А почему бы и не L - чёрный, N - голубой, а коричневый, промаркированный ж-з изолентой, пустить на РЕ. От этого кто-то пострадает?... ;)
21.07.2011 в 23:27:47
А почему бы и не L - чёрный, N - голубой, а коричневый, промаркированный ж-з изолентой, пустить на РЕ. От этого кто-то пострадает?... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.07.2011 в 23:51:52
вообщем подключил синий на землю, коричневый L и черный на N... работает....посмотрим, что дальше будет )) Всем спасибо! Желаю Вам удачи!
22.07.2011 в 00:55:23
"А почему бы и не L - чёрный, N - голубой, а коричневый, промаркированный ж-з изолентой, пустить на РЕ."
Если стараться делать пограмотней, то первым в перечислении фаз идёт именно коричневый в современных стандартах и только потом чёрный, которому судьбой было бы назначено стать отмаркированным ж/з изолентой, не подключи кто-то перед этим "голубой" на корпус, что уже является святотатством - "голубой" всю жизнь рабочий ноль и увидев его в другом месте нормального человека обычно начинает подташнивать ...
22.07.2011 в 01:21:28
dozor написал : проточник 5.5 квт...
В данной ситуации я больше переживал бы из-за сечения провода, чем из-за его цветов.
22.07.2011 в 01:30:22
"В данной ситуации я больше переживал бы из-за сечения провода, чем из-за его цветов."
А чего переживать? 25А допустимый ток для медной жилы 2,5. Тем более, на пару недель.
22.07.2011 в 06:06:18
(А чего переживать? 25А допустимый ток для медной жилы 2,5. Тем более, на пару недель.) а если еще чайник включит
Переделка зарядных устройств и не только
22.07.2011 в 08:50:53
25 Ампер по 2,5 квадрата нормально? Уверены? Да ещё и по многожилке? Это вам в ларьке с "электрикой" или джамшуды с ближайшей стройки сказали? Кстати, концы опрессованы или просто тупо скручены? А провод РЕ ВСЕГДА надо метить полосатой изолентой, если он не своего жёлто-зелёного цвета. С двух сторон.
22.07.2011 в 09:08:52
25 Ампер по 2,5 квадрата нормально?
ПУЭ утверждает, что нормально. Но уже на грани. Если сечение занижено, то будет греться. Если включать по 2-фазной схеме, то уже точно перегреется.
А провод РЕ ВСЕГДА надо метить полосатой изолентой, если он не своего жёлто-зелёного цвета. С двух сторон.
Где это прописано? По уму-то надо, не спорю, но где такое требование зафиксировано официально?
22.07.2011 в 09:28:11
Это прописано в ПУЭ и если Вы этого не знаете ,то Вам большой минус. 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).
1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
22.07.2011 в 09:40:08
Alexiy написал : ПУЭ утверждает, что нормально. Но уже на грани. Если сечение занижено, то будет греться. Если включать по 2-фазной схеме, то уже точно перегреется.
ПУЭ утверждает: > Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами...Сечение токопроводящей жилы 2,5 мм[SUP]2[/SUP]...Ток для проводов, проложенных в одной трубе...одного трехжильного - 21А
Это, по-моему, уже не очень хорошо. И не слишком ли много "если"? Если бы я делал для себя, сделал бы 4 мм[SUP]2[/SUP] и спал спокойно. А по поводу цветов: уже всё сказано. Я бы на концы чёрного провода надел ж/з термоусадку и всего делов. Цена вопроса 3 рубля :)
22.07.2011 в 11:09:47
В ПУЭ указывается количество токоведущих жил. Так что смотрим для одного двухжильного. Не тупим. Жила PE не греется, т.к. в рабочем режиме в ней ток = 0, а в аварийном - надо смотреть совсем другую табличку. ;)
Ещё ГОСТ Р 53769-2010 смотрим. Там 27/36 А для меди 2,5 мм2.
сделал бы 4 мм2 и спал спокойно.
Сразу видно, что сам ты никогда не делал... 4 мм2 под клеммы розетки или выключателя... Проблематично бывает завести!
Другой вопрос, что автомат надо бы на 16 А брать. Вилка-то у этого нагревателя, наверняка на 16 А рассчитана... Вот такой он весь противоречивый проточник на 5,5 кВт! :))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу