ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

21.07.2011 в 20:07:58

Сообщение от avmal если вся разводка делается проводом ПВ-1 без всяких оболочек прямо под штукатурку.

Сообщение от sergey_sav А разве это допустимо?

Сообщение от avmal Разумеется нет.

А с этого момемнта можно поподробнее пожалуйста...........почему так критично?:confused:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.07.2011 в 01:03:55

"А с этого момемнта можно поподробнее пожалуйста.........."

Куда уже подробнее, если проводка без защитной оболочки запрещена как класс ...

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

22.07.2011 в 15:17:42

avmal написал : Куда уже подробнее, если проводка без защитной оболочки запрещена как класс ...

Ладно, давайте отделим мух от котлет.............ПУЕ это одно, а чем это чревато в жизни на практике? Пы.Сы. - Просто замуровал в стяжку и под штукатурку ВВП-2, ПВ-3, насколько это критично для квартиры?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.07.2011 в 15:26:08

А через некоторое время возникнет утечка через изоляцию с фазы на ноль и на землю и на арматуру... Если нет УЗО, то проводка поплавится вплоть до пожара. Проблема во вредном механическом и химическом воздействии окружающей среды (штукатурки) на изоляцию проводов

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

22.07.2011 в 15:28:26

ionchik написал : Ладно, давайте отделим мух от котлет.............ПУЕ это одно, а чем это чревато в жизни на практике? Пы.Сы. - Просто замуровал в стяжку и под штукатурку ВВП-2, ПВ-3, насколько это критично для квартиры?

ВВП -2 (многопроволочная жила класса 2 по ГОСТ 22483-77,) - допустим и грозит только сроком службы (10 и более лет.) ПВ-3 - недопустим по изоляции ( пробой на стены) и по классу жилы (вероятность возгорания выше допустимой).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.07.2011 в 15:31:37

ionchik написал : Просто замуровал в стяжку и под штукатурку ВВП-2, ПВ-3, насколько это критично для квартиры?

С ВВП-2 ничего не будет, если концы опрессованы наконечниками, а ПВ-3 без защитной оболочки при повреждении изоляции будет давать утечку, которая при наличии УЗО обесточит линию и оставит вас без электричества на данной линии или во всей квартире, если УЗО общее, а при его отсутствии может привести к пожару. Этих предпосылок достаточно, чтобы занести требования в ПУЭ и сделать обязательными для исполнения?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

22.07.2011 в 15:53:57

Alexiy написал : Проблема во вредном механическом и химическом воздействии окружающей среды (штукатурки) на изоляцию проводов

Есть какие-то цифры и ссылки на источники ?

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

22.07.2011 в 16:09:42

Alexiy написал : Если нет УЗО

Есть, аж 6 групп

sanykrimea написал : ПВ-3 - недопустим по изоляции

Им только ПЕ проводник 2.5 кв, и плита 6 кв.мм.

avmal написал : если концы опрессованы наконечниками

А концов просто нет, всё цельными тянулось

avmal написал : а ПВ-3 без защитной оболочки при повреждении изоляции

А кто её повредит(кроме меня конечно) если она в стене и в стяжке?

sanykrimea написал : Есть какие-то цифры и ссылки на источники ?

+1

Применял такой http://www.odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=15 пишут что можно в штукатурку!!!

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

22.07.2011 в 16:57:51

ionchik написал : Им только ПЕ проводник 2.5 кв, и плита 6 кв.мм.

Это есть хорошо (лучше, чем изолированный РЕ-проводник в кабеле). Проблема в присоединениях - медь активно окисляется и переходное сопротивление на контактирующих поверхностях возрастает в сотни раз раз за несколько дней даже под давлением. Посему - лучше ПВ-3 оконцевать наконечниками и защитить его проволоки от окисления электропроводящей смазкой, дабы переходные сопротивления не мешали УЗО отслеживать токи утечки.

P.S. У северных американцев РЕ в кабеле вообще идёт без изоляции.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.07.2011 в 17:13:36

ionchik написал : А концов просто нет, всё цельными тянулось

Ну, если концы вы никуда подключать не будете, то всё в порядке ... Только зачем вообще его надо было тянуть?

ionchik написал : Им только ПЕ проводник 2.5 кв, и плита 6 кв.мм.

Что значит только? Линия к плите 6 кв.мм правилам не подчиняется?

ionchik написал : А кто её повредит(кроме меня конечно) если она в стене и в стяжке?

А до вас она нигде не успела побывать? В цеху, например, при её изготовлении или при транспортировке её из цеха на склад, или при погрузке, или при отгрузке оптовику, или при транспортировке оптовиком, или при разгрузке оптовиком, или при отмотке покупателю ... А сами не могли повредить изоляцию при размотке и креплении в штрабах? А при заштукатуривании? ...

ionchik написал : Применял такой http://www.odeskabel.com/shn-rus/ind...d=18&Itemid=15 пишут что можно в штукатурку!!!

Найдите хоть один пост, где сказали, что нельзя его под штукатурку.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.07.2011 в 17:15:27

sanykrimea написал : Это есть хорошо (лучше, чем изолированный РЕ-проводник в кабеле).

Чем хорошо? А то, может, составители ПУЭ и не знают.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу