avmal написал :
Куда уже подробнее, если проводка без защитной оболочки запрещена как класс ...
Ладно, давайте отделим мух от котлет.............ПУЕ это одно, а чем это чревато в жизни на практике?
Пы.Сы. - Просто замуровал в стяжку и под штукатурку ВВП-2, ПВ-3, насколько это критично для квартиры?
А через некоторое время возникнет утечка через изоляцию с фазы на ноль и на землю и на арматуру... Если нет УЗО, то проводка поплавится вплоть до пожара.
Проблема во вредном механическом и химическом воздействии окружающей среды (штукатурки) на изоляцию проводов
ionchik написал :
Ладно, давайте отделим мух от котлет.............ПУЕ это одно, а чем это чревато в жизни на практике?
Пы.Сы. - Просто замуровал в стяжку и под штукатурку ВВП-2, ПВ-3, насколько это критично для квартиры?
ВВП -2 (многопроволочная жила класса 2 по ГОСТ 22483-77,) - допустим и грозит только сроком службы (10 и более лет.)
ПВ-3 - недопустим по изоляции ( пробой на стены) и по классу жилы (вероятность возгорания выше допустимой).
ionchik написал :
Просто замуровал в стяжку и под штукатурку ВВП-2, ПВ-3, насколько это критично для квартиры?
С ВВП-2 ничего не будет, если концы опрессованы наконечниками, а ПВ-3 без защитной оболочки при повреждении изоляции будет давать утечку, которая при наличии УЗО обесточит линию и оставит вас без электричества на данной линии или во всей квартире, если УЗО общее, а при его отсутствии может привести к пожару. Этих предпосылок достаточно, чтобы занести требования в ПУЭ и сделать обязательными для исполнения?
ionchik написал :
Им только ПЕ проводник 2.5 кв, и плита 6 кв.мм.
Это есть хорошо (лучше, чем изолированный РЕ-проводник в кабеле). Проблема в присоединениях - медь активно окисляется и переходное сопротивление на контактирующих поверхностях возрастает в сотни раз раз за несколько дней даже под давлением.
Посему - лучше ПВ-3 оконцевать наконечниками и защитить его проволоки от окисления электропроводящей смазкой, дабы переходные сопротивления не мешали УЗО отслеживать токи утечки.
P.S. У северных американцев РЕ в кабеле вообще идёт без изоляции.
ionchik написал :
А концов просто нет, всё цельными тянулось
Ну, если концы вы никуда подключать не будете, то всё в порядке ... Только зачем вообще его надо было тянуть?
ionchik написал :
Им только ПЕ проводник 2.5 кв, и плита 6 кв.мм.
Что значит только? Линия к плите 6 кв.мм правилам не подчиняется?
ionchik написал :
А кто её повредит(кроме меня конечно) если она в стене и в стяжке?
А до вас она нигде не успела побывать? В цеху, например, при её изготовлении или при транспортировке её из цеха на склад, или при погрузке, или при отгрузке оптовику, или при транспортировке оптовиком, или при разгрузке оптовиком, или при отмотке покупателю ... А сами не могли повредить изоляцию при размотке и креплении в штрабах? А при заштукатуривании? ...
ionchik написал :
Применял такой пишут что можно в штукатурку!!!
Найдите хоть один пост, где сказали, что нельзя его под штукатурку.