SVKan написал : Школьный курс арифметики говорит, что при диаметре 3,2мм площадь сечения составит около 8кв.мм.

Сечение можно определить: умножив диаметр провода в квадрате на 0,785. Итого 3,2мм = 5 мм2 разве не так? Другое дело, что 5 мм2 не бывает (ну разве что кабель очень левый) значит там скорее всего 6 мм2 будет.

add Не так посчитал, извиняюсь. 3,2*3,2*0,785=8,0384 :)

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

30.05.2012 в 08:55:17

сечение = (2*3,141*r^2)/2 итого 8,04 квадрата, все остальное от лукавого

0

Переделка зарядных устройств и не только

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

30.05.2012 в 09:21:56

Anat78 написал : сечение = (2*3,141*r^2)/2 итого 8,04 квадрата, все остальное от лукавого

А выше предложенный мной метод даёт не верный результат? :)

0
ssassh
ssassh
Новичок

Регистрация: 29.05.2012

Гомель

Сообщений: 11

30.05.2012 в 09:59:13

FAV1976 написал : Или не так считаем или вводим в заблуждение.

Ёлки палки! Прошу у всех прощения, это я диаметр моего 10 мм кв. написал (производство российской "Магны"), который в реале оказался 8 квадратов вместо 10, что тоже не есть гут, но выбирался с запасом, так что на это закрываем глаза. В щитке лежит провод диаметром 2,6мм (5,3 кв. мм.) Башка думает об одном а пишу другое, сорри за дезинформацию.:confused:

0
ssassh
ssassh
Новичок

Регистрация: 29.05.2012

Гомель

Сообщений: 11

30.05.2012 в 10:03:13

SVKan написал : Провода 6 квавдратов при одиночной прокладке в воздухе вполне достаточно на 50А. А больше, я думаю, Вам и не полагается...

Вот насчёт не полагается - это вопрос. Щиток как я писал по паспорту рассчитан на 63А вводной ток на квартиру. Квартира с электроплитой, 3х комнатная (85 кв.м). У знакомого в новом доме без электроплиты стоит вводной автомат на 40А.
А тут только 40А автомат на одну плиту, поэтому и возникли сомнения. 6 квадратов на 50А - это я согласен с вами, но щиток вроде как на 63А должен был собран.

0
ssassh
ssassh
Новичок

Регистрация: 29.05.2012

Гомель

Сообщений: 11

30.05.2012 в 10:04:14

Songo написал : А вы хотели 10 мм2 увидеть? :)

Если честно, то да. Т.к. согласно ГОСТу при одиночной прокладке 6 квадратов - это никак не 63А :( Ещё момент: точто 6 квадратов (а в реале 5,3 :) ) выдержит и 63 и 100А и не расплавится, это конечто всем понятно, но нормы ж на номинальный ток не отбалды идут.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.05.2012 в 10:14:47

ssassh написал : Вот насчёт не полагается - это вопрос.

Полагаю, что почти не вопрос

ssassh написал : на стояк (56 квартир) стоит 3х автомат на 200А, провод стояка АПВ4 1х120

ssassh написал : Щиток как я писал по паспорту рассчитан на 63А вводной ток на квартиру.

  • А сможет тигр съесть 50кг мяса?
  • Съесть, то он съест, да кто ж ему даст то столько?..
0
ssassh
ssassh
Новичок

Регистрация: 29.05.2012

Гомель

Сообщений: 11

30.05.2012 в 10:33:39

SVKan написал : Полагаю, что почти не вопрос

  • А сможет тигр съесть 50кг мяса?
  • Съесть, то он съест, да кто ж ему даст то столько?..

А почему нет? Я ж писал выше что не собираюсь намеренно грузить щиток на 63А это расчёт на экстренный случай когда будет именно по тепловому срабатывание.

По проекту на стояк вообще расчёт по 2,2кВт на квартиру. И это долно значить, что мне нельзя включить нагрузку более 2,2кВт?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.05.2012 в 10:47:39

ssassh написал : А почему нет?

Потому что на 18-19 квартир выделено 200А...

0
ssassh
ssassh
Новичок

Регистрация: 29.05.2012

Гомель

Сообщений: 11

30.05.2012 в 17:38:24

SVKan написал : Потому что на 18-19 квартир выделено 200А...

А ничего что при этом на каждую квартиру стоят 40+16+16+16 = 88А суммарным током автоматы? Кто помешает владельцам квартир нагрузить щиток таким током? Совесть? Боязнь что что-нить отгорит? Насчёт реальна ли такая нагрузка - вполне можно в современном доме набрать потребителями такую мощность, если конечно захотеть. Не понимаю почему нет водного автомата защиты. И если рассуждать по логике, то на моём примере - поставив вводной автомат на 63А перед группой вторичных автоматов я точно не ухудшил схему щитка, а даже наоборот выходит, что теперь есть автомат защиты, хоть и на более высокий ток чем проводка щитка. Собственно вопрос был в том. Можно ли было поставить вводной автомат на 63А или же всётаки поменять его на 50А встать сечению проводки в щитке (6 квадратов)?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

30.05.2012 в 23:51:04

ssassh написал : Если честно, то да.

Не забывайте про экономию, которую сделали наши умельцы, проведя это как доработка :) Думаю хватит и 6-ки, но если так хочется, замените на 8-ку. 10-ку думаю надоест выгибать, да и смысла нет. Я обычно 8-кой делаю, но меня экономить не просят :)

0