Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

01.06.2012 в 12:58:36

mr.Y написал : Техники из Горэлектросетей вопят, что больше 25А вводной мы нигде ставить не разрешаем, вот просто так, независимо ни от технических параметров домовой сети (которых они один хрен не знают), ни от размера квартиры.

Когда вы снимите "нормально допустим 40А", подумайте что вы им скажете (каким документом вы руководствовались), когда они будут проверять щитки.

mr.Y написал : У меня похожая ситуация, в квартире изначально стоят 3 таких же групповых АВ: 25А+16А+16А=57А

Можете на "дурня" поставить 50А и в случае чего, мотивировать тем, что у вас суммарно было 57А, а вы вот такой хороший взяли и занизили себе до 50А :) Или поставить как говорят Горэлектросети 25А и не иметь проблем. Или поставьте 32А "не вам не нам" и думаю всё прокатит.

mr.Y написал : но при чем тут ВН ?

ВН тут при всём, зная номинал ВН - вы знаете сколько выделено вам мощности на квартиру и смело ставите АВ таково же номинала не нарушая ничего.

Обычно на дверце щита есть наклеенная схема и там можно глянуть, что должно стоять до счетчика.

0
Аватар пользователя
mr.Y

Местный

Регистрация: 27.01.2011

Тула

Сообщений: 55

01.06.2012 в 15:37:06

Songo написал : Когда вы снимите "нормально допустим 40А", подумайте что вы им скажете (каким документом вы руководствовались), когда они будут проверять щитки.

ничего я им говорить не собираюсь. увидят они его (а главное - обратят внимание на него) только один раз: когда будут пломбировать новый счетчик в новом щитке. для этого специально возьму какой-нить дешевый иек на 25А и воткну туда, а потом выкину его нафиг.

Можете на "дурня" поставить 50А и в случае чего, мотивировать тем, что у вас суммарно было 57А, а вы вот такой хороший взяли и занизили себе до 50А :)

на дурня мне не надо, ибо с дуру можно и х сломать :). если б хотел на дурня, то и вопросов тут не задавал бы.

Или поставить как говорят Горэлектросети 25А и не иметь проблем.

а вот с этим я как раз и буду иметь проблем, ибо 25 мне реально маловато. вот 40 вполне устроило бы. 32 - может быть, но не уверен...

ВН тут при всём, зная номинал ВН - вы знаете сколько выделено вам мощности на квартиру и смело ставите АВ таково же номинала не нарушая ничего.

агащаззз :) ВН - это просто рубильник. его ном.ток - это то, сколько он может пропускать через себя не сдохнув при этом. к выделенной мощности это не имеет абсолютно никакого отношения, за исключением того, что она должна быть не больше номинала ВН (но может быть, и часто бывает, намного меньше).

Обычно на дверце щита есть наклеенная схема и там можно глянуть, что должно стоять до счетчика.

значит у нас тут всё необычно :D. нет там никаких схем ДО счетчика. а квартирный бокс (в котором счетчик стоит) полностью соответствует схеме из его паспорта: счетчик, и за ним 3 групповых АВ.

0
Аватар пользователя
Berkut2012

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Москва

Сообщений: 6

18.12.2013 в 13:22:45

Господа, всех приветствую. Подскажите кто что думает вот по какому вопросу: Имеем квартиру с трехфазным вводом и автоматом на 63А на щитке. При этом в договоре на поставку услуг выделяемая мощность 15 кВт. Установлен электросчетчик Энергия-9 СТК-3, где в описании указано, что отключение энергии будет произведено при превышении выделенной мощности. Собственно вопрос такой: какой ставить вводной автомат в квартиру. Местный электрик говорит про 40А, а я вот теперь думаю. При 15 кВт и 25А много будет, т.к. получается уже 16,5 кВт.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2013 в 13:25:44

Berkut2012 написал : При 15 кВт и 25А много будет

это если вы равномерно все 3 фазы загрузите под номинал автомата. В условиях обычной жилой квартиры с централизованным отоплением и горячей водой это маловероятно. А если только одну фазу, то даже 63 А мало! Не отказывайтесь от возможности - ставьте 40 или 50 А, если есть такая возможность.

0
Аватар пользователя
Berkut2012

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Москва

Сообщений: 6

18.12.2013 в 13:34:19

Это все понятно, равномерно загрузить все фазы не получится, как обычно потребителей чередовать. Значит все-таки ставить 40А и получать в максимуме 8,8 кВт с фазы?

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

18.12.2013 в 13:40:20

Если у Вас нет в применении трехфазной нагрузки, может имеет смысл установить на каждую фазу свой однофазный вводный АВ. Как минимум основное освещение отдельно запитать. Да и не симметричную нагрузку легче защитить. Или это косяк будет?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.12.2013 в 13:44:03

Berkut2012 написал : Установлен электросчетчик Энергия-9 СТК-3, где в описании указано, что отключение энергии будет произведено при превышении выделенной мощности.

А блок питания на счетчике установлен? А контакторы? Нет? Нет? Нифига он не отключит!!!!!

Glaen21 написал : Если у Вас нет в применении трехфазной нагрузки, может имеет смысл установить на каждую фазу свой однофазный вводный АВ. Как минимум основное освещение отдельно запитать. Да и не симметричную нагрузку легче защитить. Или это косяк будет?

Сначала притащить в свой щиток все три фазы, выделить нагрузки к которым пойдет более одной фазы (например варочная), а потом уже делить по отдельным фазам все остальное.

0
Аватар пользователя
Berkut2012

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Москва

Сообщений: 6

18.12.2013 в 13:50:02

Glaen21 написал : Если у Вас нет в применении трехфазной нагрузки, может имеет смысл установить на каждую фазу свой однофазный вводный АВ. Как минимум основное освещение отдельно запитать. Да и не симметричную нагрузку легче защитить. Или это косяк будет?

Трехфазная нагрузка есть: духовой шкаф и электропечь для сауны. Возможно еще варочная панель.

SVKan написал : А блок питания на счетчике установлен? А контакторы? Нет? Нет?

Есть. Это идиотский программируемый счетчик со смарт-картой.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.12.2013 в 13:58:35

Berkut2012 написал : Имеем квартиру с трехфазным вводом и автоматом на 63А на щитке.

Господи где же такая халява бывает... Люди платят сумасшедшие деньги, что бы немного мощность увеличить, а Вы сами себя урезаете:cool:

0
Аватар пользователя
Berkut2012

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Москва

Сообщений: 6

18.12.2013 в 14:04:05

А что толку-то от 63А. Если бы разрешенная мощность была бы повыше, была бы халява. Я когда этот автомат увидел, у меня глаза на лоб полезли. Думаю повезло... А вчера узнал, что тут только 15кВт.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.12.2013 в 14:07:07

Berkut2012 написал : А что толку-то от 63А.

Ну например что он ограничивает мощность в квартире. Именно ОН, а не цифра в договоре. А если хотите все по букве договора, то ставите 25А и идете к - http://cs-cs.net/ за щиточком, модулей так ... на 100.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.12.2013 в 14:11:38

Berkut2012, а точно вводной автомаат на 63А - может это выключатель нагрузки... Или реально вводной на 63А стоит?

ИМХО, счетчик просто так ничего не отключит - чтобы отключать по превышению он должен быть запрограммирован соответствующим образом. Но вроде так пока энергосбытовые компании не делают...

Местный электрик, который про 40А говорит - он кто? Из управляющей компании?

Дают 40 - надо 40 брать :)

0
Аватар пользователя
Berkut2012

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Москва

Сообщений: 6

18.12.2013 в 14:14:48

Осталось только разобраться со счетчиком, потому как он ограничивает потребление мощности. Ну по крайней мере так написано. http://www.kes-krasnogorsk.ru/kes.php?pt=58

Solovey, реально стоит вводной автомат на 63А. Электрик из управляющей. Там еще УЗО на 63А 100 мА.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.12.2013 в 14:19:47

Berkut2012, Если действительно счетчик ограничивает мощность, то он же должен сумму по 3 фазам считать. т.е. 68А с одной фазы или 22А трехфазно - он должен считать нормальным режимом (без превышения).

Тогда логично вообще на 63А вводной автомат в щитке у себя ставьте (или вообще рубильник)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.12.2013 в 14:25:03

Ни фига себе... вот еще описание - http://www.elseti.net/smartkarti.html С отключением при обнулении счета понятно, это возможно. А вот с мощностью ... А можно фото этого чуда? Желательно в деталях. И если Вам выделили 3 фазы, то счетчик должен быть запрограммирован на 25А, тогда в вводном на 40А смысла вообще никакого...