sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

22.07.2011 в 17:17:21

avmal написал : Чем хорошо? А то, может, составители ПУЭ и не знают.

Всё они знают и не требуют изоляции РЕ. Хорошо тем, что утечка лучше отслеживается. И потенциалы уравниваются лучше без изоляции.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.07.2011 в 18:07:02

sanykrimea написал : Всё они знают и не требуют изоляции РЕ.

ionchik написал : Им только ПЕ проводник 2.5 кв

В какой части и пункте ПУЭ допускает при монтаже использовать жилу РЕ 2,5 квадрата без оболочки или, тем более, без изоляции? Может в этом? "Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии." ( ПУЭ-7 )

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

22.07.2011 в 18:12:22

Об этом и говорю (норматив Украины):

ДБН В.2.5-27-2006 Защитные меры безопасности в электроустановках зданий и сооружений. (IEC 60364 )

4.2.1 Защитные проводники для обеспечения автоматического отключения питания ... 4.2.1.4 Сечение защитных проводников, которые не входят в состав кабелей или проводов питания и проложены не в общей ограждающей конструкции с этими кабелями (проводами), при любых обстоятельствах должно быть не меньшим 4 мм[SUP]2[/SUP] по меди (при наличии механической защиты допускается 2,5 мм[SUP]2[/SUP]) и 16 мм[SUP]2[/SUP]по алюминию.

4.2.1.5 Для выполнения функций защитных проводников могут быть применены:

1) специально предусмотренные для этого проводники:

  • жилы многожильных кабелей (проводов) питания;

  • изолированные или неизолированные проводники, проложенные в общей ограждающей конструкции с линейными проводниками кабеля (провода) питания;

  • стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

22.07.2011 в 23:46:13

avmal написал : Ну, если концы вы никуда подключать не будете

Я думал Вы о концах в коробках...........а так буду конечно :-)

sanykrimea написал : лучше ПВ-3 оконцевать наконечниками

Думаю паять концевики.

sanykrimea написал : У северных американцев РЕ в кабеле вообще идёт без изоляции

Смотрел по "дискавери" как у янки в домах и высотках проводят электро-разводку...........так вот, там всё тянули проводом по виду как наш ПВ-3, ПВ-4.

avmal написал : Что значит только? Линия к плите 6 кв.мм правилам не подчиняется?

То и значит, все линии рЕзеток :-) и света проводом ВВП-2, а ПЕ проводник отдельно к каждой рЕзетке ПВ-3................не очень понял этот вопрос: - Линия к плите 6 кв.мм правилам не подчиняется?

avmal написал : В цеху, например, при её изготовлении или при транспортировке её из цеха на склад, или при погрузке, или при отгрузке оптовику, или при транспортировке оптовиком, или при разгрузке оптовиком, или при отмотке покупателю

Озадачили Вы меня..............информация к размышлению..........но думаю всё будет хорошо, на нём висит только плита, длина провода метров 6, да изоляция на 6-ке хорошая, да и ввод в квартиру им же проведён, только 10 кв.мм.

avmal написал : Найдите хоть один пост, где сказали, что нельзя его под штукатурку.

Вот

Alexiy написал : Проблема во вредном механическом и химическом воздействии окружающей среды (штукатурки) на изоляцию проводов

Пы.Сы. - Сорри за флуд в этой теме, надо было наверное новую создать, но читал эту, и уж больно меня заинтересовало сообщение от avmal по поводу ПВ-1 в штукатурке!

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

22.07.2011 в 23:51:38

ionchik написал : Думаю паять концевики.

Не надо.

ionchik написал : Смотрел по "дискавери" как у янки в домах и высотках проводят электро-разводку...........так вот, там всё тянули проводом по виду как наш ПВ-3, ПВ-4.

Пиксели наверное прогорели на мониторе - нет в групповых сетях у северных многопроволочных жил (как и у нас) сечением менее 16 мм2.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.07.2011 в 00:25:09

ionchik написал : Сообщение от avmal
Найдите хоть один пост, где сказали, что нельзя его под штукатурку. Вот Сообщение от Alexiy
Проблема во вредном механическом и химическом воздействии окружающей среды (штукатурки) на изоляцию проводов

Вы, хоть, как-нибудь систематизируйте получаемую информацию - речь шла про ПВ-3, а вы ссылку на ВВП-2, вас спрашивают про ВВП-2, а вы ссылку на предостережение по ПВ-3 ...

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

23.07.2011 в 00:33:08

sanykrimea написал : Не надо.

Надо Федя, надо! (с) Для обжимки инструмент нужен, а для разовой работы нет смысла покупать.............а паяльник всегда под рукой!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.07.2011 в 00:39:48

ionchik написал : Для обжимки инструмент нужен, а для разовой работы нет смысла покупать..

Надо было, в таком случае, моножилой монтаж делать - опаяные концы поплывут в клеммах быстрее алюминия.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

23.07.2011 в 01:04:33

avmal написал : моножилой монтаж делать

Да не очень удобно, особенно в подрозетниках............да и 6-10 квадратов совсем нелегко гнуть и в штробы ровно уложить!

avmal написал : опаяные концы поплывут в клеммах

Куда поплывут, по Днепру?............. :-) шутка, это же как должен нагреться провод и концевик, чтобы припой поплыл..........жуть, быстрее изоляция оплавится и КЗ произойдёт!

Пы.Сы. - Паял концевики на кабель КГ16 (для инвертора) и не горелкой, а 100Вт паяльником, ток даю 100-120А и ничто никуда не поплыло, при всём при этом на кабель ещё идут линейные нагрузки от своего веса и от моих действий...........а вы говорите поплывут.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

23.07.2011 в 01:08:59

ionchik написал : Куда поплывут, по Днепру?............. :-) шутка, это же как должен нагреться провод и концевик, чтобы припой поплыл..........жуть, быстрее изоляция оплавится и КЗ произойдёт!

Припой "течёт" под давлением без температур. Учите таки матчасть.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.07.2011 в 02:03:25

ionchik написал : Да не очень удобно, особенно в подрозетниках............да и 6-10 квадратов совсем нелегко гнуть и в штробы ровно уложить!

А кто вам говорил, что электромонтаж это легко?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу