич играет роль вентфасада, поэтому надо сделать вент продухи в облицовке снизу и сверху, чтобы зазор между п/блоками и кирпичом был вентилируемым. В таком случае теплоизоляции будет совсем мало - всего 400 мм. По моему вариант нерабочий, тут не Самара, а Сибирь.
Както наладить вентиляцию в доме, чтобы был гарантированно приток (он наверное есть через щели в окнах и дверях) и гарантировано вытяжка, чтобы влага воздуха уходила куда надо, а не оседала на конструкции. Весь вопрос в том - как. Как сделать пространство потолок-ГВЛ вентилируемым? А первично - как сделать, что бы там не было перепада температур через точку росы?
23.07.2011 в 12:22:28
Voennich написал : Будем делать наоборот. в этом году - станет отапливаемым.
Если будет отапливаемым, то проблема конденсата на потолке решится само собой, т.к. точка росы уйдет вверх, а может её и не будет.
Voennich написал : В таком случае теплоизоляции будет совсем мало - всего 400 мм.
Я же говорю силикатный кирпич у вас не по уму положен. Паропроницаемость ограждающей конструкции должна снижаться изнутри внаружу. А сопротивление теплопередачи - наоборот возрастать. Т.о. у вас кирпич играет паразитную роль - собирает конденсат. Конечно пенобетона 400мм мало, надо топить больше или ломать кирпич и утеплять снаружи минватой ещё 100-150мм.
23.07.2011 в 13:22:17
Там не 100% площади 2ого этажа станет отапливаемыми. Остаются опасения, что вдоль длинных стен ~1 метр потолка так и будет остывать-конденсат накапливать
23.07.2011 в 17:43:13
Voennich написал : Там не 100% площади 2ого этажа станет отапливаемыми.
Может быть:
Voennich написал : серьезно(минимум на 50% ) усилить утепление потолок там где нет второго этажа ...
т.е
Voennich написал :
- добавить слой плиты (+100 мм ?)
Вот этого:
Voennich написал :
- расширить плиту, что бы "наползала" на пластиковый карниз
не надо, стоит сделать в карнизе вент решетки, чтобы карманы мансарды и подкровельное пространство было вентилируемым, а предполагаемый конденсат имел возможность стекать не намачивая конструкционные элементы.
23.07.2011 в 19:17:37
Voennich
Больше топить, лучше проветривать. Если хочется сэкономить на отоплении, тогда нужен рекуператор на вентиляцию, дополнительное утепление стен и перекрытий, замена стеклопакетов.
25.11.2019 в 18:22:50
Samar, Здравствуйте, подскажите в вопросе конденсата, как быть. Деревянный дом из бруса 15 на 15, второй этаж мансардный, отопление запланировал батареи + теплые полы. В зиму дом зашел только с обогревом теплыми полами (не успел остальное). Поставил эл.котел и стал топить ТП (температура подачи 40, обратки 33), набрал материалов для отделки (гипсокартон, профиля). И тут потекли окна, стены на мансардном этаже. Полы залиты в августе. На улице -25 -30 в доме +8, на дату написания на улице -15, в доме +15, по прежнему окна, стены текут, особенно где стропила ложаться на стены (фото 53, 54, утепление межстропил 150 + перекрестно 50). Дом снаружи не утеплен, еще не успел, снаружи конопатил, снутри еще пенил (улицы не видно). Кто может что подскажет как быть, нагреть обогревателями верхний этаж или изолировать этаж и сделать как холодный чердак? Заранее спасибо.
25.11.2019 в 18:24:43
ВТБ!, Здравствуйте, подскажите в вопросе конденсата, как быть. Деревянный дом из бруса 15 на 15, второй этаж мансардный, отопление запланировал батареи + теплые полы. В зиму дом зашел только с обогревом теплыми полами (не успел остальное). Поставил эл.котел и стал топить ТП (температура подачи 40, обратки 33), набрал материалов для отделки (гипсокартон, профиля). И тут потекли окна, стены на мансардном этаже. Полы залиты в августе. На улице -25 -30 в доме +8, на дату написания на улице -15, в доме +15, по прежнему окна, стены текут, особенно где стропила ложаться на стены (фото 53, 54, утепление межстропил 150 + перекрестно 50). Дом снаружи не утеплен, еще не успел, снаружи конопатил, снутри еще пенил (улицы не видно). Кто может что подскажет как быть, нагреть обогревателями верхний этаж или изолировать этаж и сделать как холодный чердак? Заранее спасибо.
25.11.2019 в 18:48:24
42Нурлан написал: На улице -25 -30 в доме +8, на дату написания на улице -15, в доме +15, по прежнему окна, стены текут,
измеритель влажности поставьте - и купите пирометр недорогой. Смотрите таблицы точки росы. Скорее всего дом еще сырой, влажность большая - здравствуй конденсат. Вентиляции никакой нет - влага не удаляется.
42Нурлан написал: Полы залиты в августе.
скорее всего еще досыхают...
42Нурлан написал: стены текут, особенно где стропила ложаться на стены
ищите, где там у вас мостики холода
42Нурлан написал: Кто может что подскажет как быть, нагреть обогревателями верхний этаж
например так, + небольшая вентиляция... Или, лучше, взять в аренду осушитель, рассчитанный по производительности на эту площадь....
42Нурлан написал: или изолировать этаж и сделать как холодный чердак?
временно на зиму? Тоже вариант - тогда сделать небольшую вентиляцию.... и есть-ли пароизоляция, и теплоизоляция со стороны 1го этажа?
26.11.2019 в 00:15:13
Мне кажется у Вас просто стены промерзают -тонкие и без утепления наружного.Кстати чем планируете?И если пените изнутри-значит щели были приличные-хреново уложен межвенцовый кстати что?Джут? Войлок?Второй этаж наверное лучше закрыть и не отапливать.
BV написал: Полы залиты в августе.
скорее всего еще досыхают...
Досохли...С тёплым полом уже небось больше месяца работают.Кстати с отделкой гипсом не спешите.Лучще сначала наружку сделать и посмотреть .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.