Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

26.07.2011 в 21:15:38

Kamikaze написал : Вот те на! Только что речь шла о том, что облуживать - нельзя. А необлуженный - пожалуйста, клеммы на него рассчитаны.

Спасибо, дык, что и требовалось доказать: зачем лудить (лишние операции/материалы/инструмент), когда и так сойдет. Или не требовалось доказывать...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.07.2011 в 23:29:24

Аникей написал : когда и так сойдет.

И когда- "и так сойдет"?

ВСН 139-83 написал : 5.7.1. Разборные контактные соединения жил проводов и кабелей с гнездовыми выводами и зажимами выполняют непосредственно; после оконцевания жил штифтовыми наконечниками из меди и ее сплавов, медно-алюминиевыми или из твердого алюминиевого сплава; после сплавления алюминиевых жил в монолит с добавлением легирующих присадок из твердого алюминиевого сплава.

Или не сойдет, или не доказано, или нужно смотреть паспорт изделия?

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

27.07.2011 в 07:43:41

ПPOPAБ написал : И когда- "и так сойдет"?

Или не сойдет, или не доказано, или нужно смотреть паспорт изделия?

по этой цитате и однопроволчную жилу оконцовывать нада... или я не так понял :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.07.2011 в 08:30:24

Руководствоваться надо документами типа этих: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76653&p=1561042&viewfull=1#post1561042 В частности, в виденных "автоматных" мануалах указана возможность присоединения как однопроволочной жилы, так и многопроволочной без оконцевания.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

27.07.2011 в 09:12:38

Kamikaze написал : Руководствоваться надо документами типа этих.

Так вот и пойми сходу Прораба, то:

ПPOPAБ написал : Нет прямого запрета. Есть ссылка на инструкцию завода изготовителя оборудования.

То ВСН 139-83 цитирует, или вообще сомневается:

ПPOPAБ написал : Или не сойдет, или не доказано, или нужно смотреть паспорт изделия?

А если встретился аппарат без мануала? куда смотреть? Пральна - на сами зажимы - давят они провод непосредственно винтом, или пластинами сжимают.

ПиЭс: у меня складывается ощущение, что мы об одном и том же на разные лады и по нескольку раз, хорошо я поп-корном запасся, а люди не очень близкие к электричеству, видимо, только больше запутываются :) Предлагаю завершить. Спасибо за содержательную беседу.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.07.2011 в 11:37:13

Аникей написал : по этой цитате и однопроволчную жилу оконцовывать нада... или я не так понял

Эта цитата из раздела:

ВСН 139-83 написал :

  1. СОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 5.7. СОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ С ГНЕЗДОВЫМИ ВЫВОДАМИ И ЗАЖИМАМИ
Надеюсь так понятнее будет.

Аникей написал : Потрудился немного, но что-то нашел только воспоминания Камикадзе о наблюдаемых им кривообпаяных колечках под винтами.

[](http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1478919)[Об оконцевании многопроволочных жил перед подключением к клеммам автоматов, УЗО и т.п.](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76653&p=1478919&viewfull=1#post1478919)[](http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1478919)
Вот оно, - дерево! А вот - мужик!(с) Василий Алибабаевич.

Аникей написал : Так вот и пойми сходу Прораба, то:

Смотрим:

Цитата Сообщение от Kamikaze Посмотреть сообщение
Руководствоваться надо документами типа этих: [](http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1561042)[http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76653&p=1561042&viewfull=1#post1561042](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76653&p=1561042&viewfull=1#post1561042)[](http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1561042)    Открываем и читаем:
> Туннельные клеммы, устанавливаемые на аппаратах
Merlin Gerin, **были разработаны для присоединения
гибких кабелей без наконечников.**
Проведенные испытания подтверждают, что сочетание
туннельной клеммы с оголённым кабелем дает лучшие
результаты (сопротивляемость вырыванию,
температурная стойкость).
Отсутствие наконечника позволяет увеличить контактные
поверхности.
К туннельным клеммам аппаратов Merlin Gerin можно
подключать два оголённых гибких кабеля без
наконечников одинакового сечения.
**Петлевые плашечные клеммы фирмы Telemecanique
требуют применения кабельных наконечников.** 

И..:

Аникей написал : А если встретился аппарат без мануала? куда смотреть? Пральна - на сами зажимы - давят они провод непосредственно винтом, или пластинами сжимают.

Надеюсь Вы сможете отличить без мануала "Туннельные клеммы, устанавливаемые на аппаратах Merlin Gerin," от "Петлевые плашечные клеммы фирмы Telemecanique "... 

А я - сомневаюсь и запутываю "людей не очень близких к электричеству". :cool:

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

27.07.2011 в 13:09:16

ПPOPAБ написал : Надеюсь Вы сможете отличить без мануала "Туннельные клеммы, устанавливаемые на аппаратах Merlin Gerin," от "Петлевые плашечные клеммы фирмы Telemecanique "...

А подскажите, какие клёммы на УЗО и АВ "Hager"?

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

27.07.2011 в 13:32:35

ПPOPAБ написал : Надеюсь Вы сможете отличить без мануала "Туннельные клеммы, устанавливаемые на аппаратах Merlin Gerin," от "Петлевые плашечные клеммы фирмы Telemecanique "...
А я - сомневаюсь и запутываю "людей не очень близких к электричеству". :cool:

Даже не надейся, Мерлин и Шнайдеровский Телемеханик вообще не различаю :)... нам китайский нонейм ближе.

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

27.07.2011 в 13:34:14

ionchik написал : А подскажите, какие клёммы на УЗО и АВ "Hager"?

И про Финдеровские релюхи спросите, а то я уже стесняюсь уважаемому Прорабу много вопросов задавать.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.07.2011 в 13:39:10

ionchik написал : А подскажите, какие клёммы на УЗО и АВ "Hager"?

А- разные... Зависит от серии устройства, есть и пружинные зажимы, и Bi-Connekt, и Pull-up, и со шторками. Смотрите: http://www.hagersystems.ru/production/modular/protective-cutout-device/

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.07.2011 в 14:01:35

Аникей написал : И про Финдеровские релюхи спросите, а то я уже стесняюсь уважаемому Прорабу много вопросов задавать.

Да полно-те Вам ёрничать. Вы об этих: реле речь ведете?

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу